случай из практики :
Бензогенератор PRAKTIKA SPG 3000, Р=2.6 кВт;
нагрузка - садовый измельчитель VIKING-105, Рном = 2.2 кВт.
При первой и всех последующих попытках прямого пуска от генератора - полный облом, срабатывала защита генератора, вплоть до того, что двигатель очень сильно дергался.
При пуске дома от сети 220 В - было оценено, разгон асинхронного двигателя продолжается
около 5 с.
Было сделано балластное устройство ограничения пускового тока из двух розеток, выключателя и
2-х кВт-ного электрочайника.
Устройство было сначала опробовано на 1.9 кВт циркулярке НТЕРСКОЛ ДП-1900. Работает !
При попытке запустить дома измельчитель - облом.
Методом исключения, пришёл к выводу, что в схеме включения измельчетеля на самом входе параллельно сидит пусковое самоблокирующееся реле, т.к. пускающий выключатель устойчивого положения "ВКЛ" - ВЫКЛ" не имеет.
Так вот, при попытке пуска через этот балластник происходило начальное включение, даже дёргался двигатель, а потом реле разблокировалось и всё отрубало.
Вот так ...