04.09.2007 в 14:09:26
#495932
Меняю проводку в квартире.Электрик "старой" закалки производит такие манипуляции с кабелем 2,5 квадрата (медь): скрутка,спайка скрутки(канифоль,припой),промывка места скрутки спиртом,покрывает это место цапон лаком и обматывает изолентой. Насколько правомерны его действия?. Извините что в очередной раз поднимается тема скруток и спаек. Электрик дает пожизненную гарантию на такой вид соединения.
04.09.2007 в 14:32:57
#495958
288 С точки зрения технологии - ничего криминального, марку припоя не указали, лучше ПОС-40. А с точки зрения правомерности - не запрещено, а ответственность - на гаранте, лучше письменная -:)
04.09.2007 в 14:34:48
#495960
88 написал : Насколько правомерны его действия?.
Пайка не рекомендована, но не запрещена и если пайка выполнена квалифицированно, то может быть электрик и окажется прав.
88 написал : дает пожизненную гарантию на такой вид соединения
К сожалению качество пайки визуально не всегда определишь и ее огрехи могут выползти только через некоторое время. Подозреваю, что данная поправка в нормативам и вызвана именно человеческим фактором.
04.09.2007 в 14:54:26
#495980
88 написал : скрутка,спайка скрутки(канифоль,припой),промывка места скрутки спиртом,покрывает это место цапон лаком и обматывает изолентой
мож в прошлые времена под военной приемкой работал на сборке рэа сечение достаточное (на плиту надеюсь побольше) я тоже считаю, что дом скорее сломают
минус один - демонтаж/перемонтаж только обрезанием
04.09.2007 в 14:55:20
#495982
Я кто-му что практически все распредкоробки будут замурованы как минимум до следующего капремонта. Дом сдан в эксплуатацию год назад и врядли кто-то из надзорных органов будет проверять у меня неукоснительного соблюдения ГОСТов. Вопрос не повлияет-ли спирт (как среда аггрессивная) на изоляцию и т.д. Или я просто подгоняюсь начитавшись страшилок на форумах?
04.09.2007 в 15:02:40
#495988
88 написал : Вопрос не повлияет-ли спирт (как среда аггрессивная) на изоляцию и т.д.
Не-е-е. Спирт - это вещь, как для наружного, так и для внутреннего использования.
04.09.2007 в 15:03:14
#495990
288 Спирт, если этиловый, на изоляцию практ. не повлияет, а вот абиетиновая кислота канифоли , не удаленная после пайки спиртом, в долговременном плане может повлиять на качество соединения. Но в бытовом плане это малозначимо, тщательно пайку спиртом промыть более чем достаточно.
04.09.2007 в 15:09:03
#495998
Благодарю всех господа! Ответы успокоили более чем.:)
04.09.2007 в 15:19:15
#496003
...приходилось менять проводку в доме постройки 30х годов прошлого века . Провод одножильный, сечением около 1кв в резиновой и хб оболочке. Так вот, все скрутки были пропаяны и после 70ти лет эксплуатации находились в прекрасном состоянии. А резиновая изоляция и хб оплетка рассыпались в труху.
05.09.2007 в 10:31:03
#496670
2 Палецкий
Всё же может там сварка была, а не пайка ? Провод люминиевый ?
05.09.2007 в 12:21:52
#496771
2gserg ...простите в попыхах не указал, что провод был медный. Сварку от пайки в состоянии отличить :)
05.09.2007 в 13:56:12
#496876
P.S. Я ему (электрику) начал говорить что может быть лучше воспользоваться термоусадочной трубкой, он очень оскорбился, сказал : молодой человек если ты такой умный, то делай все сам и сегодня не вышел на работу:o . Кстати применение этой трубки в данном варианте не приведет к фатальным последствиям?
06.09.2007 в 11:22:05
#497627
to 88 просто "дедушка" привык к изоленте и не знает преимущества термоусадок , особенно тех , которые имеют клеевой слой , они надёжно изолируют и герметизируют соединение проводников (при правильном подборе и грамотном нагреве) :-) просто аксакалы капризны и не любят нотаций :-)
06.09.2007 в 11:41:23
#497637
Nickel написал : просто "дедушка" привык к изоленте и не знает преимущества термоусадок
Наряду с преимуществами у термоусадки есть и недостатки - необходимо наличие фена. Если "дедушка" с изолентой неплохо управляется, то вроде ему и ни к чему еще и феном обзаводиться.
06.09.2007 в 11:55:49
#497653
avmal написал : Наряду с преимуществами у термоусадки есть и недостатки - необходимо наличие фена.
Обычная зажигалка для плиты прекрасно справляется.
Nickel написал : и не знает преимущества термоусадок , особенно тех , которые имеют клеевой слой , они надёжно изолируют и герметизируют соединение проводников
Это хорошая идея, сам постоянно использую термоусадку и с клеем в том числе, тем более, что если соединение загерметизированно, то оно, якобы, не нуждается в обслуживании...но... Цапон лак - защищает пайку от окисления, а изолента позволит, в случае надобности, легко сделать ревизию. А вот застывшая термоусадка с клеем - очень плохо снимается.
06.09.2007 в 12:00:46
#497655
Smily написал : Обычная зажигалка для плиты прекрасно справляется.
Лучше пользоваться изолентой, чем усаживать трубку подручными средствами, не приспособленными для этого.
Кстати, "обычная зажигалка" для газа - это такая приспособа, высекающая из кремня искру, а не что-то такое с автономным источником огня.
06.09.2007 в 12:33:18
#497679
avmal написал : Лучше пользоваться изолентой, чем усаживать трубку подручными средствами, не приспособленными для этого.
Признаюсь, феном термоусадку неусаживал ниразу. Или обычная зажигалка, или "турбина"\газовый паяльник (но им можно прожечь термоусадку, зато на ветру не задувает), а в последнее время газовая зажигалка для плиты\камина (самый удачный вариант, т.к длинная и можно подлезть в труднодоступных местах). Специально тягать с собой ещё и фен, к тому-же работающий от электричества - ИМХО излишиство.
06.09.2007 в 12:38:09
#497685
Smily написал : Специально тягать с собой ещё и фен, к тому-же работающий от электричества - ИМХО излишиство.
Я об этом и говорю. Тем более человек, всю жизнь проработавший с изолентой, защитит соединение лучше изолентой, чем термоусадкой, с которой ни разу не работал.
06.09.2007 в 13:16:51
#497717
Smily написал : изолента позволит, в случае надобности, легко сделать ревизию. А вот застывшая термоусадка с клеем - очень плохо снимается.
-раньше, для ремонта высоковольтной изоляции, еще использовали сырую резину (рулон был с полиэтиленовой прокладкой - чтобы не слипалась)
06.09.2007 в 14:33:31
#497789
Valeryko написал :
- а ссылку на газовую зажигалку для плиты\камина , которую Вы используете для термоусадок , не дадите?
Мне её презентовали. Очень удобно.
06.09.2007 в 15:55:44
#497866
Нда...пожалуй на кабель 3х185мм2+1х70мм2 и трех штук не хватит...но попробую...
06.09.2007 в 16:29:58
#497908
Valeryko написал : Нда...пожалуй на кабель 3х185мм2+1х70мм2 и трех штук не хватит...но попробую...
;) На такой надо горелка. Ну..или фен. А есть ещё спец муфты с "холодной усадкой". Трубка, а внутри распирающая лента. После монтажа лента вытягивается и трубра усаживается. Для "взрослых" размеров.
07.09.2007 в 09:37:51
#498400
to Valeryko сейчас тоже есть "чудо-резина" называется она вулканизационная лента , есть в ассортименте WURTH (кстати и термоусадок у них огромный выбор )
11.09.2007 в 09:56:16
#501165
а что может быть лучше пайки - наверное, только сварка, но сколько будет стоить такая проводка?
11.09.2007 в 10:21:15
#501186
sim220 написал : сколько будет стоить такая проводка?
Столько же, сколько обычная. При наличии сварочного оборудования (транс, клещи-токопровод-теплосъем, угольный электрод,очки) сварка получается дешевле пайки. Хоть алюминий, хоть медь.
11.09.2007 в 10:41:23
#501210
sim220 написал : а что может быть лучше пайки - наверное, только сварка, но сколько будет стоить такая проводка?
Наверное нет.
У вас есть документ, регламентирующюю применение метода "сварка" для жил медных проводов\кабелей сечением 2,5 кв?
Милости просим в соответствующую тему, а то никак найти не можем....
serezhiki написал : При наличии сварочного оборудования (транс, клещи-токопровод-теплосъем, угольный электрод,очки) сварка получается дешевле пайки. Хоть алюминий, хоть медь.
А можно поподробнее про "сварку меди", только, пожалуста в тему
11.09.2007 в 14:34:23
#501527
2Smily Вопрос в том, что Вы ищите нормативный документ. Подробней могу только уточнить мощность транса и напряжение на выходе, документов не обещаю. В качестве массы применяю сварочную массовую клемму с латунными губками. Получается красивый медный шарик, без пор и включений. Тем более Вы сразу с копьем и катапультой ходите! Кто-то, не будем указывать пальцем с грубыми наездами, пулеметами и гаубицами. А мы все по кустам... Сварное и паяное соединение имеет меньшее сопротивление нежели винтовое и плоскопружинное. Добавьте скрутку или бандаж + площадь контакта в сварном или паяном. Самый главный минус неразбоность соединения. А по моему еще не обсуждали гильзы ГАО и какой-то в принципе новый метод соединения в виде конической пружины! Ату нападаем! Я в кусты.
11.09.2007 в 14:46:16
#501546
serezhiki написал : Вопрос в том, что Вы ищите нормативный документ. Подробней могу только уточнить мощность транса и напряжение на выходе, документов не обещаю. В качестве массы применяю сварочную массовую клемму с латунными губками. Получается красивый медный шарик, без пор и включений.
Нет документа - нет метода соединения. Всё остальное - "народное творчество" по принципу "все так делают", сомнительной правильности. Почему сомнительной, да потому, что в 70х медь 2,5 кв применялась на "ответственных участках" но почему-то, метод "сварка" для меди нерассматривается. Даже для сечений 240 кв. Почему-то "сварка" применяется только для медных шин. Приведу пример неправильность принципа "все так делают"
serezhiki написал : А по моему еще не обсуждали гильзы
Готовлю материал по этой теме, может через пару недель вынесу на обсуждение.
serezhiki написал : какой-то в принципе новый метод соединения в виде конической пружины
Обсуждалось, и тестировалось. СИЗ называется.
11.09.2007 в 15:25:22
#501585
Ну про документ:confused: я же сразу сказал. А про сварку могу сказать, что технологически данный процесс сложнее винтов и просто скруток. Отсутствие толстых окислов на поверхности меди позволяет манипулировать с данным материалом в широких пределах. Особенность сварки: необходимость создать ванну плавления, попробуйте нагреть медь сечением 240 квадратов! А сварить проводник сечением 2,5 - нет проблем. В радиоэлектронике сварка процесс распространенный, но самым надежным, если мне не изменяет память считается обвертывание луженого медного провода вокруг граненого стержня. Радиоэлектроники с опытом работы на военке, ау! А вот граненых элементов в современных соединителях применяемых в электротехнике я не встречал(за исключением насечек на поверхности контактной площадки).
Зачастую условия диктует экономика, а не надежность. Сравните трудоемкость пайки, сварки и сборки клеммами Ваго? Сколько стыков за смену успеет сделать электрик на объекте? Почему в СССР повсеместно использовались алюминиевые провода? Тут вовсе не принцип "все так делают", а просто все так не могут или просто нет необходимости.
А документа, блин, нету:(
11.09.2007 в 15:46:58
#501601
serezhiki написал : но самым надежным, если мне не изменяет память считается обвертывание луженого медного провода вокруг граненого стержня. Радиоэлектроники с опытом работы на военке, ау!
:D
serezhiki написал : Ну про документ я же сразу сказал
Не сочтите за наглость...а вы кто по квалификации? Химик? Энергетик? Просто я тоже могу "переливать из пустого в порожнее" на тему "какое соединение лучше", тем более что форум, но видите-ли это будет всего-лишь мое мнение. Его можно подтверждать любым количеством идей, мыслей, теорий, слухов, ссылок и.т.д. Квалификацией "инженер-энергетик" я не обладаю, поэтому моё мнение будет "весить" немного. А когда мне надоест разводить демагогию, я просто открою документ регламентирующий интересующий меня вопрос. В этом докменте - для соединения медных жил 2,5 кв рассматривается несколько методов, но "сварки" там нет. Хотя, для алюминия 2,5 кв рассматривается целый ряд "сварок", включая "сварку контактным разогревом" про которую вы упомянули. И у меня есть подозрение, что раз "сварку медных жил" (дешёвый, кстати, метод) не включили в документ, значит по каким-то причинам это неприемлимо, даже с учётом дешевизны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу