Я б тупо взял проводок (хоть телефонный - 10$ за 100м ) длинной от щитка на лестнице до дальней розетки с заземлением и тестер за 5$ и померил сопротивление между землей щитка и контактом земли в розетке.
16.09.2007 в 14:51:12
Я б тупо взял проводок (хоть телефонный - 10$ за 100м ) длинной от щитка на лестнице до дальней розетки с заземлением и тестер за 5$ и померил сопротивление между землей щитка и контактом земли в розетке.
16.09.2007 в 18:16:50
laskin написал :
"Тупо" ничего делать не надо - сопротивление покажет, а железо в воздухе висит.
16.09.2007 в 21:53:05
avmal написал : железо в воздухе висит
Если имеется ввиду в воздухе земляная шина в общем щитке, то это граница ответственности ЖЭКа(в Москве- Мосэнерго), а не подрядчиков, а если подозревать на плохие контакты -то да, разбирать каждую точку
25.09.2007 в 09:33:26
lev125 написал :
- Лампочка должна гореть, при подключении к фазе и нулю в розетке.
- Лампочка должна вызывать срабатывание УЗО, при подключении к фазе и земле в розетке.
Точно. Так и оказалось. Спасибо!
Правда УЗО срабатывали парами в основном. УЗО 30мА срабатывали всегда (их несколько) и плюс одно УЗО на 100мА, которое стоит в самом начале на входе. Так и должно быть?
25.09.2007 в 10:32:09
Lara написал : Так и должно быть?
Чтобы было не так, входное УЗО должно быть селективным по времени срабатывания (типа S). Но такие УЗО стоят дороже и малодоступны.
Следование моим советам вредит кошельку
25.09.2007 в 11:19:41
ВТБ! написал : Чтобы было не так,
можно и УЗО входное заменить на 300 мА
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.09.2007 в 12:08:37
sergey_sav
При КЗ на землю может и оно сработать. Я бы оставил как есть - проводка новая, да и бытовая техника приличная, наверное.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу