Спасибо за оценку! Хоть я уже и купил "Домовой" все равно интересно узнать какое место он занимает среди брендов по надежности и качеству.
13.09.2007 в 07:22:25
Спасибо за оценку! Хоть я уже и купил "Домовой" все равно интересно узнать какое место он занимает среди брендов по надежности и качеству.
13.09.2007 в 13:05:22
evgenygrig написал : Не, Pb правильный щиток сделал
за исключением общего узо и на свет и на других потребителей. убрать группы света из под узо или если так хочется поставить отдельное и будет нормально.
13.09.2007 в 15:01:26
Кстати, была у меня такая мысль, убрать группы света из под УЗО. Но мне сказали, что это неправильно. А отдельное УЗО - дороговато. Чем чреват вывод света из под УЗО?
13.09.2007 в 15:20:05
Pb написал : Чем чреват вывод света из под УЗО?
это разрешено по нормам. чреват не вывод его из под узо розеток.
13.09.2007 в 18:19:29
Освещение ванной наверное неправильно было бы оставлять совсем без диф.защиты.
13.09.2007 в 20:25:28
По поводу вывода света из-под УЗО подумайте: предположим, вы покупаете новую люстру, а в ней поврежденная изоляция, и на металлических частях присутствует фаза. Уже лучше иметь УЗО на линиях света, чем дожидаться удара током.
В крайнем случае, включите напрямую без УЗО только свет коридора (где стоит щиток), чтобы в случае срабатывания щиток оставался в освещенном помещении.
Я выступаю с позиции безопасности. Другие имеют право со мной не согласиться.