sigo
sigo
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Тюмень

Сообщений: 7

11.09.2007 в 15:17:30

Требования к электрическому щитку на площадке: Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.

Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов.

Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на освещение №01 (2P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную) №02 (2P,10А) спальня (включая лоджию) №03 (2P,10А) гостиная №04 УЗО (25А/10мА)+(2P,10А) санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) №05 (2P,10А) детская комната (включая лоджию) №06 (2P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур)

Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на розетки №01 (2P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры) №02 (2P,16А) спальня (включая лоджию) №03 (2P,16А) гостиная (за исключением розеток для питания ТВ-оборудования) №04 УЗО(25А/10мА)+(2P,16A) санузлы (включая гидромассажную ванную) №05 (2P,16А) детская комната (включая лоджию) №06 (2P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию)

Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): УЗО(63А/30мА)+(2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование №01 (2P,16А) приточно-вытяжная вентиляционная установка №02 (2P,16А) ТВ-оборудование №03 (2P,32А) варочная панель (провод 6мм2, до 7.0кВт) №04 (2P,16А) духовка, вытяжка №05 (2P,16А) холодильник (2 розетки) №06 (2P,25А) посудомойка, водоподготовка (4 розетки), (провод 4мм2, до 5.5кВт) №07 УЗО(25А/10мА)+(2P,16А) стиральная машина №08 УЗО(25А/10мА) +(2P,16А) бойлер

Итого: Автомат (2P,10A) 6 шт. 19252 (кривая В) Автомат (2P,16A) 12 шт. 19254 (кривая В) Автомат (2P,25A) 3 шт. 19256 (кривая В) Автомат (2P,32A) 1 шт. 19257 (кривая В) Автомат (2P,40A) 1 шт. 19258 (кривая В) УЗО (25А/10мА) 4 шт. 23353 (класс А) УЗО (40А/30мА) 2 шт. 23358 (класс А) УЗО (63А/30мА) 1 шт. 23362 (класс А) УЗО (63А/300мА,S) 1 шт. 23402 (класс А)

Вопросы:

  1. Общие замечания по схеме.
  2. Какой кабель использовать - ВВГ или NYM?
  3. Стоит ли заменять автомат+узо на дифф. автомат. У Шнайдера есть такие варианты замены. Проблем со свободным местом в щитке нет, цена замены не играет роли. Речь идет о целесообразности замены согласно функционала. Просто диффавтомат придется брать ровно на тот ток, который сейчас у парного к УЗО автомата. А в случае раздельного - УЗО будет на больший ток чем автомат и это ему позволит дольше держать нагрузку, которая пойдет через автомат, а там может пойти и больше номинала до того момента пока автомат отключится.
  4. Стоит ли использовать 1P+N вместо 2P? Свободного места много. Цена не критична. Главное - как правильнее?
0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.09.2007 в 16:40:36

Sigo, здравствуйте,

  • нет смысла класть 3х4 до распредкоробок, т.к. 3х2,5 держит до 25Ампер, а автоматы у вас 16А.
  • ВВГ/NYM - на ваше усмотрение. Просто дешевый российский якобы "NYM" может оказаться хуже, чем качественный ВВГнг по ГОСТ.
  • не надо вам ставить дифавтоматы и связки автомат+УЗО на 30мА. Просто возьмите 3 штуки УЗО 63А/30мА. Так как вводный автомат 50А, то этим УЗО ничто не будет угрожать. А вот на 10 мА можно взять дифавтоматы 16А/10мА.
  • 2Р теоретически лучше, и зажимы выглядят надежнее. Но я бы ставил их только на оборудование. Здесь чисто экономический вопрос.
  • не хотите ли вынести холодильник из-под УЗО? А то очень рискованный там набор, с точки зрения срабатывания УЗО в ваше отсутствие.
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.09.2007 в 16:53:03

sigo написал : Автомат (2P,10A) 6 шт. 19252 (кривая В) Автомат (2P,16A) 12 шт. 19254 (кривая В) Автомат (2P,25A) 3 шт. 19256 (кривая В) Автомат (2P,32A) 1 шт. 19257 (кривая В) Автомат (2P,40A) 1 шт. 19258 (кривая В) УЗО (25А/10мА) 4 шт. 23353 (класс А) УЗО (40А/30мА) 2 шт. 23358 (класс А) УЗО (63А/30мА) 1 шт. 23362 (класс А) УЗО (63А/300мА,S) 1 шт. 23402 (класс А)

Т.е квартирный щиток более 60 юнитов.

sigo написал : Свободного места много.

Простите, а какой-же вы предполагаете щиток, на сколько юнитов?

0
sigo
sigo
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Тюмень

Сообщений: 7

11.09.2007 в 17:04:23

evgenygrig написал : Sigo, здравствуйте,

  • нет смысла класть 3х4 до распредкоробок, т.к. 3х2,5 держит до 25Ампер, а автоматы у вас 16А.
  • ВВГ/NYM - на ваше усмотрение. Просто дешевый российский якобы "NYM" может оказаться хуже, чем качественный ВВГнг по ГОСТ.
  • не надо вам ставить дифавтоматы и связки автомат+УЗО на 30мА. Просто возьмите 3 штуки УЗО 63А/30мА. Так как вводный автомат 50А, то этим УЗО ничто не будет угрожать. А вот на 10 мА можно взять дифавтоматы 16А/10мА.
  • 2Р теоретически лучше, и зажимы выглядят надежнее. Но я бы ставил их только на оборудование. Здесь чисто экономический вопрос.
  1. Предположим ситуацию - на одной из розеток нагрузка в 10А и на другой 10А. Суммарная нагрузка на провод от распред.коробки до щитка - 20А, автомат отключит эти розетки не сразу, а по истечении какого-то времени, а соответственно все это время провод от щитка до распред. коробки будет медленно нагреваться, в отличии от проводов из распред.коробки до розеток. Это абсолютно нормально?
  2. Хорошо, выбираю ВВГнг.
  3. Автоматы после УЗО стоят для того чтобы разбить потребителей на группы - чтобы если суммарный ток по одномой из групп превысит 50А не отключились остальные группы. Из-за нагрузки на оборудовании вылетело освещение, розетки. Я не прав?
  4. Как дифф. автоматы реагируют на то, если через них начинает течь ток выше номинала? (Я говорю не о случае утечки, а о КЗ например или выходе из строя потребителя). Сколько времени они продержат этот ток, прежде чем автомат отключит потребителя?
  5. Значит 2P. Хотя на форуме кто-то говорил что 1P+N с опережающим/отстающим отключением нейтрали может быть лучше чем 2P....
0
sigo
sigo
Новичок

Регистрация: 11.09.2007

Тюмень

Сообщений: 7

11.09.2007 в 17:06:48

Smily написал : Т.е квартирный щиток более 60 юнитов.

Цитата: Сообщение от sigo Свободного места много.

Простите, а какой-же вы предполагаете щиток, на сколько юнитов?

Юнит = ширина 2 модулей = 18мм? Щиток на 4 ряда по 20 юнитов в ряд. Щиток на 3 ряда по 30 юнитов в ряд. Или я чего-то не догоняю? :)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.09.2007 в 17:15:52

  • УЗО очень быстродействующие, и 30мА + 10мА будут срабатывать одновременно. Селективность обеспечивается или при задержке (тип S), или при разнице номиналов в 10 раз (10-100, 30-300 мА).
  • У вас очень много энергоемкого оборудования на УЗО 30мА - будут ложные срабатывания. Выносите холодильник на отдельный АД 16А/30мА. Выносите кондиционер и плиту под противопожарное УЗО 100мА.
  • АД просчитан на все нагрузки и перегрузки.
  • 1 модуль = 18 мм. Вам нужен щиток 3*24 -УЖАС.
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.09.2007 в 18:45:57

evgenygrig написал : 1 модуль = 18 мм. Вам нужен щиток 3*24 -УЖАС.

Ага, ужас

Smily написал : Простите, а какой-же вы предполагаете щиток, на сколько юнитов?

ИМХО можно сократить количество автоматов раза в 1,5 и ради экономии места использовать 1-юнитовые 1p+n, то что у них зажимы "выглядят надёжнее" совсем не означает что они ненадёжны. Просто ненадо крутить "со всей дури", а крутить с "паспортным усилием" + отвёртка с соответствующим шлицом (pz1 вроде....или pz2)

0
Paninaro
Paninaro
Новичок

Регистрация: 13.05.2007

Пермь

Сообщений: 41

11.09.2007 в 21:54:13

evgenygrig написал : Просто дешевый российский якобы "NYM" может оказаться хуже, чем качественный ВВГнг по ГОСТ

А разве NYM - не по ГОСТу делают? Велика вероятность купить плохой провод? У меня КамКабель...

evgenygrig написал : Выносите кондиционер и плиту под противопожарное УЗО 100мА.

Объясните, пожалуйста, почему оно считается противопожарным?

Как узнать тип УЗО? А дифавтоматы тоже имеют типы?

Опять же на примере ИЭК. У них типы автоматов B, C, D, диффы A и AC, УЗО - AC. Значит УЗО А они не выпускают?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.09.2007 в 23:33:07

Настоящий NYM делают по немецкому стандарту VDE. Не настоящий - по собственным ТУ завода.

Если не все внутренние линии прикрыты УЗО на 30мА, то в случае утечек на сторону, пробоя изоляции сработает вводное УЗО. Вот их и называют иногда противопожарными: ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

ИЭК, по-моему, выпускает электронные УЗО - на помойку. Тип указан на корпусе.

А вот про селективность я наврал :( (где я видел про разницу в 10 раз?). Селективность обеспечивается только при вышестоящем УЗО типа S.

0
gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

12.09.2007 в 01:50:32

Вопрос не связаный с авторским..ток косвенно:

Стоит ли силовую розетку вешать на тоже узо, что защищает розетки и освещение в доме?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.09.2007 в 06:58:30

sigo написал : Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле».

Не газовый, надеюсь? ;) Необходимость многоступенчатой защиты от импульсных перенапряжений при вводе подземным кабелем крайне сомнительна; одного ОПН в квартирном щитке за глаза.

«пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения

Защиту от длительного перенапряжения и пониженного напряжения тоже лучше перенести в квартиру. Реле напряжений, контактор для критичных к длительной потере питания потребителей, независимый расцкпитель для обычных, электронная "отключалка" для "малостойких".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу