Уважаемые форумчане!

Оцените, пожалуйста, проект щитка.

И сразу же вопрос по 2х.полюсному автомату на входе. Есть мнение, что его надо ставить после счетчика. Оно верно? В этажном щитке стоит 2х.полюсный автомат ИЭК на 63А.

С нетерпением жду ваших комментариев, побыстрее хочется воплотить задуманное.

0
Вложение
Аватар пользователя
ЭлектрикЪ

Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

11.09.2007 в 14:58:04

2х ставится до счетчика.И После счетчика вщитке можно раположить дополнительный.В Вашем случае ставить как дополнительнй в щиток.

0
Аватар пользователя
Pb

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

11.09.2007 в 15:32:07

То есть в моем случае ИЭКовский автомат в этажном щитке считаем основным, а в квартирном щитке 2х.пол. Шнайдеровский ставлю после счетчика?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.09.2007 в 16:15:14

  1. Согласно нормативам (ГОСТ Р 51628-2000 и ПУЭ) для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
  2. Согласно СП 31-110-2003, если от счетчика до внутриквартирного щитка более 3 метров, то для защиты этого кабеля надо ставить автомат.
  3. На внутриквартирном щитке третий по счету автомат можно и не ставить - подключайте кабель прямо на УЗО.

И уберите из схемы упоминание провода ПУНП - пока никто не видел :). Используйте NYM или ВВГнг. На кабель 3х2,5 кв.мм. максимально допустимый автомат - 20 Ампер. 25А - только на 3х4 кв.мм.

0
Аватар пользователя
rdk

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

11.09.2007 в 17:29:31

На кабель 3х2,5 кв.мм. максимально допустимый автомат - 20 Ампер. 25А - только на 3х4 кв.мм

А чем Вы руководствуетесь? В ПУЭ длительно допустимый ток для кабеля 2,5 в воздухе-25А

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.09.2007 в 17:42:16

Как правило, автомат срабатывает при In=1.2 в течение часа. Некоторые бытовые автоматы (не буду показывать пальцем) при In=1.45 Т.е. автомат 25А может законно в течение часа пропускать 25А*1,2=30А (а некоторые 36А), что за гранью предельно допустимых токов для кабеля 3х2,5.

0
Аватар пользователя
Pb

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

11.09.2007 в 21:35:43

evgenygrig

для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями

У меня от автомата в коридорном щитке до счетчика как раз около десяти метров.

если от счетчика до внутриквартирного щитка более 3 метров, то для защиты этого кабеля надо ставить автомат

А счетчик стоит в квартирном щитке.

На внутриквартирном щитке третий по счету автомат можно и не ставить - подключайте кабель прямо на УЗО.

Вы имеете в виду автомат для обогревателя? А почему?

И уберите из схемы упоминание провода ПУНП - пока никто не видел

Увы, не могу. Они уже замурованы в стены.

Как правило, автомат срабатывает при In=1.2 в течение часа.

А конкретно для автоматов Шнайдер где такую информацию можно найти?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.09.2007 в 23:17:53

Ок, автомат в этажном щитке Ок, не надо я имел в виду автомат на вводе в щиток :) - ставить, Ок, страница 11 на schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=2575

0
Аватар пользователя
mmx133

Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

12.09.2007 в 12:09:02

на однокомнатную квартиру такой щиток однако... опять же свет в ванне и электрооборудование на одном узо висит - тряхнет и свет погаснет. романтика. точно так же и второе узо стоит и на свет и на розетки и прочее. опять будет романтика.

ЗЫ я бы лучше число групп уменьшил посчитав мощность точно и за счет этого вместо домового кузи поставил бы нормальное оборудование.

0
Аватар пользователя
Pb

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

12.09.2007 в 19:01:11

А "домовой кузя" не нормальное оборудование? А я-то думал...

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.09.2007 в 20:04:36

Не, Pb правильный щиток сделал:

  • 2 автомата на свет,
  • 2 автомата на кухню,
  • 2 автомата на зал,
  • автомат на электроплиту,
  • автомат на ванную. Это правильный набор. А "Домовой" - ну бытовая серия, ну и что?
0
Аватар пользователя
Pb

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

13.09.2007 в 07:22:25

Спасибо за оценку! Хоть я уже и купил "Домовой" все равно интересно узнать какое место он занимает среди брендов по надежности и качеству.

0
Аватар пользователя
mmx133

Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.09.2007 в 13:05:22

evgenygrig написал : Не, Pb правильный щиток сделал

за исключением общего узо и на свет и на других потребителей. убрать группы света из под узо или если так хочется поставить отдельное и будет нормально.

0
Аватар пользователя
Pb

Местный

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

13.09.2007 в 15:01:26

Кстати, была у меня такая мысль, убрать группы света из под УЗО. Но мне сказали, что это неправильно. А отдельное УЗО - дороговато. Чем чреват вывод света из под УЗО?

0
Аватар пользователя
mmx133

Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.09.2007 в 15:20:05

Pb написал : Чем чреват вывод света из под УЗО?

это разрешено по нормам. чреват не вывод его из под узо розеток.