samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

17.09.2007 в 16:55:52

Здравствуйте! Подскажите, уважаемые, в загородном доме надо подвести в дому провод от ВЛю Вдоль улицы идут по столбам 4 провда, а в дом заведут 220 в. Надо ли в доме делать заземление или достаточно будет ноль приходящий разделить в щите или 2 провода привести нулевых со столба?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.09.2007 в 16:59:59

А Вы не пытались поиском воспользоваться? http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=856391

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

bertran81
bertran81
Новичок

Регистрация: 18.09.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 49

18.09.2007 в 13:47:19

А забей в землю уголок 45, метра 3 в глубину, сверху уголка просверли отверстие под болт, хорошенько зашкурь - и тащи ВВГшкой не меньше 2,5 кв. мм в дом - будет тебе отличная земля.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.09.2007 в 14:46:31

А дурных советов давать не надо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25819

18.09.2007 в 15:13:06

bertran81 написал : сверху уголка просверли отверстие под болт, хорошенько зашкурь - и тащи ВВГшкой не меньше 2,5 кв. мм в дом

А над уголком построить домик с отоплением для защиты соединения меди со сталью?

0

Следование моим советам вредит кошельку

bertran81
bertran81
Новичок

Регистрация: 18.09.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 49

18.09.2007 в 15:22:42

evgenygrig написал : А дурных советов давать не надо.

А чем дурной совет?

0
bertran81
bertran81
Новичок

Регистрация: 18.09.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 49

18.09.2007 в 15:30:47

По столбам идут три фазы + ноль. Со столба в любом случае тащить только два провода (одна фаза, один ноль).

evgenygrig написал : А дурных советов давать не надо.

А лучше, конечно, сделать зануление - и получить на земляном проводе по дому фазу, когда электрики после грозы и поваленных столбов перепутают один из фазных проводов с нулем. Что и говорить - супер решение!

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.09.2007 в 17:55:19

www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html Начиная с пункта 1.7.100 и далее... Особенно уделить внимание пуктам 1.7.102, 1.7.103, 1.7.113, 1.7.117, 1.7.119, 1.7.131, 1.7.134, 1.7.135, 1.7.139, 1.7.140.

А также www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html

0
Kaput
Kaput
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.12.2007 в 12:51:10

Господа - подскажите пожалуйста
возникла такая проблема в загородном доме подведено трехфазное напряжение
как всегда в деревнях ктото похоже электричество просто тырит на днях ночью (как раз кто-то похоже этим промышлял) на всех 3х фазах напряжение прыгало от 100 до 250 (а мб и выше польтметр больше не кажет) перегорели несколько лампочек (все что можно было успели отключить так что потери ограничились ими) и в итоге перегорели 2 пробки на столбе (25А)
вызвали электриков - те приехали обвинили нас в воровстве - ну да это лирика и сказали что все из-за того что у нас нет заземления (хотя у меня сомнения на сей счет) и стоит слишком мощный входной автомат на 25 - типа он не успевает сработать - вылетают пробки
кстати после вводного автомата стоит счетчик и обычные 10А автоматы.

ну на счет вводного автомата я мб и соглашусь - он старый советский может и заедать - поменяю а вот вопрос у меня на счет заземления - так ли критично его отсутствие? (я понимаю что лучше иметь но пока сделать проблематично) обязательно ли оно должно быть в загородном доме? можно ли его подвести к щитку где стоит вводной автомат и прикрутить к тому-же болту что и нулевой кабель?

0
Вложение
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

19.12.2007 в 13:10:24

Kaput написал : вызвали электриков - те приехали обвинили нас в воровстве - ну да это лирика и сказали что все из-за того что у нас нет заземления (хотя у меня сомнения на сей счет) и стоит слишком мощный входной автомат на 25 - типа он не успевает сработать - вылетают пробки

Чушь. Напряжение в линии падает при превышении максимально допустимого потребления - КТП не тянет такую нагрузку. При падении напряжения ток может только падать, но никак не повышаться, так что какой автомат ни ставь - не поможет. Стабилизатор с функцией защиты по входу вас спасет, либо реле напряжения.

Kaput написал : обязательно ли оно должно быть в загородном доме?

Крайне желательно.

Kaput написал : можно ли его подвести к щитку где стоит вводной автомат и прикрутить к тому-же болту что и нулевой кабель?

С такой линией и такими Електриками - ни в коем случае!!! Вам нужно сделать систему TT - где заземление ваше собственное и существует отдельно от рабочего нуля. При этом на входе надо поставить УЗО. Более подробно что такое TT расписано пожалуй в каждом 15-м топике форума.

0
Kaput
Kaput
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.12.2007 в 13:25:27

спасибо за оперативный ответ! я понимаю что крайне желательно - но пока возможности сделать нет - конторы берут дорого а самому не прокопать - зима однако :с) отсутствие заземления не является противозаконным? они не могут нас отключить изза отсутствия заземления? (ибо электрик вчера бегал и орал что тут все с нарушениями и они вообще могут нас отключить - правда в чем нарушения (кроме того что вводной автомат большего номинала чем пробки на столбе) сказать не мог) (схему я добавил в предыдущем посте сейчас 3х фазный автомат сейчас 30А - купил новый - поменяю на 16 электричество мне воровать нет необходимости :с)))

0