jekasus, у нас так в цехе магнит на двери запитан, что-бы не отключали. АВ по кз сработает и так.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

18.12.2015 в 21:07:35

Насяльника написал: BARABAZ, Отличная демонстрация того что бывает с кабелями "в гофре по полу" когда это делается на объекте с неконтролируемыми исполнителями других работ. Общее бардачное впечатление от стройки даже заставляет усомниться что это точно рублевка. Неужто все так плохо в Москве что теперь так строят наши богачи.

Стяжка на этом объекте уже была, и паркет был, и мебель завезли. Люди вселились, отдали ребёнка в садик(это точно Рублёвка, район Горки-2). Обнаружили протечку тёплых полов, частично разобрали стяжку и наткнулись на распайку в бетоне, проверили ещё и ещё и ещё... В общем, вскрыли все полы. Это ещё не самые страшные фото, так, испытывал новый телефон. Там на первом этаже сауна, под ней подвал.Осматриваю я объект, захожу в сауну, там через перекрытие из подвала желто-зелёный ПВ-3 идёт на питание 3ф.нагревателя. Ну, думаю, какой-то СУП замутили елехтрики. Залез в подвал, этот ж/з ПВ-3 привязан к метровой арматурине, а та воткнута в кучу песка. Так вот- 3ф отопительный котел в сауне был запитан четырёхжильным ПВС, а тот ПВ-3 был землёй к нему.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.12.2015 в 21:15:24

От это я понимаю. точно РуБлевка. Теперь работой ты обеспечен надолго и надеюсь заработком тоже.:)

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

18.12.2015 в 21:21:48

Насяльника, Надеюсь:)

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

19.12.2015 в 00:42:28

BARABAZ написал: Надеюсь

Вот бы попасть туда на "обслуживание" ;)

0
Аватар пользователя
Volt-Amper

Местный

Регистрация: 02.12.2015

Домодедово

Сообщений: 80

19.12.2015 в 02:19:23

Усё по ГОСТу ))) Усё по стандартам ))) ... ПВ-3 привязан (!) к арматуре... и воткнута в кучу песка ! Мож стоит песочек ручками разгрести ??? - мало ли в песке "заземлившийся" элеХтрик ?! )))

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.12.2015 в 10:08:49

NoNe написал: НЕМЕЦ, не знаю, насколько он компетентен, но за такой ремонт кабеля нужно просто расстреливать Прокомментировать фото или сами видите? Я вижу несколько грубейших ошибок.

прокомментируйте мне и я могу рассказать, почему именно так делаю соединение нагревательных кабелей, по сотне муфт в год после умельцев электриков и плиточников широкого профиля.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

20.12.2015 в 12:27:00

НЕМЕЦ написал:

Johnny написал: где можно подробно про теплые полы и греющие кабели почитать? Принцип работы, методы расчета и укладки, термостаты?

Возможно кое-что здесь найдете. Очень компетентный товарищ.

Спасибо! =)

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.12.2015 в 14:43:20

Johnny, обращайтесь по всем вопросам. Лучше сделать правильно, чем потом мучиться некомфортом. Больше о электрических нагревательных системах стараюсь выкладывать в блоге - service-devi.blogspot.com/2014/08/devi-devi.html

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

20.12.2015 в 16:52:09

Давайте, прокомментирую. 1 использование в качестве гильз для опрессовки тонкостенных НШВ. Противоречит всему. 2 опрессовка монопроволочной жилы кабеля наконечником НШВИ перед опрессовкой ГСИ. 3 непонятен замысл в выборе ГСИ, а не ГМ(Л). Вы хоть прочтите у производителей, для чего предназначены наконечники НШВ, как прессуются ГСИ, тогда и советы давайте. Вы можете апеллировать к своему опыту и говорить, что работает. Но, Ваши соединения кое-где избыточные, кое-где неправильные. И работают из-за огромного запаса по качеству опрессовки. Хотя, выбор ГСИ и пресс-клещей под овал мне, как раз, понятен. С гильзами гораздо проще и они допускают больше вольностей при забивке.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.12.2015 в 17:46:02

NoNe, когда-то давно использовал методику изготовления муфт и ремкомплекты для нагревательного кабеля от DEVI, но через некоторое время пришлось переделывать эти муфты, плюс анализ, почему выходят из строя заводского изготовления муфты, пропадает контакт нагревательной жилы в гильзовом соединении муфты, понижение сопротивления изоляции и пробой на экранирующую оплетку. После этого опытным путем пришел к своей методике - service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html изготовления муфты для соединения нагревательного кабеля, требования к которой намного выше, чем к соединению силовой проводки. Кто-то предложит лучше, с удовольствием рассмотрю Ваши варианты. Но говорить на профессионала в этой области, что за эти муфтовые соединения нужно расстреливать, как-то не корректно и не добавляет Вам плюсов.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.12.2015 в 17:47:22

Ilun, Вы зря обижаетесь. :) Наконечники НШВ и вправду не предназначены для соединения проводов.

{{post:5487531,Кто-то предложит лучше, с удовольствием рассмотрю Ваши варианты.}} Уже предложили - ГМЛ.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.12.2015 в 18:16:13

Наконечники для увеличения сечения сложенной вдвое нагревательной жилы (примерно 0.3 мм). Гильзы ВМ в изоляции, чтобы потом не одевать на каждую из них еще термоусадку и раздвигать в сторону по отношению друг к другу, что увеличивает общую длину муфты и возможное передавливание внешней термоусадкой. А муфту иногда нужно установить на отрезок нагревательного кабеля в 5 см.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

20.12.2015 в 21:28:20

Если хотите прессовать ГСИшками, то жилы вводите не встык, а внахлёст в гильзу. Можно это делать, свернув жилу вдвое. Не будет лишнего перехода жила-НШВИ. Более того, соединяя кабель в ГСИ встык, при малейшей неточности или при подуставших пресс-клещах есть громаднейший шанс получить брак. ГСИ и подобные изолированные гильзы и наконечники, ИМХО, пресс для начинающих. Им проще работать, опрессовка овалом прощает больше ошибок, но качество опрессовки визуально проверить практически невозможно. Дехормирующаяся юбка на жиле не даёт провести визуальный контроль.

0
Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

20.12.2015 в 21:28:25

Фото электромонтажа с заявкой на качественный монтаж...меня терзают смутные сомнения....