13.09.2007 в 23:28:27
Доброго времени суток всем!!!
Один мастер, который делал у меня электрику утверждает, что это нормально (скручивать провода в подрозетниках, все три провода, включая землю)...
Я хотел бы услышать мнение специалистов по этому вопросу....
14.09.2007 в 00:27:49
sergeyka написал : Один мастер, который делал у меня электрику утверждает, что это нормально (скручивать провода в подрозетниках, все три провода, включая землю)...
Скручивать с какой целью и скручивать что? Я надеюсь, что не "все три провода, включая землю"? А скрутки, как таковые, запрещены.
14.09.2007 в 01:03:43
2avmal ...думаю, что автор имел в виду шлейф. Однако если учесть, что автор живет в Люберцах, то так делать нельзя, а вот в Ровно можно :)
14.09.2007 в 01:05:08
"...хотел бы услышать мнение специалистов..." в адрес вашего электрика только не разрешенные на форуме слова...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.09.2007 в 01:41:36
sergeyka написал : Я хотел бы услышать мнение специалистов по этому вопросу....
Палецкий написал : ...думаю, что автор имел в виду шлейф.
Если ваш"электрик" действительно имел ввиду шлейф, то купите ему в Электромонтаже три пружинных зажима Werit 5х2,5 и пусть соединяет.
14.09.2007 в 07:08:17
Скручены все три провода... от этой скрутки запитаны 5 розеток...
14.09.2007 в 08:36:33
не все ж вместе они скручены , а? а наверно скручены 5 по 3? в один подрозетник 15 проводов?
14.09.2007 в 09:14:58
Скорее всего там 4х3, т.к. 2 розетки включены шлейфом... 8-)
14.09.2007 в 09:26:50
Кстати, "Мастер" всего этого тут -
14.09.2007 в 09:34:37
Сварить (сварка электродом) эти скрутки и уже формально это будут не скрутки а сварка проводов. Правилами разрешено. На мой взгляд самое надежное соединение. Правда далеко не все электрики сваривают провода - геморно, спец.сварочник нужен (транс). Проще конечно на клеммах.
14.09.2007 в 09:51:48
2ous Ага! Сейчас же сходите по сслылкам:
14.09.2007 в 10:07:01
2serezhiki Глотки там друг другу пока не рвут. Что касаемо официальной документации (гостовской), она действительно нужна. Внутренние отраслевые документы тоже бы не помешали. Далее о мастере, точнее о скрутках, было не раз говорено - нет такого разрешенного соединения - скрутка! Посадите на скрутку, СИЗ, винтовой зажим, опрессуйте трубку и все будет тип-топ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.09.2007 в 10:46:49
sergey_sav написал :
Написал Вам на емейл
14.09.2007 в 11:03:40
Ну-ну вспомните Валерико и Леонард;-) Насчет скрутки, что такое соединение недопустимо, согласен. Пожарные могут расказать много поучительных историй. Самому приходится не менее двух раз в год исследовать останки сгоревших автомобилей с нарушениями в штатной проводке, скрутка + "флаг" святое дело. Кстати с промышленной проводкой проще, автомобильная проводка вообще гемор: паять нельзя - оловянная "чума", прорезать нельзя, зачищать, вставлять в зазор и скручивать нельзя. Сами производители отечественного автопрома помалкивают. Единственный вариант: дополнительные разветвители, вставляемые в разрыв разъемов.
14.09.2007 в 21:25:40
serezhiki написал : скрутка + "флаг"
что есть "флаг"?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу