sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

13.09.2007 в 23:28:27

Доброго времени суток всем!!!

Один мастер, который делал у меня электрику утверждает, что это нормально (скручивать провода в подрозетниках, все три провода, включая землю)...

Я хотел бы услышать мнение специалистов по этому вопросу....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 00:27:49

sergeyka написал : Один мастер, который делал у меня электрику утверждает, что это нормально (скручивать провода в подрозетниках, все три провода, включая землю)...

Скручивать с какой целью и скручивать что? Я надеюсь, что не "все три провода, включая землю"? А скрутки, как таковые, запрещены.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2007 в 01:03:43

2avmal ...думаю, что автор имел в виду шлейф. Однако если учесть, что автор живет в Люберцах, то так делать нельзя, а вот в Ровно можно :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.09.2007 в 01:05:08

"...хотел бы услышать мнение специалистов..." в адрес вашего электрика только не разрешенные на форуме слова...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 01:41:36

sergeyka написал : Я хотел бы услышать мнение специалистов по этому вопросу....

Палецкий написал : ...думаю, что автор имел в виду шлейф.

Если ваш"электрик" действительно имел ввиду шлейф, то купите ему в Электромонтаже три пружинных зажима Werit 5х2,5 и пусть соединяет.

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

14.09.2007 в 07:08:17

Скручены все три провода... от этой скрутки запитаны 5 розеток...

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

14.09.2007 в 08:36:33

не все ж вместе они скручены , а? а наверно скручены 5 по 3? в один подрозетник 15 проводов?

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

14.09.2007 в 09:14:58

Скорее всего там 4х3, т.к. 2 розетки включены шлейфом... 8-)

0
sergeyka
sergeyka
Новичок

Регистрация: 26.07.2006

Москва

Сообщений: 60

14.09.2007 в 09:26:50

Кстати, "Мастер" всего этого тут - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=504082&postcount=14

0
ous
ous
Местный

Регистрация: 13.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 244

14.09.2007 в 09:34:37

Сварить (сварка электродом) эти скрутки и уже формально это будут не скрутки а сварка проводов. Правилами разрешено. На мой взгляд самое надежное соединение. Правда далеко не все электрики сваривают провода - геморно, спец.сварочник нужен (транс). Проще конечно на клеммах.

0
Вложение
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

14.09.2007 в 09:51:48

2ous Ага! Сейчас же сходите по сслылкам:http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39550 и http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38166. Тупик, все знают как, делают, но не знают можно ли! Чуть глотки друг другу не рвут, жуть!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу