Уважаемые электрики подскажите можно ли от распаечной коробки
(провод ввода 3.5кв автомат 16А) пустить 3 розетки (маломощные не для стиралок и.т.д)
и светильник 60Ват.
28.08.2007 в 13:07:21
Уважаемые электрики подскажите можно ли от распаечной коробки
(провод ввода 3.5кв автомат 16А) пустить 3 розетки (маломощные не для стиралок и.т.д)
и светильник 60Ват.
28.08.2007 в 13:35:32
Arx написал : провод ввода 3.5кв автомат 16А
Вы наверное имели ввиду 2,5 квадрата?
Arx написал : можно ли от распаечной коробки пустить 3 розетки (маломощные не для стиралок и.т.д) и светильник 60Ват.
Можно и для стиралки пустить при таком сечении, и для светильника, но провод предпочтительно такого же сечения использовать, хотя и для полутора квадратов автомат 16А не будет большим перебором.
28.08.2007 в 13:38:56
Электрик почему то говорит что если что то будет со светильником автомат
не сработает хотя если подумать ну не буду я паралелить розетку и светильник в стене а подключу светильник в эту же розетку не одно и то же ??
28.08.2007 в 13:48:21
Arx написал : ну не буду я паралелить розетку и светильник в стене а подключу светильник в эту же розетку не одно и то же ??
Не совсем одно и то же - замоноличенная проводка и свободно висящий шнур от светильника по-разному будут меняться в случае повреждения. А электрику скажите, что автомат устанавливается для защиты проводки, а не светильника и если даже отвод к светильнику будет 1,5 квадрата ( не меньше ), то автомат 16А с меньшим успехом, но защитит всю проводку.
28.08.2007 в 14:04:13
Arx написал : Электрик почему то говорит что если что то будет со светильником автомат не сработает
Наверное, Ваш электрик имел в виду следущее. Если Ваш бытовой светильник запитан проводом ШВП 2х0,5 (допустим), то при КЗ в патроне провод успеет свариться до того как сработает автомат. Поэтому
avmal написал : если даже отвод к светильнику будет 1,5 квадрата ( не меньше ), то автомат 16А с меньшим успехом, но защитит всю проводку.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.08.2007 в 14:06:39
Большое спасибо за ответы. А если усложнить задачу ,объясню мне просто вывели на закрытую лоджию одну розетку вот вместо нею хочу поставить распаячную коробку из нее розетка+светильник+теплый пол (датчик) площадь всего 2,5 кв.м. поэтому мощность пола сравнима с лампочкой и естественно заменить автомат в щитке на диф.
28.08.2007 в 14:12:39
P/S/Провод везде NYM 2.5
28.08.2007 в 14:14:49
Arx написал : теплый пол (датчик)
Наверное все-таки не датчик, а регулятор?
Arx написал : А если усложнить задачу
Задача от этого сложнее не становится - надо только не забыть про степень защиты для электрооборудования на балконе, про УЗО или диффавтомат для этой линии и желательный вынос регулятора теплого пола за пределы балкона.
28.08.2007 в 14:19:45
1.Три розетки включая эту на одном автомате Legrand 16A, максимум фен или чайник в них будет работать. 2.Регулятор не получиться убрать с лоджии потому что там датчик температуры должен заменяться без проблем,но лоджия застекленная
Наверно многовато..на одном автомате висит , да еще теплый пол ....
28.08.2007 в 14:29:57
Arx написал : Наверно многовато..на одном автомате висит
Судя по нагрузкам не так и много, хотя теплый пол грамотнее на отдельную ветку посадить, но и так сойдет. А на распечную коробку, думаю, не стоит место тратить - на ее месте с успехом можно установить ту же розетку или выключатель светильника.
28.08.2007 в 14:32:45
Тогда придется как то скручивать провода или паять
это не есть очень хорошо или существуют какие то разъемы (клемы)??
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу