mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

26.12.2007 в 13:31:23

Kaput написал : о - здорово - у нас скважина 12 метров- прикручусь к ней!!!! а это безопасно?

Выдержка из ПУЭ:

1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: ................................................... 2) обсадные трубы скважин; ...................................................

Совершенно безопасно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.12.2007 в 14:22:42

Kaput написал : а это безопасно?

А смотря какая система заземления, какое сечение проводника заземления и как выполнены его соединения.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

26.12.2007 в 15:51:11

ВТБ! написал : А смотря какая система заземления, какое сечение проводника заземления и как выполнены его соединения.

А причем здесь система заземления и сечение проводника. Человека интересует, что безопаснее применить, классический контур заземления или использовать обсадную трубу скважины в качестве заземлителя.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.12.2007 в 17:17:45

mmk

"Луц по частям не продаётся" (С)

Устроит человек TN-C-S при аварийном (со слов электрика) состоянии ВЛ - и получит шанс на десятки ампер через свой заземлитель с маленьким сопротивлением. Пренебрежение сечением проводника и надёжными контактами может закончиться пожаром. А как это отразится на скорости коррозии обсадной трубы предсказать трудно.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

26.12.2007 в 18:12:39

ВТБ!
Проверку заземления (PEN) ВЛ у ближайшего столба хотя бы визуально еще никто не отменял, но это уже другая тема и совершенно не должна остановить человека в устройстве заземления. Интересно, а если применить TT, что тогда будет при неисправности ВЛ?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.12.2007 в 20:26:56

mmk написал : Проверку заземления (PEN) ВЛ у ближайшего столба хотя бы визуально еще никто не отменял, но это уже другая тема

Визуально - это НЕ проверка!!! При плохих повторных заземлителях на линии в системе TN ужесточаются требования к сечению проводника зазаемлителя, качеству монтажа, сопротивлению и месту расположения зазаемлителя на участке.

mmk написал : а если применить TT, что тогда будет при неисправности ВЛ?

При обрыве N проводника четырёхпроводной ВЛ в системе ТТ выноса опасного потенциала на корпуса не будет, но перенапряжения до 380В и возгорание оборудования возможно.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

26.12.2007 в 21:47:24

Arr написал : но перенапряжения до 380В

Ну с этим можно бороться. Получается, что ТТ при установке ограничителей напряжения надежней.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.12.2007 в 22:30:53

mmk написал : Получается, что ТТ при установке ограничителей напряжения надежней.

Сотни раз было сказано на форуме: при качественно спроектированной и построенной сети (СИП), при грамотном обслуживании и контроле система TN надёжна и законна. При наших дачных реалиях - увы, обычно предпочтительней оказывается рекомендованная правилами "только в отдельных случаях" система ТТ.

И вопрос становится филосовским: если "товарищество" раздолбаев не может грамотно организовать реконструкцию\обслуживание СВОЕЙ общей TN сети, то каким образом каждый раздолбай по-отдельности сумеет нормально обслуживать и контролировать свой личный ТТ кусочек сети.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

26.12.2007 в 23:15:44

Вот я и говорю, что

Arr написал : при качественно спроектированной и построенной сети (СИП), при грамотном обслуживании и контроле система TN надёжна и законна

и обсадная труба скважины является хорошим естественным заземлителем.

0
Kaput
Kaput
Новичок

Регистрация: 02.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

27.12.2007 в 15:06:08

ух какой жаркий спор! спасибо за инфу! кстати - сечение провода заземления до трубы скважины 4 квадрата достаточное?

и еще дайте плиз ссылку про ТТ - что-то не нашел я :с(

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

27.12.2007 в 20:40:01

2Kaput
Не жалейте денег на это. ПВ-3 10 мм2 желтый с зеленью. Ссылку нашел первую повавшуюся http://electro.narod.ru/zazemleno/tt.htm

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.