Lazy_ написал :
Все равно,если Нагружать дом то нужен контактор(пускатель),либо собрать мини АВР(автоматический ввод резерва)на 3 фазы.
10.09.2007 в 17:19:08
Lazy_ написал :
Все равно,если Нагружать дом то нужен контактор(пускатель),либо собрать мини АВР(автоматический ввод резерва)на 3 фазы.
11.09.2007 в 01:02:16
Screen написал : Все равно,если Нагружать дом то нужен контактор(пускатель),либо собрать мини АВР(автоматический ввод резерва)на 3 фазы.
Что контактор понадобится, так это само-собой. Если собирать АВР, даже "мини", то понадобится дополнительно к контактору еще и РКФ или ЕЛ11-13 для трех фаз, правда я не вижу надобности и смысла в трехфазном АВР - он будет перещелкивать при пропадании одной из фаз, но перещелкивать тупо, не зная что он там подает на однофазного потребителя. Можно собрать однофазный АВР и в этом случае потребуется подводка двух фаз. Я бы предпочел, предлженный Lazy, коммутатор фаз + контактор. В этом случае вам будет предложена наиболее подходящая из трех фаз.
11.09.2007 в 09:31:26
ЭЭ... я понимаю, что вы все тут профи, но можно как то попроще мне объяснить, почему я не могу взять и отключить ветку от одной фазы и запитать ее на другую? ведь я могу протянуть от столба только одну фазу, могу две, а могу три. Собственно вопрос:
по поводу потери фаз: этим летом, когда строили дом одну фазу, на которой у меня стоял временный счетчик и одна розетка отключили на две недели, т.к. проводили какие то ремонтные работы..
11.09.2007 в 10:21:35
sFx написал : ЭЭ... я понимаю, что вы все тут профи, но можно как то попроще мне объяснить, почему я не могу взять и отключить ветку от одной фазы и запитать ее на другую? ведь я могу протянуть от столба только одну фазу, могу две, а могу три.
У каждого дома имеется некоторая выделенная мощность. В случае трехфазного ввода с каждой фазы доступно только 1/3 выделенной мощности, что может оказатся довольно мало.
sFx написал : То есть я могу выключить два вводных автомата на двух фазах (чтобы не было КЗ), имитируя пропажу фазы, и с третьей фазы рубильником /переключателем дать фазу на ставшиеся две ветки (на другие комнаты). Что тут не так
Во-первых тыркать рубильники - это гемрой, а во-вторых рано или поздно вы забудете выключить автомат на одной фазе перед включением другого. Лучше мелкие конткаторы поставить потребуется 3 шт.
11.09.2007 в 11:43:25
sFx написал : почему я не могу взять и отключить ветку от одной фазы и запитать ее на другую? ведь я могу протянуть от столба только одну фазу, могу две, а могу три.
Тогда попробуйте объяснить - почему вас не устраивает вариант предложенный выше?
avmal написал : коммутатор фаз + контактор
11.09.2007 в 12:20:35
Почему не устраивает - устраивает если он рабочий.
я просто думал, что можно как то проще это сделать с "ручным" приводом так сказать: отрубилась ветка пошел и переключил на другую фазу, включили обратно, пошел и переключил по-старому.
11.09.2007 в 14:07:40
При 3-х фазах потребителей надо разделить на 3 группы - соответственно каждой фазе. При этом желательно чтобы в одном помещении были как минимум две группы(две фазы) - свет и розетки в 1 помещении на разные фазы. Если одной фазы не будет, то в помещении будет или свет или напряжение в розетках. Соответственно, в соседнем помещении.
И посоветовал на "важных" потребителях поставить переключатель фаз(я не помню как правильно называетсь прибор). К нему подходят 3 фазы. а переключателем выбирается из 3 одна. У себя я выбрал такую схему.
В эти выходные в деревне из 3 фаз оставались только две. Из двух, с помощью вольтметра, выбирал фазу приближенную к 220 В. Для меня эта тема знакома и актуальна. Как и для многих, которые запитываются от старых трансов.
11.09.2007 в 14:32:34
sFx написал : я просто думал, что можно как то проще это сделать с "ручным" приводом так сказать: отрубилась ветка пошел и переключил на другую фазу, включили обратно, пошел и переключил по-старому.
А обычный кулачковый переключатель для этой цели не подойдет?
11.09.2007 в 15:15:21
а такое не подходит ?
11.09.2007 в 15:50:09
mmc написал : а такое не подходит ?
Подходит, мне кажется это даже продвинутее ранее предложенного. Одно замечание: этот прибор, как я понимаю, ставится на вводе трех фаз и уже потом от него все тянется, а я хочу разпределить ветки по фазам и в случае потери одной-двух фаз, вешать обесточенные ветки на оставшуюся фазу...
11.09.2007 в 16:27:15
если денег не жалко -три прибора, по одному на каждую ветку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу