Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.09.2007 в 13:15:02

Доброго времени:) ! Предлагаю домашний проект для обсуждения. Критерии выбора: 1) бюджет проекта до 30т.р.(приточная мех. вентиляция сразу отпадает) 2)простота обслуживания 3) вентиляция должна быть max бесшумной 4)возможность регулирования производительности вытяжных вентиляторов

Расчет велся на 30м3/ч на человека и 300м3/ч для кухонной вытяжки

Помещение 3х квартира в 2х этажном таунхаусе (115м2) проживают 2 человека Отопление радиаторы - свой газовый котел. 2 индивидуальных вент канала 1й-кухня 2й- ванные 1 этаж - гостиная совмещенная с кухней(40м2), 1я ванная, коридор
2 этаж -2 комнаты(18 и 22м2), 2я ванная

Расход воздуха : 1 этаж 60-300 м3/ч ; 2 этаж - 120 м3/ч Приток воздуха - клапаны КИВ-125 (1шт- 50м3/ч)
Итого: 1 этаж КИВ-3шт(если не хватит увеличу), 2 этаж КИВ-2 шт. Минусы - только механическая регулировка притока в отличии от АЭРЕКО:eek:
Клапаны АЭРЕКО пока не подошли причине малой пропускной способности до 35м3/ч + есть отзывы что свистят при большом расходе - для кухонной вытяжки не подходят. Вытяжные решетки думаю попробовать гигрорегулируемые от АЭРЕКО. http://www.aereco.ru/product.php?product=ghn Переток воздуха из комнат в ванную через дверные щели.

Жду совета по вытяжке.:confused:
Пока остановился на крышных вентиляторах типа Ostberg TKS - 2шт на кухню ,на санузлы. http://www.vinsit.ru/catalog/ventilation/ventilators/roof-fan/ostberg/tks-300-a/ Рассматривал как вариант канальные вентиляторы с асинхронным двигателем , но думаю будут шуметь . На кухне после монтажа короба для вытяжки и облагораживания натяжным или ГВЛ потолком до канального вентилятора будет не добраться. Вытяжной зонт над плитой скорее всего оставлю пустым без вентилятора.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

02.09.2007 в 17:23:59

Игрок написал : Предлагаю домашний проект для обсуждения.

а планчик имеется? а мошность котла?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2007 в 08:44:54

Прилагаю планчик, есть еще подвал площадью 40м2 высотой 2,1м но его в расчет не брал - оставляю как есть (по проекту в подвале небольшое окно и вент. канал.) Котел поставляет застройщик, параметры выложу позже.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

03.09.2007 в 09:58:06

Игрок написал : выложу позже.

считайте: для котельной
приток 1,6 м3/ч на 1кВт мощности+3-х кратный объем помещения вытяжка (в принципе) - 3-х кратный объем помещения.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2007 в 10:35:19

Уточнение: котельная идет отдельно(чулан с дверью слева от кухни) со своей трубой так что ее в расчет не брал. А летом насколько будет эффективна такая вентиляция с принудительной вытяжкой при закрытых окнах ?

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1556

10.09.2007 в 22:36:01

Игрок написал : Уточнение: котельная идет отдельно(чулан с дверью слева от кухни) со своей трубой так что ее в расчет не брал. А летом насколько будет эффективна такая вентиляция с принудительной вытяжкой при закрытых окнах ?

-я же Вам не зря привел примерный расчет по притоку для котельной.(труба, о которой Вы говорите для удаления продуктов сгорания котла. А приток для работы котла организован откуда?)

-судя по Вашей задумке "такая вентиляция" будет работать, "как-то так", поскольку сомнительно сочетание такого вентилятора с элементами системы "аэрэко", да и ваших расчетов я не видел.

  • при закрытых окнах система вентиляции и зимой и летом должна справляться с обновлением воздуха в помещениях в нормативных количествах.
0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.09.2007 в 17:34:21

Да действительно получилась вентиляция в кавычках - после тщательного изучения матчасти ручная регулировка для вентиляции не подходит нужна полностью автоматизированная система. Для котельной строители недавно установили КИВ-125(оказывается был заложен в проект :eek: )

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу