r_roman_r
r_roman_r
Новичок

Регистрация: 03.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

04.09.2007 в 11:00:23

Господа, возможна ли прокладка кабеля в гофре под деревянным полом? Кабель ВВГ 3*4

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.09.2007 в 11:50:24

r_roman_r написал : возможна ли прокладка кабеля в гофре под деревянным полом? Кабель ВВГ 3*4

Нет. Если пол деревянный, то придется в металлической трубе. Есть один выход - положить кабель на бетонное перекрытие и на всем его протяжении как-следует "заляпать" его ЦПС.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.09.2007 в 12:26:20

evgenygrig написал : прокомментируйте пожалуйста промышленный щиток - в части шины PE, выполненной как часть корпуса щитка из стали.

А можно и мне узнать, кто такого зверя выпустил на свободу? :eek: Сечение РЕ равное S/2, может и соблюдено... Но такое я впервые вижу на новом щите..:confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.09.2007 в 12:39:14

sergey_sav написал : Сечение РЕ равное S/2, может и соблюдено... Но такое я впервые вижу на новом щите..

А чего там ненормального? Все укладывается в требования. И экономия на меди, опять же. Очень удобно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.09.2007 в 12:56:17

2avmal Может и номально для кого то, но повторюсь: такое на новых щитах вижу впервые, чтобы в качестве РЕ-шины использовали перфорированный конструкционный элемент щита.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.09.2007 в 13:14:51

sergey_sav написал : такое на новых щитах вижу впервые, чтобы в качестве РЕ-шины использовали перфорированный конструкционный элемент щита.

Я это вижу уже "тысячу лет" и в этом ничего странного нет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.09.2007 в 13:38:47

avmal написал : Я это вижу уже "тысячу лет" и в этом ничего странного нет.

И всю тысячу лет они новые?:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.09.2007 в 14:12:32

sergey_sav написал : И всю тысячу лет они новые?

Нет, только первое время поле монтажа. Да что далеко ходить - Элтехника питерская делает шкафы с клеммами на корпусе, ихние отпочковавшиеся московские родственники делают - Электрогрупп ...

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

04.09.2007 в 15:29:19

sergey_sav написал : А можно и мне узнать, кто такого зверя выпустил на свободу?

Щиты поставлены компанией "ФЛАВИР", болты и наклейка РЕ были изначально - вот наклейка на щите (извините за низкое качество):

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.09.2007 в 15:51:33

evgenygrig написал : Компания "ФЛАВИР" - вот наклейка на щите (извините за низкое качество):

Качество позволяет разглядеть ГОСТ, но он только на испытание продукции. Моё зрение не позволило найти в ГОСТ Р 51732-2001 на ВРУ допустимость использования элементов конструкции ВРУ в качестве шины РЕ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.09.2007 в 16:08:38

sergey_sav написал : допустимость использования элементов конструкции ВРУ в качестве шины РЕ.

А это в ПУЭ есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу