18.07.2011 в 22:07:50
Вот такое встретилось, сколько труда и терпения вложено )
18.07.2011 в 22:32:36
services написал : Вот такое встретилось, сколько труда и терпения вложено )
18.07.2011 в 22:53:34
alexposter написал : ответвление РЕ - по ПУЭ!
Скрутка-НЕТ, опаять бы!
18.07.2011 в 23:22:53
а я встретил следы работы в одном этажном шкафу сразу трех электриков.эти придурки не подумали о безопасности даже своих толстых задниц не то что о тех людях которым оказывали услугу. суть в следующем. поступил вызов,бьётся током сантех узел.на этаже имеется советский шкаф с изолированной нулевой клемой, сам шкаф и все металические его части к нулевому стояку не подключены вообще, так эти три разных электрика а может один авторитетный подключил(ли) земляные жилы розеточных групп идущих в три квартиры на бойлеры ,стиралки,микроволновки, на корпус не заземлённого шкафа. в итоге между шкафом, соответственно землёй в квартирах и нулевым стояком выносит потенциал в 60 вольт. вот такие мастера.плять.с пол года работаю в жко.волосы дыбом встают .эти шабашмонтаж мастера даже о себе не думают,ведь за косяк можно и на деньги попаст и и в тюрьму.
20.07.2011 в 00:52:21
В копилку: Москва, ул. Озерная, 38. Стиральную машину подключал "специалист" из "Техносилы". Нафига заморачиваться с ДИН-рейкой какой-то? Прилепил на двухсторонний скотч к соседнему автомату, и ништяк! Только это дело отклеилось потом. И да, провод, конечно же, ПВС.
20.07.2011 в 20:58:30
Impuls написал : да, провод, конечно же, ПВС.
Почти в каждом стояке, есть провод ПВС на стиральную машину "это мода такая", земля типа главное )
21.07.2011 в 22:28:14
Отгорание нуля?! О чём вы???
У настоящих электриков ноль никогда не отгорает - ведь он защищён отдельным автоматом на меньший ток!
(L1-3 - C40Ax3, N - C32A)
21.07.2011 в 22:33:33
Мощно!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.07.2011 в 01:33:39
Дискуссия по проводам выделена в отдельную тему:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.07.2011 в 21:21:15
Приводил в порядок вводной щит сегодня все раскидал, потом собрал так как думал правильно. Синий на ноль, Ж/З пока в воздухе (земли еще нет) белые/красные фаза. Подключил, нет света в одном помещении, схватил рукой земляной, чтоб отвести в сторонку и тут меня начало трясти. В итоге, пока Ж/З вернул назад в качестве рабочего нуля, далше надо все приводить хотя бы в соответствие цветовой маркировки. непрятно.
26.07.2011 в 10:30:31
CAMPER написал : собрал так как думал правильно. Синий на ноль, Ж/З пока в воздухе (земли еще нет) белые/красные фаза. Подключил, нет света в одном помещении, схватил рукой земляной,
Верить надо только себе! Всегда проверять токоискателем где фаза, особенно в щитах сделанных/разведенных другими.
Проверять всегда! даже если сам выключил автомат и уверен на 100% что все сделал правильно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.