17.12.2015 в 13:56:31
nutcracker написал: Да ладно. Отводом в 1.5мм2?
Про отвод нигде не сказано)) ПроеХтировщик защитил 10мм2 50А автоматом ;)
perf написал:
olegaa2 написал:
perf написал: поставлены автоматы 25 ампер при кабеле 2,5
Все проектировщика так делают, не смертельно.
perf написал: 3*10 и ав 50ампер
Тоже самое.
Тут интересен не автомат 50 ампер на кабеле 3*10, а то что на этом кабеле должны быть обычные штепсельные розетки.
Вдруг там специальные розетки в которые лезет 10мм2 :a
НЕМЕЦ написал:
olegaa2 написал: Все проектировщика так делают, не смертельно.
Я, кстати, в ярославских новостроях в последнее время вижу 16 или вполне допустимые 20А. Но не более.
Тоже самое почти видел в Пензенских новостройках,диффы 16А на розеточные линиии 2.5мм2
Димон114 написал: Пусть все проэктировщики так делают себе домой ! 25 а на линию 3на2.5 ! А чего не 50 ))))
olegaa2 написал:
perf написал: поставлены автоматы 25 ампер при кабеле 2,5
Все проектировщика так делают, не смертельно.
perf написал: 3*10 и ав 50ампер
Тоже самое.
Они так и делают, переубедить их нереально.Подходят на электрофорумы и пропагандируют эту дурь.
17.12.2015 в 19:04:26
Еще и нетак делают ))) звонит клиентка старая , купилаговорит квартиру , новую с ремонтом , посмотри что с электрикой , стройка ещё идёт , обои нашлепать не успели) . Прихожу вижу чудо ))) одна линия вместе с кухней на розетки , одна на свет , третья на плиту . Линия света автомат 25 а , провод ввг нг( поганого качества , номинал не соответствует , жилы чёрные ). Линия на розетки ввг 3 на 2.5 , в подрозетниках местами по 6 концов торчит )))) автомат 32 ампера , и на плиту четверка под 32 автоматом )))) самое главное не это , а то что проэкты каждой квартиры расклеены на этажных щитах . Все по проэкту , вводной на 50а , узо на 25 , и дальше три автомата)))) . Меняю ей всю электрику под корень , щит в квартиру , линий накидал ну все нормуль ! Приходит прораб и говорит вводной кабель не кидай , технадзор ещё не принял . Ну спорить не стал попросил позвонить его когда можно будет ) ну и что звонок через три дня приезжай все , технадзор все принял , приехал подключил . Так что и 32 ампера на розетки технадзором принимаются , видимо смотря кто сдаёт и как )))
olegaa2 написал:
nutcracker написал: Да ладно. Отводом в 1.5мм2?
Про отвод нигде не сказано)) ПроеХтировщик защитил 10мм2 50А автоматом ;)
perf написал:
olegaa2 написал:
perf написал: поставлены автоматы 25 ампер при кабеле 2,5
Все проектировщика так делают, не смертельно.
perf написал: 3*10 и ав 50ампер
Тоже самое.
Тут интересен не автомат 50 ампер на кабеле 3*10, а то что на этом кабеле должны быть обычные штепсельные розетки.
Вдруг там специальные розетки в которые лезет 10мм2 :a
НЕМЕЦ написал:
olegaa2 написал: Все проектировщика так делают, не смертельно.
Я, кстати, в ярославских новостроях в последнее время вижу 16 или вполне допустимые 20А. Но не более.
Тоже самое почти видел в Пензенских новостройках,диффы 16А на розеточные линиии 2.5мм2
Димон114 написал: Пусть все проэктировщики так делают себе домой ! 25 а на линию 3на2.5 ! А чего не 50 ))))
olegaa2 написал:
perf написал: поставлены автоматы 25 ампер при кабеле 2,5
Все проектировщика так делают, не смертельно.
perf написал: 3*10 и ав 50ампер
Тоже самое.
Они так и делают, переубедить их нереально.Подходят на электрофорумы и пропагандируют эту дурь.
17.12.2015 в 20:48:14
НЕМЕЦ, не знаю, насколько он компетентен, но за такой ремонт кабеля нужно просто расстреливать Прокомментировать фото или сами видите? Я вижу несколько грубейших ошибок.
17.12.2015 в 20:59:56
NoNe написал: Прокомментировать фото или сами видите? Я вижу несколько грубейших ошибок.
Вижу НШВ, которыми соединен экран. Чет как-то не айс, да. А что еще?
17.12.2015 в 21:24:26
НЕМЕЦ да за такую опрессовку гильзы ГСИ расстреливать нужно. НШВИ там вреден и, если есть желание опрессовать качественно, то в ГСИ провода нужно заводить не встык, а внахлёст. Особенно, если нужно монолититься в стяжку. И, по хорошему, здесь лучше не ГСИ, а ГМ(Л) малого сечения. Проверено тысячами опрессовок ГСИ-шек. Они ещё та гадость. Места под стыковое соединение может банально не хватить, нужно миллиметровать, иногда, даже в дорогих клещах, бывает недожим. Ну, и хорошие цельнотянутые гильзы в ГСИ попадаются на данный момент очень нечасто. А прессовать разрезными - себе дороже.
17.12.2015 в 21:29:42
NoNe написал: за такую опрессовку гильзы ГСИ расстреливать нужно. НШВИ там вреден
А, точно; не увидел юбки. М-да...
17.12.2015 в 21:29:46
Ага , а то ишь ты засунул в гси ншви , масло масленное , гмл малого диаметра и термоусадка , и усе . Гси гадость для автомобиля , для проводки дома вообще ерунда а не соединение . Можно скрутить и пропаять ещё , но лучше опресовку гмл
NoNe написал: НЕМЕЦ да за такую опрессовку гильзы ГСИ расстреливать нужно. НШВИ там вреден и, если есть желание опрессовать качественно, то в ГСИ провода нужно заводить не встык, а внахлёст. Особенно, если нужно монолититься в стяжку. И, по хорошему, здесь лучше не ГСИ, а ГМ(Л) малого сечения. Проверено тысячами опрессовок ГСИ-шек. Они ещё та гадость. Места под стыковое соединение может банально не хватить, нужно миллиметровать, иногда, даже в дорогих клещах, бывает недожим. Ну, и хорошие цельнотянутые гильзы в ГСИ попадаются на данный момент очень нечасто. А прессовать разрезными - себе дороже.
17.12.2015 в 21:33:36
NoNe написал: Ну, и хорошие цельнотянутые гильзы в ГСИ попадаются на данный момент очень нечасто
Есть магазинчик, торгует КВТ-шными и не по 500 штук, как в ЭТМ :)
17.12.2015 в 22:53:02
НЕМЕЦ, проблем с доступностью ГСИ у меня нет. Есть места, где можно брать неразрезные гильзы по сотне. Да и монтажом я уже не занимаюсь. Для меня это сейчас хобби и так, на форумах попистеть :)
18.12.2015 в 00:20:04
olegaa2 написал:
Они так и делают, переубедить их нереально.Подходят на электрофорумы и пропагандируют эту дурь.
Олег, если спецов банят налево и направо, кто останется?
А потом люди нам такое присылают - ужас!!! :help
И стандартный ответ: - А мне так на форуме посоветовали.
:flirt
18.12.2015 в 10:30:17
Олечка написал: Олег, если спецов банят налево и направо, кто останется?
Так понятно кто остаётся ;) Умные люди нигде не нужны, они обычно всем мешают :swoon тыпым проще впаривать всё подряд и организовывать псевдо демоХкратию :D
18.12.2015 в 17:26:38
Вызвали меня для "небольших переделок" в коттедж на рублевке:
18.12.2015 в 18:16:12
BARABAZ, Отличная демонстрация того что бывает с кабелями "в гофре по полу" когда это делается на объекте с неконтролируемыми исполнителями других работ. Общее бардачное впечатление от стройки даже заставляет усомниться что это точно рублевка. Неужто все так плохо в Москве что теперь так строят наши богачи.
18.12.2015 в 19:26:58
Наши умельцы ;)
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу