09.11.2014 в 08:08:41
web-rr, хорошо Вам. А у нас одни каркасники. Если разводка в стяжке считай повезло, а как потолок так мучайся.
09.11.2014 в 19:18:17
Небольшое кафе, IEK на 16А, SE все на 25А. Если предложить перебирать щит, наверное откажутся ведь и так все работает. Но вот куда делась одна из фаз?
09.11.2014 в 20:04:42
ilai написал : Но вот куда делась одна из фаз?
"Сломалась", видимо.))) Меня больше интересует, куда делась нулевая шина?!.
09.11.2014 в 20:36:56
333vs333 написал : Меня больше интересует, куда делась нулевая шина?!.
Какая шина?! В правом нижнем углу пластиковый клемник с нановинтиками! Учите нанотехнологии:)
10.11.2014 в 19:37:21
10.11.2014 в 20:44:07
Alex2507 написал : web-rr, хорошо Вам. А у нас одни каркасники. Если разводка в стяжке считай повезло, а как потолок так мучайся.
Ага, а когда заполнение поромаксом, то хоть сливайся.
10.11.2014 в 23:30:08
Кто-то подключил свое активное оборудование, провод ПУНП идет на крышу дома, защиты нет, а как подключились!
При замене АВ открылись инт. подробности из жизни нуливой шинки.
11.11.2014 в 04:50:02
Моей соседке попался один такой лжеэлектрик, тоже сделал всю абсолютно проводку проводом ШВВП 2х0,75. Так еще и в коробках не заизолировал провода. Так вот в один прекрасный день пошел дымок из розетки с включенным чайником... Очень осторожно надо выбирать специалистов....
11.11.2014 в 09:55:26
Garder. написал : Кто-то подключил свое активное оборудование, провод ПУНП идет на крышу дома, защиты нет, а как подключились!
Дать бы им по шее!:mad: Извините.