Посчитаем:
12х17х4=816 Вт.ч - столько электричества могут отдать новые полностью заряженные батареи при их разрядке до нуля.
816х0.8=650Вт.ч - столько электричества получим на выходе с учетом косинуса фи и кпд упсового инвертора.
Еще надо учесть, что упс не даст полностью выжать батареи...
Итого, получим количество электроэнергии порядка 500Вт.ч.
Хватит для холодильника?
Насчёт батарей 260 а/ч.Батареи неавтомобильные ,б/у гелевые 65 а/ч,включены группами из 2-х параллельно 4 группы.Зарядки дополнительной не делал,От штатной заряжались несколько суток,точно уже не помню,но это только первый раз ,когда были разряжены.После уже практически не садились в ноль,соотв. и время зарядки было поменьше.При включении первый раз было стрёмно,сгорит-не сгорит,НЕ сгорело ничего.Внутренний зарядник даёт не более 5 А.Замерено токовыми клещами.Уже потом,когда появился софт для APC,поставил там в настройках количество батарейных блоков 5-10.По идее,это влияет на проведение калибровки и задаёт соотв.коэффициент.
А вот UPS700,без вентилятора,такие эксперименты не выдерживает.Проверено.Да он и не расчитан на доп.батареи.Хотя раза в 2 емкость батарей вполне можно увеличивать.
Все эти дела делались из-за наличия халявных старых батарей,UPS,и безвыходной ситуации с электричеством.Результат вполне устроил,работают и поныне.
Насчет UPS900-не пробовал,не знаю.Но имеет смысл брать мощнее,запас никому не мешает.Тем более для 1400 и др.есть куча настроечного софта.Насчет 900-не скажу.И обратите внимание,испытаны только APC Smart UPS1400 RM и SU2200(старая модель).И никаких BACK UPS!В старых SU1000 тоже,настолько хилый зарядник,что сгорал даже от полностью севших родных батарей
Покупать доп блок-ну не знаю,может это только для дизайна.Так,батареи прекрасно живут на полках в подвале.Пылью покрылись уже.Толстым слоем.
Вот есть ещё по этой теме...
http://www.invertor.ru/shop.htm
Но цены у них,однако!Приятно поражают количеством нулей...
УПС бэушный дешевле будет.Конечно,для критичных к времени заряда систем резервирования нужен внешний зарядник и инвертор.А он тоже денег стоит.
К достоинствам УПС APC можно отнести хорошую форму выходного напряжения-от них работают асинхронные двигатели,электроклапана,трансы всякие.Пробовал даже включать глубинный насос 1.1 квт- УПС1400 не тянет,пусковой ток велик,срабатывает защита.Ну в принципе так и должно быть.
Гену,да ещё с автозапуском, для питания только насоса?Дорого будет.Лет несколько назад мы списывали кучу УПСок,там были и 700 и 1000...народ разбирал по 50$ за штуку.Правда,потом плевались - многие были неисправные,релюшки менять надо было и т.д. и батареи конченые.
Сколько берёт ваш котел+насос в ваттах?200,ну максимум 300.Вполне подойдет 700ВА.У него макс.мощность 420 Ватт.Надо искать б/у,но рабочий ,плюс новые батареи вместо 7А/ч >> 17 А/ч,нормально на несколько часов.
Нашел на komok.com цены на б/у ups, вроде достаточно нормально. Причем все это с батареями.
Smart UPC 700 $80
Smart UPC 750 $100
Smart UPC 900 $100
Smart UPC 1000 $120
Smat UPC 1400I NET $150
Smart UPS 2200 I $350 с батареями
Smart UPS 2000XL ,без aкб - $350(разьем для внешних батарей, зарядный ток 10A, 12vX7ачX4шт можно подключать до 10 внешних блоков)
Батарейный блок - $150 для 2000XL
Батарейный блок без батарей - $50 (рассчитан под батареи12v 17ач 4шт)
Smart UPS 2200 XL - $450 с батареями (разьем для внешних батарей)