Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2006 в 15:14:34

Приветствую!

есть вопросы к гурам :)

В деревне смонтировали(реанимировали) отопление - АОГВ23 с нашей автоматикой, закрытая система с насосом и мембранным баком, стальные панельный радиаторы с двухтрубной подводкой.... вопросы:

  1. выход из котла сделан оцинковкой(так получилось)... 1", метра 3 потом уже идет МП до радиаторов и обратно... залит DIXI, это вредно... но насколько ? потеря свойст антифриза ? заростание трубы ? выделение воздуха\газа ? имеет смысл заменить сейчас или подождать до лета ?

  2. в системе есть утечки(3 шт).... в сесте подсоединения радиаторов капает по капле в 10 минут.... давление с 1.5 упало до 0.3 при выключенной горелке и 0.5 когда горелка работает.... температура носителя 50-60.... типа это так и должно быть ? стоит ли после заделки утечек поднимать давление в холодной системе ? и главное зачем ?

радиаторы (7 штук)прогреты все и равномерно, воздуха в радиаторах и в верхней точке над котлом нет....или это только пока нет(учитывая что есть утечка) ?

Спасиб

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.01.2006 в 16:57:33

Гмм - что за мембранный бак такой? Если в нем имеется резина, то вот для нее ваш теплоноситель наиболее опасен.

0
Аватар пользователя
ЧубЧик

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 269

12.01.2006 в 17:27:03

2quasixr Цитирую из рекомендаций по использованию DIXIS: """"НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заливать теплоносители DIXIS в системы, изготовленые из оцинкованных труб, так как водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы. В связи с высокой текучестью антифриза обратите особое внимание НА КАЧЕСТВО МОНТАЖА. Места соединений в системах следует уплотнять прокладками из стандартной резины, паронита,тефлона или льном с герметиком стойким в этиленгликоле (например "Гермесил" или "ABRO")"""" За резину в экспанзомате не беспокойтесь а вот по поводу остальной "Стандартной резины" я бы не применял ИМХО
Срок службы 5 лет З.Ы. Давление хорошо бы и на холодной системе было избыточным, по крайней мере воздух в систему подсасывать не будет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2006 в 18:29:57

++Эх... если бы эти рекомендации были у них на банке наклеены.... сцнх... надо будет глянуть что там в фильтре скопилось

ЧубЧик написал : 2quasixr Цитирую из рекомендаций по использованию DIXIS: """"НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заливать теплоносители DIXIS в системы, изготовленые из оцинкованных труб, так как водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы. В связи с высокой текучестью антифриза обратите особое внимание НА КАЧЕСТВО МОНТАЖА. Места соединений в системах следует уплотнять прокладками из стандартной резины, паронита,тефлона или льном с герметиком стойким в этиленгликоле (например "Гермесил" или "ABRO")""""

++ юзался лен с пастой какой-то датской... и нить Локтайт(кажется) из Ля-Руа магазина.... капает именно там где нить юзалась

За резину в экспанзомате не беспокойтесь а вот по поводу остальной "Стандартной резины" я бы не применял ИМХО

++ а остальной вроде и нет нигде.... хотя в пробках на радиаторах стоит резиновое кольцо

Срок службы 5 лет З.Ы. Давление хорошо бы и на холодной системе было избыточным, по крайней мере воздух в систему подсасывать не будет.

++ понял

Спасибо!!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.