evgenygrig написал :
- УЗО очень быстродействующие, и 30мА + 10мА будут срабатывать одновременно. Селективность обеспечивается или при задержке (тип S), или при разнице номиналов в 10 раз (10-100, 30-300 мА).
- У вас очень много энергоемкого оборудования на УЗО 30мА - будут ложные срабатывания. Выносите холодильник на отдельный АД 16А/30мА. Выносите кондиционер и плиту под противопожарное УЗО 100мА.
- АД просчитан на все нагрузки и перегрузки.
- 1 модуль = 18 мм. Вам нужен щиток 3*24 -УЖАС.
Обдумав все замечания и осмыслив ряд вещей пришел к целесообразности замены 2P на 1P. Почему-то никто не обратил внимание что например все автоматы на освещение(розетки,...) на 2P будут находится под защитой УЗО на 30мА и дополнительного автомата на всю группу. И одно-полюсный автомат прекрасно выполнит функцию отключения фазы. В случае если же на нуле появится фаза, то произойдет КЗ (ноль ведь общий для всей группы) и всю группу отключит вышестоящий автомат, в случае утечки по отключит вышестоящее УЗО. В таком случае размеры резко сокращаются и все можно вместить в щиток Pragma 29224/24224 - 24 модуля (18мм) в ширину, 2 ряда. Итого на 48 модулей, при фактически необходимых 44. Замену УЗО+автомат на дифф. автомат сделал только для оборудования с током утечки на 30мА, так как у Шнайдера нет дифф.автоматов на ток учетки 10мА типа А.
Вот схема в последней редакции: Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов.
Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение ВА (1P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную) ВА (1P,10А) спальня (включая лоджию) ВА (1P,10А) гостиная ВА (1P,10А) детская комната (включая лоджию) ВА (1P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур)
Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,25A)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на розетки ВА (1P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры) ВА (1P,16А) спальня (включая лоджию) ВА (1P,16А) гостиная ВА (1P,16А) детская комната (включая лоджию) ВА (1P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию)
Оборудование подключенное через УЗО (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование УЗО (25А/10мА)+(1P,10А) освещение санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) УЗО (25А/10мА)+(1P,16A) розетки санузлы (включая гидромассажную ванную) УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) стиральная машина УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) бойлер АД (2P,32А/30мА) варочная панель (провод 6мм2, до 7.0кВт) АД (2P,16А/30мА) духовка, вытяжка АД (2P,16А/30мА) приточно-вытяжная вентиляционная установка (