Геннадий Б написал : И главное! Вы хотите сказать, что отличите по жесткости взвода УЗО 100 мА в цепи с током утечки 50 мА и 60 мА?
Оппа! :a , а это что? :
lev125 написал : Попрактикуйтесь и почувствуйте разницу: одно дело, когда УЗО взводится с утечкой почти равной номиналу, и совсем другое дело, когда утечка отсутствует.
Вот так вот.
Специально для Геннадия:
Я никогда не пойду к клиенту с одной отвёрткой, потому что я уважаю себя и своего клиента. А с помощью приборов, я легко отличу 50 от 60, и не только... :)