evgenygrig
для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями
У меня от автомата в коридорном щитке до счетчика как раз около десяти метров.
если от счетчика до внутриквартирного щитка более 3 метров, то для защиты этого кабеля надо ставить автомат
А счетчик стоит в квартирном щитке.
На внутриквартирном щитке третий по счету автомат можно и не ставить - подключайте кабель прямо на УЗО.
Вы имеете в виду автомат для обогревателя? А почему?
И уберите из схемы упоминание провода ПУНП - пока никто не видел
Увы, не могу. Они уже замурованы в стены.
Как правило, автомат срабатывает при In=1.2 в течение часа.
А конкретно для автоматов Шнайдер где такую информацию можно найти?