04.09.2007 в 16:27:16
В общем озадачил я начальника электроцеха по подводу щитов ФЛАВИР. Оказывается, он внутрь даже не заглядывал и был искренне уверен, что там медная шина на РЕ :) Как же он акт приемки подписывал???
04.09.2007 в 16:36:35
evgenygrig написал : Valeriko, прокомментируйте пожалуйста промышленный щиток
sergey_sav написал : Может и номально для кого то, но повторюсь: такое на новых щитах вижу впервые, чтобы в качестве РЕ-шины использовали перфорированный конструкционный элемент щита.
sergey_sav написал : Моё зрение не позволило найти в ГОСТ Р 51732-2001 на ВРУ допустимость использования элементов конструкции ВРУ в качестве шины РЕ.
04.09.2007 в 16:38:21
avmal написал : А это в ПУЭ есть.
Не сочтите за труд, пунктик подскажите.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.09.2007 в 17:05:52
sergey_sav написал : Не сочтите за труд, пунктик подскажите.
1.7.121 ...Разрешается использовать ... 2) ... "металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления".
04.09.2007 в 17:12:35
2avmal Спасибо, посмотрел, согласен ... Но при заказе ВРУ и ГРЩ на наших объектах, все таки предпочтем отдельно изготовленную РЕ-шину.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.09.2007 в 17:17:04
sergey_sav написал : Но при заказе ВРУ и ГРЩ на наших объектах, все таки предпочтем отдельно изготовленную РЕ-шину.
Это на усмотрение заказчика. Чаще этот пункт ПУЭ используется при изготовлении оболочек на продажу, когда у ящиков еще и названия нет.