04.09.2007 в 11:00:23
Господа, возможна ли прокладка кабеля в гофре под деревянным полом? Кабель ВВГ 3*4
04.09.2007 в 11:50:24
r_roman_r написал : возможна ли прокладка кабеля в гофре под деревянным полом? Кабель ВВГ 3*4
Нет. Если пол деревянный, то придется в металлической трубе. Есть один выход - положить кабель на бетонное перекрытие и на всем его протяжении как-следует "заляпать" его ЦПС.
04.09.2007 в 12:26:20
evgenygrig написал : прокомментируйте пожалуйста промышленный щиток - в части шины PE, выполненной как часть корпуса щитка из стали.
А можно и мне узнать, кто такого зверя выпустил на свободу? :eek: Сечение РЕ равное S/2, может и соблюдено... Но такое я впервые вижу на новом щите..:confused:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.09.2007 в 12:39:14
sergey_sav написал : Сечение РЕ равное S/2, может и соблюдено... Но такое я впервые вижу на новом щите..
А чего там ненормального? Все укладывается в требования. И экономия на меди, опять же. Очень удобно.
04.09.2007 в 12:56:17
2avmal Может и номально для кого то, но повторюсь: такое на новых щитах вижу впервые, чтобы в качестве РЕ-шины использовали перфорированный конструкционный элемент щита.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.09.2007 в 13:14:51
sergey_sav написал : такое на новых щитах вижу впервые, чтобы в качестве РЕ-шины использовали перфорированный конструкционный элемент щита.
Я это вижу уже "тысячу лет" и в этом ничего странного нет.
04.09.2007 в 13:38:47
avmal написал : Я это вижу уже "тысячу лет" и в этом ничего странного нет.
И всю тысячу лет они новые?:)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.09.2007 в 14:12:32
sergey_sav написал : И всю тысячу лет они новые?
Нет, только первое время поле монтажа. Да что далеко ходить - Элтехника питерская делает шкафы с клеммами на корпусе, ихние отпочковавшиеся московские родственники делают - Электрогрупп ...
04.09.2007 в 15:29:19
sergey_sav написал : А можно и мне узнать, кто такого зверя выпустил на свободу?
Щиты поставлены компанией "ФЛАВИР", болты и наклейка РЕ были изначально - вот наклейка на щите (извините за низкое качество):
04.09.2007 в 15:51:33
evgenygrig написал : Компания "ФЛАВИР" - вот наклейка на щите (извините за низкое качество):
Качество позволяет разглядеть ГОСТ, но он только на испытание продукции. Моё зрение не позволило найти в ГОСТ Р 51732-2001 на ВРУ допустимость использования элементов конструкции ВРУ в качестве шины РЕ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.09.2007 в 16:08:38
sergey_sav написал : допустимость использования элементов конструкции ВРУ в качестве шины РЕ.
А это в ПУЭ есть.