В общем озадачил я начальника электроцеха по подводу щитов ФЛАВИР. Оказывается, он внутрь даже не заглядывал и был искренне уверен, что там медная шина на РЕ :) Как же он акт приемки подписывал???

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.09.2007 в 16:36:35

evgenygrig написал : Valeriko, прокомментируйте пожалуйста промышленный щиток

  • у меня аналогично все по проекту новые ШСУ - а в старых щитах пришлось добавлять изоляторы земли - для пятипроводки... если кабель был четырехпроводный- добавляли провод (все алюминий многожильный, в основном, 95 мм2, одножилка 120мм2 поменьше)
  • а что вызывает сомнения?

sergey_sav написал : Может и номально для кого то, но повторюсь: такое на новых щитах вижу впервые, чтобы в качестве РЕ-шины использовали перфорированный конструкционный элемент щита.

  • у меня нижегородское (Горьковская то бишь область ООО "Престиж") производство, тоже конструктивно так же земляная шинка выполнена (сварка), в осветительных (магистральных - от 100 до 200 Ампер) - еще и резьба нарезана и винты есть в таких же уголках...

sergey_sav написал : Моё зрение не позволило найти в ГОСТ Р 51732-2001 на ВРУ допустимость использования элементов конструкции ВРУ в качестве шины РЕ.

  • в шкафах в РП у меня пятые проводники заземления привинчены к контуру заземления из полосы 30х5 мм...но это "сверх проекта"...
  • а перфорированный профиль ВНУТРИ шкафа, да еще на сварке, это все же не стенка или дверца- и по толщине и по назначению...считайте эту раму внутри электрошкафа "внутренним контуром заземления"...
0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.09.2007 в 16:38:21

avmal написал : А это в ПУЭ есть.

Не сочтите за труд, пунктик подскажите.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.09.2007 в 17:05:52

sergey_sav написал : Не сочтите за труд, пунктик подскажите.

1.7.121 ...Разрешается использовать ... 2) ... "металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления".

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.09.2007 в 17:12:35

2avmal Спасибо, посмотрел, согласен ... Но при заказе ВРУ и ГРЩ на наших объектах, все таки предпочтем отдельно изготовленную РЕ-шину.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.09.2007 в 17:17:04

sergey_sav написал : Но при заказе ВРУ и ГРЩ на наших объектах, все таки предпочтем отдельно изготовленную РЕ-шину.

Это на усмотрение заказчика. Чаще этот пункт ПУЭ используется при изготовлении оболочек на продажу, когда у ящиков еще и названия нет.