Уважаемые форумчане!
Оцените, пожалуйста, проект щитка.
И сразу же вопрос по 2х.полюсному автомату на входе. Есть мнение, что его надо ставить после счетчика. Оно верно? В этажном щитке стоит 2х.полюсный автомат ИЭК на 63А.
С нетерпением жду ваших комментариев, побыстрее хочется воплотить задуманное.
11.09.2007 в 14:58:04
2х ставится до счетчика.И После счетчика вщитке можно раположить дополнительный.В Вашем случае ставить как дополнительнй в щиток.
11.09.2007 в 15:32:07
То есть в моем случае ИЭКовский автомат в этажном щитке считаем основным, а в квартирном щитке 2х.пол. Шнайдеровский ставлю после счетчика?
11.09.2007 в 16:15:14
И уберите из схемы упоминание провода ПУНП - пока никто не видел :). Используйте NYM или ВВГнг. На кабель 3х2,5 кв.мм. максимально допустимый автомат - 20 Ампер. 25А - только на 3х4 кв.мм.
11.09.2007 в 17:29:31
На кабель 3х2,5 кв.мм. максимально допустимый автомат - 20 Ампер. 25А - только на 3х4 кв.мм
А чем Вы руководствуетесь? В ПУЭ длительно допустимый ток для кабеля 2,5 в воздухе-25А
11.09.2007 в 17:42:16
Как правило, автомат срабатывает при In=1.2 в течение часа. Некоторые бытовые автоматы (не буду показывать пальцем) при In=1.45 Т.е. автомат 25А может законно в течение часа пропускать 25А*1,2=30А (а некоторые 36А), что за гранью предельно допустимых токов для кабеля 3х2,5.
11.09.2007 в 21:35:43
evgenygrig
для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями
У меня от автомата в коридорном щитке до счетчика как раз около десяти метров.
если от счетчика до внутриквартирного щитка более 3 метров, то для защиты этого кабеля надо ставить автомат
А счетчик стоит в квартирном щитке.
На внутриквартирном щитке третий по счету автомат можно и не ставить - подключайте кабель прямо на УЗО.
Вы имеете в виду автомат для обогревателя? А почему?
И уберите из схемы упоминание провода ПУНП - пока никто не видел
Увы, не могу. Они уже замурованы в стены.
Как правило, автомат срабатывает при In=1.2 в течение часа.
А конкретно для автоматов Шнайдер где такую информацию можно найти?
11.09.2007 в 23:17:53
Ок, автомат в этажном щитке Ок, не надо я имел в виду автомат на вводе в щиток :) - ставить, Ок, страница 11 на schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=2575
12.09.2007 в 12:09:02
на однокомнатную квартиру такой щиток однако... опять же свет в ванне и электрооборудование на одном узо висит - тряхнет и свет погаснет. романтика. точно так же и второе узо стоит и на свет и на розетки и прочее. опять будет романтика.
ЗЫ я бы лучше число групп уменьшил посчитав мощность точно и за счет этого вместо домового кузи поставил бы нормальное оборудование.
12.09.2007 в 19:01:11
А "домовой кузя" не нормальное оборудование? А я-то думал...
12.09.2007 в 20:04:36
Не, Pb правильный щиток сделал:
13.09.2007 в 07:22:25
Спасибо за оценку! Хоть я уже и купил "Домовой" все равно интересно узнать какое место он занимает среди брендов по надежности и качеству.
13.09.2007 в 13:05:22
evgenygrig написал : Не, Pb правильный щиток сделал
за исключением общего узо и на свет и на других потребителей. убрать группы света из под узо или если так хочется поставить отдельное и будет нормально.
13.09.2007 в 15:01:26
Кстати, была у меня такая мысль, убрать группы света из под УЗО. Но мне сказали, что это неправильно. А отдельное УЗО - дороговато. Чем чреват вывод света из под УЗО?
13.09.2007 в 15:20:05
Pb написал : Чем чреват вывод света из под УЗО?
это разрешено по нормам. чреват не вывод его из под узо розеток.