Первая - у нас это лютейший НАХ. Ну очевидно почему.
Вторая. Ворота. Это где снято? Снаружи? Внутри? Почему один выключатель взрывозащищенный, другой - обычный, рядом - еще кнопки не реверсивного пускателя. Судя по расположению петель ВОЗМОЖНО что приедет воротиной по электромеханике в один прекрасный день. Зачем гофра пучками на тонкой белой стяжке? Почему ввод во всю эту богадельню сверху и без всяких сальников - герметизации и прочего? У что на что я криворук и то тихо недоумеваю как и чем и отчего это сделано так люто.
Я бы спустил все это дело в трубках, поставил рядком два взрывозащищенных выключателя, с вводом вниз! с переходом на гофру с чего то более жесткого, поставил аналогичный по защищенности кнопочный пост и хотя бы ПВХ сальники. Ну и пару буферов из подручной деревяшки/железки на уровне постов. Что бы точно не снесли.
Случайно в инете нашел. Вроде всё красиво и Легранд, но почему ноли на вводные ВА берутся с шины PE и почему такой жиденький провод на эту шину подведён :confused:.
Алюминий в латунную шину, зато 26 квартира через ЗНИ подключена. Что мешало всех через ЗНИ вместо шин, ведь места хватает.
Songo, это старый фонд с четырехпроводкой. Там нет ни РЕ ни N, а общий нейтральный провод. Поэтому без разницы, шинку эту ставить на изолятор или прямо на металл корпуса. Вполне укладывается в ПУЭ-6, при котором этот дом и сделан. Другой вопрос, почему при ремонте не перешли на пятипроводку.
Все сказанное - ИМХО.