04.09.2007 в 13:49:07
Объясните плиз природу данного факта. Через УЗО проходит фаза и нуль и УЗО мерит утечку между ними и в случае превышения утечки отрубается. Почему тогда при замыкании нуля той линии которую контролирует УЗО с землей происходит выбивание? Нагрузка не включена (однополюсный автомат стоящий после УЗО с проходящим через него фазным проводом - вообще отключен). Или это кривой монтаж?
04.09.2007 в 14:00:28
Между землей и нулем всегда есть какой то потенциал (пусть даже очень маленький). При замыкании нуля (после УЗО) на землю этот потенциал проходит через диф.трансформатор УЗО, а так как нагрузки в фазном проводе нет на выходе диф.трансформатора появляется напряжение (при равенстве фазного и нулевого тока напряжения на выходе нет) которое и приводит к срабатыванию расцепителя, т.е. к выбиванию.
04.09.2007 в 14:22:33
treff написал : Через УЗО проходит фаза и нуль и УЗО мерит утечку между ними и в случае превышения утечки отрубается.
УЗО не между ними утечку "мерит", а утечку с них. При утечке с любого из проводов, проходящих через УЗО, нарушается равенство токов и от этой разницы УЗО срабатывает. Вас можно поздравить - ваше УЗО работает, но если после УЗО стоит больше одного группового автомата, то ставят обычно 2Р или 1Р+N, чтобы выключив линию спокойно с ней заниматься, а не бегать периодически к щитку для включения УЗО. С таким же успехом таким автоматом отключается и поврежденная линия, что в случае с однополюсным автоматом не всегда возможно.
04.09.2007 в 16:29:32
avmal написал : УЗО не между ними утечку "мерит", а утечку с них. При утечке с любого из проводов, проходящих через УЗО, нарушается равенство токов и от этой разницы УЗО срабатывает.
Тогда несколько не понимаю как работает у тех у кого PE нет - двухпроводниковая схема, между чем и чем тогда мерит утечку УЗО?
04.09.2007 в 17:01:40
2treff УЗО не "мерит" утечку "между чем и чем" - УЗО сравнивает токи двух рабочих проводников. Вы обратили внимание, во время описания работы УЗО я не разу не употребил "РЕ". Откуда вы его взяли? РЕ - это защитный нулевой проводник, а утечка может быть куда и через чего угодно. В том числе и через вас. Если через вас утечки не будет, значит и током вас не "ударит".
04.09.2007 в 23:10:59
Как_то подключал вводной щит с учетом на частном доме(щит во дворе).Так местный инспектор с РЭС заставил переделывать подключение,вернее доработать его.А именно к УЗО после учета на приходящий ноль приказали подключить землю с корпуса щитка_Мотивируя уравниваем потенциалов.так и сделал,щит и счетчик опломбирован.Но,чтото гложут сомнения_такой схемы подключения УЗО нигде нет.
05.09.2007 в 08:39:27
treff написал : Объясните плиз природу данного факта.
так и должно быть ! защитный провод и ноль это разные провода. Если этого нет (сработки) то это неправильно.
05.09.2007 в 09:17:58
avmal написал : Если через вас утечки не будет, значит и током вас не "ударит".
Очень правильно поставили кавычки. Если клиент прикоснется к фазе и нулю, но стоит на сухом полу (утечки нет), то ~ 220 ему нипочем - УЗО не сработает...
05.09.2007 в 09:32:19
to ppkvin УЗО может и не сработает, но клиенту будет уже всё равно.:(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.09.2007 в 12:14:43
ppkvin написал : то ~ 220 ему нипочем - УЗО не сработает...
нипочем - это ударит или нет? если да - зачем тогда УЗО все ставят?
05.09.2007 в 12:41:10
2treff
05.09.2007 в 12:51:56
ppkvin написал : Если клиент прикоснется к фазе и нулю, но стоит на сухом полу (утечки нет), то ~ 220 ему нипочем - УЗО не сработает...
Защита от дурака - это другая тема.
05.09.2007 в 14:32:52
treff написал : нипочем - это ударит или нет? если да - зачем тогда УЗО все ставят?
Вероятность схватится сразу за фазу и ноль, очень не велика (ну если конечно у Вас не весят по дому оголённые провода или открытые розетки) А вот возможность того что какой нибудь электра прибор пробьёт на корпус, весьма реальна. В последнем случае УЗО Вас и спасёт. Более того, если Вы даже влезете рукой в розетку, и коснётесь фазы и нуля, Вас тоже не убьёт (во всяком случае вероятность очень мала), отделаетесь ожогом и может не очень лёгким, но испугом. А вот если вы стоя на влажном бетонном полу коснётесь фазы, то при отсутствии УЗО испугаться не успеете... Если же вы решите взяться одной рукой за фазу, другой за ноль, то увы, любая защита воспримет вас как обычную лампочку или утюг.
05.09.2007 в 14:44:19
Auri написал : Если же вы решите взяться одной рукой за фазу, другой за ноль, то увы, любая защита воспримет вас как обычную лампочку или утюг.
... или ...
avmal написал : Защита от дурака - это другая тема
05.09.2007 в 14:49:03
avmal написал : Защита от дурака - это другая тема.
Да я не в том контексте... Самого сколько раз било током...:o
Valeryko написал : абсолютной защиты от электричества не существует...
Да уж, ни по теме поражения током физ.тела, ни по оборудованию ИМХО.
Auri написал : воспримет вас как обычную лампочку или утюг.
Вот где можно почувствовать себя утюгом (если отойдешь от шока)...:eek: