Если не сложно прошу специалистов прокомментировать щиток. Залез в него из любопытства. Попой чувствую - не все там гладко, а доказать не могу. Напрягает оплавившаяся нулевая шина. При том, что квартира только отремонтирована, техники как таковой еще нет.

0
Вложение
333vs333
333vs333
Старожил

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.07.2014 в 14:38:06

Arky написал : Если не сложно прошу специалистов прокомментировать щиток. Залез в него из любопытства. Попой чувствую - не все там гладко, а доказать не могу. Напрягает оплавившаяся нулевая шина. При том, что квартира только отремонтирована, техники как таковой еще нет.

Ваше УЗО перегруженного более, чем в 2 раза. Про шину по фото ничего сказать не могу, нужно смотреть по месту.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.07.2014 в 14:43:28

333vs333 написал : Ваше УЗО перегруженного более, чем в 2 раза. Про шину по фото ничего сказать не могу, нужно смотреть по месту.

Это ДИФ ;) К нижнему ряду автоматов просится отдельное УЗО

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 15:00:05

Arky написал : Если не сложно прошу специалистов прокомментировать щиток.

О, у меня такой же от застройщика был в квартире :) Я его сразу убил ,а проводку от застройщика похоронил (хоть она и была выполнена ВВГнг-LS)

Arky написал : Напрягает оплавившаяся нулевая шина.

Ну было не затянуто - вот и перегрелось.

А так чего комментировать... Грубых косяков я лично не вижу...

  • да вся автоматика "брендовая"
  • ну монтаж "аккуратный"
  • почти вся квартира на единственном дифе висит (С25/0.03)
  • свет и плита без дифзащиты - это допустимо
  • а вот номиналы автоматов нижнего ряда по фото не видно...
0
Arky
Arky
Новичок

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 6

25.07.2014 в 15:10:49

Нижний ряд С16. Т.е. не стоит сразу рвать волосы на всех местах? Ну а рекомендации какие?

333vs333 написал : Ваше УЗО перегруженного более, чем в 2 раза.

ksiman написал : К нижнему ряду автоматов просится отдельное УЗО

Добавить УЗОшку к нижнему ряду? Еще может что?

Solovey написал : Ну было не затянуто - вот и перегрелось.

Электрик по телефону так и "успокоил".

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 16:15:53

Arky написал : Ну а рекомендации какие?

Перебрать щиток полностью или частично.

а) выкинуть что есть б) поставить хотя бы 2-3 брендовых электромеханических УЗО 63А/30мА и на них равномерно раскидать автоматы в) порнушные перемычки убрать, автоматы соединить штатными шинками

Единственное что мне сейчас категорически не нравится - что нижнюю группу автоматов питает какая-то сопля в 2.5 квадрата наверное.

0
333vs333
333vs333
Старожил

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.07.2014 в 16:26:02

ksiman написал : Это ДИФ ;) К нижнему ряду автоматов просится отдельное УЗО

Ага, точно. :o Чет я промахнулся)). От протоколов измерений в глазах рябит. :eek:

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.07.2014 в 16:51:05

Solovey написал : Единственное что мне сейчас категорически не нравится - что нижнюю группу автоматов питает какая-то сопля в 2.5 квадрата наверное.

Под защитой ДИФа С25 этот хвостик никогда не отгорит :)

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 16:59:17

ksiman написал : Под защитой ДИФа С25 этот хвостик никогда не отгорит

Диф я сразу заметил, а хвостик мне все-равно не нравится.

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

25.07.2014 в 17:00:01

333vs333 написал : Ваше УЗО перегруженного более, чем в 2 раза.

А нижний ряд не от диффа разве запитан?

0

И это пройдёт ...

ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.07.2014 в 17:30:31

Solovey написал : Диф я сразу заметил, а хвостик мне все-равно не нравится.

Мне больше не нравиться, как они хвостик 2,5 сунули вместе с 6 (или 10) под одну клемму :mad: При некотором умении конечно можно так сделать и даже будет нормально работать, но для этого надо применить голову и руки, а у сборщика с ними проблема...

0