09.05.2014 в 18:05:09

333vs333 написал : Это как-то отменяет или позволяет нарушить безопасность?!

это хомут

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок

получается, что вновь сооружаемую не пристыковать к существующей из-за разницы версий ПУЭ и при таких случаях пользоваться старыми версиями ПУЭ в новых установках? но это напрямую не разрешено, поэтому задача нерешаемая (если только тупо не подключать нигде PE, ни на розетки и светильники, ни на щит)

если только выкрутиться через

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

09.05.2014 в 18:35:20

vvladq, в данном случае электроустановка - вся сеть начиная от ВРУ и заканчивая сетью квартиры. Так что сначала нужно сделать все необходимое во ВРУ, и только потом уже все остальное. Реконструкция в одной квартире никак не улучшит безопасность, а только наоборот.

К чему весь этот разговор?! Это в подробностях расписано в теме о заземлении.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.05.2014 в 19:00:31

333vs333 написал : в данном случае электроустановка - вся сеть начиная от ВРУ и заканчивая сетью квартиры

логично и пичально

да тут всё уже давно расписано, к примеру тему на 8 страниц http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207261 можно было не создавать, тк в поиске обнаружил ещё штуки три похожих (и с теми-же практически "решениями"), но считаю, что 8 страниц исписаны не зря, хотя-бы из-за выяснения момента, что на неизолированной ВЛ PEN_а быть не может.

0
Аватар пользователя
Alexey77

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Москва

Сообщений: 127

10.05.2014 в 10:26:10

vvladq написал : по многим формальным признакам - считайте его PEN, тем более, если земля плиты на нём.... делайте разделение на PE&N как можно ближе к этому проводнику, в идеале - отвод с ореха....

У нас так в щитке и сделано, один орех - нули на пакетники и далее на счетчики и в отдельные клеммы. Второй через 4-5 см небольшой орех с толстым проводом, "заземляющим" корпус щитка. Сечение нулевого провода ощутимо выше фазовых. И заземляющий щиток также толще остальных, 6 или 10 кв.мм алюминий.

По большому счету у меня заземление будет использовано в розетках на кухне и плите, стиралка, а также корпус компа явно заземлится. Остальные потребители без земли в вилке. Возможно, потом добавится накопительный водогрей.

Почему хочу подключить, при пробое на корпус должно будет сработать узо, а не дожидаться, когда сам коснешься... К сожалению, узо будет общее вводное, отдельный дифф идет на стиралку плюс свет в ванной/туалете. И еще один зарезервирован на водогрей. И место в боксе кончилось. :)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.05.2014 в 20:25:30

Alexey77 написал : У нас так в щитке и сделано, один орех - нули на пакетники и далее на счетчики и в отдельные клеммы. Второй через 4-5 см небольшой орех с толстым проводом, "заземляющим" корпус щитка.

Это очень хорошо.

Alexey77 написал : Сечение нулевого провода ощутимо выше фазовых. И заземляющий щиток также толще остальных, 6 или 10 кв.мм алюминий.

Не верю! (с) Фото этажного щита - в студию.

Alexey77 написал : И место в боксе кончилось.

Другой щиток поставить, видимо, не судьба...

0
Аватар пользователя
Alexey77

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Москва

Сообщений: 127

10.05.2014 в 22:19:07

НЕМЕЦ написал : Это очень хорошо. Не верю! (с) Фото этажного щита - в студию. Другой щиток поставить, видимо, не судьба...

Я фото постил здесь, как пример безалаберности, к примеру, автомат на ноль посажен соседом вместо фазы... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&page=211&p=4505986&viewfull=1#post4505986

На фото видно, что заземление сделано более толстым проводом. А вот сечение нулевого кажется одинаковым с фазой, а в живую белый провод кажется толще черных фазовых.

PS: другой бокс вписывать не хочется, куплен на 12 слотов, в итоге вместо резерва все забито. Не ставить же диффы на каждую линию, это перебор для квартиры. Теперь вот думаю насчет схемы бокса, а также номинала узо, 30мА или 100мА.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.05.2014 в 23:01:04

Alexey77 написал : На фото видно, что заземление сделано более толстым проводом

Это да.

Alexey77 написал : А вот сечение нулевого кажется одинаковым с фазой, а в живую белый провод кажется толще черных фазовых.

Вы про стояки? Ни разу не толще (из двух идентичных по размерам и геометрии объектов белого и черного цвета, белый визуально кажется больше; поэтому полные фрау не любят светлые цвета одежды :) ) Впрочем, по п.7.1.45 прокатывает: 7.1.45. .......... Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм.кв. по меди и 16 мм.кв. по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм.кв., 16 мм.кв. при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм.кв. и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. ........... А также: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм.кв. по меди или 16 мм.кв. по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

10.05.2014 в 23:13:54

333vs333 написал : К чему весь этот разговор?! Это в подробностях расписано в теме о заземлении.

вкурил подробности - можно, исполнено по ПУЭ-5,6 только это никакое ни PE, а зануление... третий провод на остальные розетки (кроме плиты) не кидали по соображениям, что нечего туда включать и нефиг стало быть провода тратить

то есть никакой это ни tn-cs-n (нет повторного заземления при "разделении", категорически нельзя терминировать ДСУП(а равно исполнять её) итд) а та-же перемычка в розетке, но только в щите и не под один болт....

и это не реконструкция, а ремонт в части электроустановки

0
Аватар пользователя
ОльгаЮрьевна

Местный

Регистрация: 30.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

11.05.2014 в 03:09:45

Что именно не нравится? То, что я разбираюсь в технике?

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

11.05.2014 в 11:08:15

Сказ о том, как мужик кондицонер подключал. :)

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.05.2014 в 11:24:18

cooler.od написал : как мужик кондицонер подключал

фигня, АВ-же за зановесочкой - не видно :a а вот то, что он внешний блок на лоджию застеклённую вывел.... там либо чикаго будет, либо расстекляться на лето постоянно придёться, имхо

0
Аватар пользователя
radistmaster

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Омск

Сообщений: 311

11.05.2014 в 18:44:04

Было. Сам наводку давал на этого чудика.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2014 в 19:31:18

Интересно, что он придумает с трубками, когда будет стеклопакеты ставить.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.05.2014 в 21:35:35

ksiman написал : что он придумает с трубками, когда будет стеклопакеты ставить.

зазор между рамой стеклопакета и проёмом достаточно велик, втиснет как нибудь.... выпилить трубки из существующей рамы - фигня вопрос...

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

12.05.2014 в 22:12:17

...лять, уже каждый второй мнит себя офигенным электриком :yu.

3 единицы электриков 5 дней уже проводку меняют в магазине. Склад 12кв., зал - 50, еще склад - 10кв, с/у 6. Все за подвесным потолком, розетки спусками в кабель-каналах. Блин да им там просто понравилось - кормят, поют (в том числе пивом), да еще и денег дадут (20 т.р.).

Диалог двоих, х... пойми кого.

    • "Вообще-то когда в сети теряется 0, то можно 0 пустить на землю".
    • "Рома ты гений !" 2 тут же набирает 3, видимо начальника. Так и так, Рома сказал, что можно вот так сделать, мне надо добро от тебя. Рома то вот рядом со мной. По тому как резво побежал 2 в подъезд, начальник добро дал. Надо теперь периодически замерять разницу потенциалов между батареями отопления и N. :mad:
0