09.02.2015 в 15:25:02
Alexey_Spb написал : Дверца не соединена перемычкой с корпусом (щит металлический).
Можно не соединять если на самой двери нет никакого электрооборудования.
09.02.2015 в 15:31:47
333vs333 написал : Речь шла об автомате. И что можно увидеть по этому фото?
это автомат, присмотритесь получше ) более того, это автомат производства кэаз. а на ту хрень которую они продают под собственным брендом, модульку всятую и пр., не стоит даже обращать внимания.
человек-электрик
09.02.2015 в 17:44:00
КЕАЗ внутри -
09.02.2015 в 17:50:54
Pavelon, спасибо. Отличная темка. Надеюсь, сейчас производят то же самое.
09.02.2015 в 21:45:43
Просто я помню что КЕАЗ хвастался качеством. Особенно больная тема нашлепок и приваривания контактов к стенке. Поэтому я теперь их хочу. Как выбор ABB-КеАЗ: Дороже АББ, но гарантировано. Кеаз оочень хорош, но пока глобальной статистики нет. На том КЕАЗ понравилось как сделан контакт. Учитывая что Eaton это тру, а КЕАЗ собаку и не одну сгрыз, то собственно есть повод думать о их приобретении.
09.02.2015 в 22:06:28
NordlineOST написал : Учитывая что Eaton это тру, а КЕАЗ собаку и не одну сгрыз, то собственно есть повод думать о их приобретении.
вот вам тоже самое только без глупостей, ва 47-60 ИЭК
Но, имхо, лучше при таком раскладе взять Итон.
человек-электрик
09.02.2015 в 22:07:09
NordlineOST написал : я на складе попросил не ОДИН, а целых ДВА мотка ДЕШЕВОЙ ИЗОЛЕНТЫ!
Мазер фа...р!Что бы они делали,если бы увидели как я беру 10 мотков - 5 чёрных и 5 белых?:( Что за чёрт возьми!
И это пройдёт ...
09.02.2015 в 23:45:34
jaja написал : Но, имхо, лучше при таком раскладе взять Итон.
Подорожал бессовестно. Думаю, надо законнектиться с какой-нибудь ЭТЛ, прохлопывать у них IEK и ставить его со спокойной душой.
09.02.2015 в 23:48:06
333vs333 написал : И без качества.
я лично работал в иэк-е и среди прочего собирал статистику по браку, уж сто раз тут писал, не превышает брак по модульке двух процентов ни у кого из верхушки российских брендов.
человек-электрик
10.02.2015 в 00:06:13
jaja, ну не тянет этот продукт на качество. "Так себе, пойдет" - да. Собирал недавно на IEK щит - никакого удовольствия, одни маты. С каким таким складом работает наш Минск в Москве, хз, но не смогли найти на нем даже 2-полюсную шину Fork, а про селективное УЗО так вообще молчу. Шина (вместо 2P пришлось использовать 4P) - полное "г" да еще и небезопансое. Так сказать, защита "от дурака" методом естественного отбора - в установленном виде токоведущие части с задней стороны полностью открыты, как душа пропойцы после литрухи.
Компании вообше нас..ать на удобство монтажа и обслуживания. Уверен, то же самое и с качеством.
Например, Hager даже позаботились о перфорированной картонке в комплектации щита, чтобы на время ремонта можно было закрыть внутреннее пространство щита. Про остальное даже и говорить не стоит, уже только эта картонка переплюнула всю "заботу" IEK о своих клиентах.
10.02.2015 в 04:24:26
Затягиваешь автомат а у тебя ... корпус на 2 половинки разлезается. Качество просто АТАС!
10.02.2015 в 08:00:58
NordlineOST написал : корпус на 2 половинки разлезается.
В "новых" АВ добавили заклепку в нужном месте. :)
10.02.2015 в 09:23:54
333vs333 написал : Компании вообше нас..ать на удобство монтажа и обслуживания. Уверен, то же самое и с качеством.
это ж эконом.сегмент ) удобство монтажа здесь далеко не на первом месте.
вот пару заклепок добавили в автомат, таким как пользователь
у ШЭ есть на рынке серия Изи9, там отличный автоматик, где эволюционным путем решены многие проблемы, и маркетологами добавлены искусственные ограничения, но что-то его никто особо не жалует, ни на этом форуме, ни среди застройщиков. Бо для конечного потребителя (который оперирует только иллюзиями) он слишком дешевый, а для застройщика (который оперирует цифрами) слишком дорогой.
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу