sigo
sigo
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Тюмень

Сообщений: 7

12.09.2007 в 12:05:36

evgenygrig написал :

  • УЗО очень быстродействующие, и 30мА + 10мА будут срабатывать одновременно. Селективность обеспечивается или при задержке (тип S), или при разнице номиналов в 10 раз (10-100, 30-300 мА).
  • У вас очень много энергоемкого оборудования на УЗО 30мА - будут ложные срабатывания. Выносите холодильник на отдельный АД 16А/30мА. Выносите кондиционер и плиту под противопожарное УЗО 100мА.
  • АД просчитан на все нагрузки и перегрузки.
  • 1 модуль = 18 мм. Вам нужен щиток 3*24 -УЖАС.

Обдумав все замечания и осмыслив ряд вещей пришел к целесообразности замены 2P на 1P. Почему-то никто не обратил внимание что например все автоматы на освещение(розетки,...) на 2P будут находится под защитой УЗО на 30мА и дополнительного автомата на всю группу. И одно-полюсный автомат прекрасно выполнит функцию отключения фазы. В случае если же на нуле появится фаза, то произойдет КЗ (ноль ведь общий для всей группы) и всю группу отключит вышестоящий автомат, в случае утечки по отключит вышестоящее УЗО. В таком случае размеры резко сокращаются и все можно вместить в щиток Pragma 29224/24224 - 24 модуля (18мм) в ширину, 2 ряда. Итого на 48 модулей, при фактически необходимых 44. Замену УЗО+автомат на дифф. автомат сделал только для оборудования с током утечки на 30мА, так как у Шнайдера нет дифф.автоматов на ток учетки 10мА типа А.

Вот схема в последней редакции: Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов.

Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение ВА (1P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную) ВА (1P,10А) спальня (включая лоджию) ВА (1P,10А) гостиная ВА (1P,10А) детская комната (включая лоджию) ВА (1P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур)

Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,25A)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на розетки ВА (1P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры) ВА (1P,16А) спальня (включая лоджию) ВА (1P,16А) гостиная ВА (1P,16А) детская комната (включая лоджию) ВА (1P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию)

Оборудование подключенное через УЗО (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование УЗО (25А/10мА)+(1P,10А) освещение санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) УЗО (25А/10мА)+(1P,16A) розетки санузлы (включая гидромассажную ванную) УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) стиральная машина УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) бойлер АД (2P,32А/30мА) варочная панель (провод 6мм2, до 7.0кВт) АД (2P,16А/30мА) духовка, вытяжка АД (2P,16А/30мА) приточно-вытяжная вентиляционная установка (

0
sigo
sigo
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Тюмень

Сообщений: 7

12.09.2007 в 12:08:50

ВТБ! написал : Цитата: «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения

Защиту от длительного перенапряжения и пониженного напряжения тоже лучше перенести в квартиру. Реле напряжений, контактор для критичных к длительной потере питания потребителей, независимый расцкпитель для обычных, электронная "отключалка" для "малостойких".

Можно ли немного подробнее, желательно с сылкой на оборудование (желательно Шнайдер). Сколько посадочных мест занимает, как включается в мою. схему. В верхнем ряду остается 4 модуля шириной 18мм свободными.

0
Paninaro
Paninaro
Новичок

Регистрация: 13.05.2007

Пермь

Сообщений: 41

12.09.2007 в 16:11:38

sigo написал : На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов.

А что дает такой автомат, если после него стоит море более мелких? На случай если везде до предела, но не срабатывает пока или потому что чуть ниже предела?

0
sigo
sigo
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Тюмень

Сообщений: 7

12.09.2007 в 18:19:56

Paninaro написал : Цитата: Сообщение от sigo На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов.

А что дает такой автомат, если после него стоит море более мелких? На случай если везде до предела, но не срабатывает пока или потому что чуть ниже предела?

Полное обесточение щитка из квартиры, без судорожных открываний дверей на площадку и открытия щитка там же. Если предложите что-то шириной в 2модуля (36мм) для установки на DIN-рейку на аналогичный эффект - приму с радостью.

0
sigo
sigo
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Тюмень

Сообщений: 7

12.09.2007 в 18:23:46

В продолжение темы: где лучше заказать все оборудование? Сумма по моим прикидкам набегает приличная - более 35т.р., и наверняка этого всего в наличие ни у кого не будет, придется заказывать.

Перечень электрооборудования: Устройство Кол-во Тип Артикул Цена Сумма Автомат (1P,10A) 6 шт. C60N (кривая В) 24050 214 1284 Автомат (1P,16A) 8 шт. C60N (кривая В) 24051 214 1712 Автомат (2P,25A) 2 шт. C60N (кривая В) 24079 472 944 Автомат (2P,40A) 1 шт. C60N (кривая В) 24081 504 504 Автомат (2P,50А) 1 шт. C60N (кривая В) 24082 709 709 АД (16А/30мА) 3 шт. DPN N Vigi (класс А) 19756 2246 6738 АД (25А/30мА) 1 шт. DPN N Vigi (класс А) 19758 2246 2246 АД (32А/30мА) 1 шт. DPN N Vigi (класс А) 19759 2983 2983 УЗО (25А/10мА) 4 шт. ID (класс А) 23353 1641 6564 УЗО (63А/30мА) 2 шт. ID (класс А) 23362 2188 4376 УЗО (63А/300мА,S) 1 шт. ID (класс А) 23370 3709 3709 Расцепитель MAX 1 шт. MSU 26479 ? Расцепитель MIN 1 шт. MN(S) 26963 ? Шкаф навесной 1 шт. Pragma PRA29224 4690 4690 Итого: 36459 руб. (без учета стоимости расцепителей)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу