01.09.2007 в 13:15:02
Доброго времени:) ! Предлагаю домашний проект для обсуждения. Критерии выбора: 1) бюджет проекта до 30т.р.(приточная мех. вентиляция сразу отпадает) 2)простота обслуживания 3) вентиляция должна быть max бесшумной 4)возможность регулирования производительности вытяжных вентиляторов
Расчет велся на 30м3/ч на человека и 300м3/ч для кухонной вытяжки
Помещение 3х квартира в 2х этажном таунхаусе (115м2) проживают 2 человека
Отопление радиаторы - свой газовый котел.
2 индивидуальных вент канала 1й-кухня 2й- ванные
1 этаж - гостиная совмещенная с кухней(40м2), 1я ванная, коридор
2 этаж -2 комнаты(18 и 22м2), 2я ванная
Расход воздуха : 1 этаж 60-300 м3/ч ; 2 этаж - 120 м3/ч
Приток воздуха - клапаны КИВ-125 (1шт- 50м3/ч)
Итого: 1 этаж КИВ-3шт(если не хватит увеличу), 2 этаж КИВ-2 шт. Минусы - только механическая регулировка притока в отличии от АЭРЕКО:eek:
Клапаны АЭРЕКО пока не подошли причине малой пропускной способности до 35м3/ч + есть отзывы что свистят при большом расходе - для кухонной вытяжки не подходят.
Вытяжные решетки думаю попробовать гигрорегулируемые от АЭРЕКО.
Жду совета по вытяжке.:confused:
Пока остановился на крышных вентиляторах типа Ostberg TKS - 2шт на кухню ,на санузлы.
02.09.2007 в 17:23:59
Игрок написал : Предлагаю домашний проект для обсуждения.
а планчик имеется? а мошность котла?
"Предположение - мать всех ошибок"
03.09.2007 в 08:44:54
Прилагаю планчик, есть еще подвал площадью 40м2 высотой 2,1м но его в расчет не брал - оставляю как есть (по проекту в подвале небольшое окно и вент. канал.) Котел поставляет застройщик, параметры выложу позже.
03.09.2007 в 09:58:06
Игрок написал : выложу позже.
считайте:
для котельной
приток 1,6 м3/ч на 1кВт мощности+3-х кратный объем помещения
вытяжка (в принципе) - 3-х кратный объем помещения.
"Предположение - мать всех ошибок"
03.09.2007 в 10:35:19
Уточнение: котельная идет отдельно(чулан с дверью слева от кухни) со своей трубой так что ее в расчет не брал. А летом насколько будет эффективна такая вентиляция с принудительной вытяжкой при закрытых окнах ?
10.09.2007 в 22:36:01
Игрок написал : Уточнение: котельная идет отдельно(чулан с дверью слева от кухни) со своей трубой так что ее в расчет не брал. А летом насколько будет эффективна такая вентиляция с принудительной вытяжкой при закрытых окнах ?
-я же Вам не зря привел примерный расчет по притоку для котельной.(труба, о которой Вы говорите для удаления продуктов сгорания котла. А приток для работы котла организован откуда?)
-судя по Вашей задумке "такая вентиляция" будет работать, "как-то так", поскольку сомнительно сочетание такого вентилятора с элементами системы "аэрэко", да и ваших расчетов я не видел.
"Предположение - мать всех ошибок"
11.09.2007 в 17:34:21
Да действительно получилась вентиляция в кавычках - после тщательного изучения матчасти ручная регулировка для вентиляции не подходит нужна полностью автоматизированная система. Для котельной строители недавно установили КИВ-125(оказывается был заложен в проект :eek: )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу