Pb
Pb
Новичок

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

13.09.2007 в 07:22:25

Спасибо за оценку! Хоть я уже и купил "Домовой" все равно интересно узнать какое место он занимает среди брендов по надежности и качеству.

0
mmx133
mmx133
Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.09.2007 в 13:05:22

evgenygrig написал : Не, Pb правильный щиток сделал

за исключением общего узо и на свет и на других потребителей. убрать группы света из под узо или если так хочется поставить отдельное и будет нормально.

0
Pb
Pb
Новичок

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

13.09.2007 в 15:01:26

Кстати, была у меня такая мысль, убрать группы света из под УЗО. Но мне сказали, что это неправильно. А отдельное УЗО - дороговато. Чем чреват вывод света из под УЗО?

0
mmx133
mmx133
Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.09.2007 в 15:20:05

Pb написал : Чем чреват вывод света из под УЗО?

это разрешено по нормам. чреват не вывод его из под узо розеток.

0
Pb
Pb
Новичок

Регистрация: 10.05.2007

Самара

Сообщений: 26

13.09.2007 в 18:19:29

Освещение ванной наверное неправильно было бы оставлять совсем без диф.защиты.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

13.09.2007 в 20:25:28

По поводу вывода света из-под УЗО подумайте: предположим, вы покупаете новую люстру, а в ней поврежденная изоляция, и на металлических частях присутствует фаза. Уже лучше иметь УЗО на линиях света, чем дожидаться удара током.

В крайнем случае, включите напрямую без УЗО только свет коридора (где стоит щиток), чтобы в случае срабатывания щиток оставался в освещенном помещении.

Я выступаю с позиции безопасности. Другие имеют право со мной не согласиться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу