Домосед
Домосед
Местный

Регистрация: 27.02.2006

Москва

Сообщений: 126

18.09.2007 в 10:15:26

Собственно попытка короткого отчета об использовании ЗАС-8.0

Исходные данные: МО, стародачный поселок, воздушка неизвестной степени убитости

Преамбула Дивайс был приобретен осенью 2006 года с доставкой в Москву. Оплата осуществлялась по безналу, вопросов никаких. После подключения ЗАС начал отрубать дом буквально с интервалом в пять минут. Напряжение при этом укладывалось в пределы допуска с хорошим запасом. В результате переписки изготовитель рекомендовал проверить нейтраль: часто бывает так, что в результате подгорания ноля ЗАС отключается. Должен отметить, что мне даже было предложено прислать агрегат обратно для настройки под мои параметры. Решил не злоупотреблять.

В связи с необходимостью полной ревизии моего подключения к поселковой сети ЗАС был демонтирован и положен на полку до лучших времен.

Амбула Наконец дошли руки. Полностью проверили подключение обоих домов к поселковой линии. Обнаружилось много интересного, например, идущие от дома медные провода воздушки были кое-как накручены на алюминивые провода поселковой линии. Крутили это в незапамятные времена все из себя официальные профессиональные электрики… Все места соединений проверили, все скрутки заменили на "орехи", обжали все доступные контакты.

На данный момент имеем такую схему: счетчик-ЗАС-стабилизатор "Сатурн"-электрощит(ы). В этой схеме ЗАС используется для (а) защиты дорогого стабилизатора и всего прочего от 380V, и (б) для дополнительного контроля за нагрузкой на линию.

ЗАС работает корректно, претензий нет. Бывает, что отрубает линию на штатное время если включена большая нагрузка (свыше 4 кВт). Считаю это полезным, ибо предотвращает подгорание нейтрали.

Пожелания разработчикам Агрегат полезный, а для тех, у кого нет нормального стабилизатора -- необходимый. К работе претензий нет никаких. Но надо сделать нормальный корпус! Торчащие откуда-то сбоку провода, слепые лампочки, нетрадиционная ориентация, дурацкий (пардон) шрифт -- форма не соответствует содержанию абсолютно!

Еще раз спасибо за отличную штуку!

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

18.09.2007 в 10:44:26

Домосед написал : Торчащие откуда-то сбоку провода, слепые лампочки, нетрадиционная ориентация, дурацкий (пардон) шрифт -- форма не соответствует содержанию абсолютно!

Только сегодня думали над этим... Чтобы решить такие проблемы, нужен хороший производитель корпусов, а таких... Подумываем над китайским вариантом, но всё непросто. Они хотят делать полный цикл контрактного производства, т.е. выдавать законченный продукт, но при этом мы кто?:confused:
Вот что можно сделать немедленно - заменить шрифт. Давайте предложения (можно в личку). Кстати, вот пример лаконичного дизайна: отопительный котел Виссманн Витопенд-100 - типичный немец, выглядит даже аскетично ИМХО. Но зато содержание - нет слов! ИМХО та же история и в ЗАС: дизайн почти нулевой, но компенсируется сравнительно неплохой начинкой, если учесть, что сейчас все ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 комплектуются ОПН (или УЗИП) варистором на 600 джоулей в качестве грозозащиты. Спасибо за объективность!:)

0
Домосед
Домосед
Местный

Регистрация: 27.02.2006

Москва

Сообщений: 126

18.09.2007 в 11:03:11

ppkvin написал : Вот что можно сделать немедленно - заменить шрифт.

Я бы не суетился. Дизайн, конечно, оставляет желать, но я бы решал вопрос в комплексе, вместе с новым корпусом. Потому как туда просится и логотип вашей фирмы (аккуратный, "техничный") и т. д. В конце концов, не это пока главный фактор, влияющий на объем продаж, ИМХО :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

18.09.2007 в 12:53:30

Домосед написал : Бывает, что отрубает линию на штатное время если включена большая нагрузка (свыше 4 кВт).

Что за нагрузка?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Домосед
Домосед
Местный

Регистрация: 27.02.2006

Москва

Сообщений: 126

18.09.2007 в 13:59:28

ВТБ! написал : Что за нагрузка?

Например, духовка (3 кВт) и сушилка (2,2 кВт), хотя за суммарной нагрузкой следим и не перегружаем. Или та же духовка плюс СВЧ (1,5 кВт). Плюс фоновое потребление порядка киловатта (свет, ТОПАС, компьютер, полотенцесушитель, два больших холодильника, техника в режиме ожидания).

Запуск скважинного насоса (2,2 кВт) на ЗАС не влияет. Вообще, правил "если включено то-то и то-то, то ЗАС сработает" пока не выявлено. Помехи могут идти и из поселковой линии.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

18.09.2007 в 14:58:06

Домосед написал : Помехи могут идти и из поселковой линии.

У меня пока не сделали полную ревизию с разборкой всех резьбовых соединений на ТП, в том числе трансформатора, тоже линия была не очень...:o Цена вопроса - цифровой мультиметр для бригадира электриков...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

25.09.2007 в 17:31:21

ppkvin

Кстати, http://www.bast.ru/bastion/product/product_albatros.htm Выбор номиналов мне что-то напоминает. :) Не препарировали?

0

Следование моим советам вредит кошельку

SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

26.09.2007 в 08:51:18

Кстати, если производитель не стесняется на своем сайте выложить эксплуатационную документацию по своим изделиям, это вызывает куда большее уважение, чем типовое "звоните, расскажем"...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.09.2007 в 09:11:54

ВТБ! написал : Выбор номиналов мне что-то напоминает.
Не препарировали?

Спасибо за ссылку. Эти ребята покупали наши девайсы... Схему не раскрывают... Используют наименование ЗАС (правда оно не запатентовано в отличие от Jack Guard).:o
Еще замечание: на Дин-рейку ставить 1.2 кВт - ное ус-во как то нерационально, хотя бы 5 кВт.:(
Попытаемся по честному выяснить наличие нарушения авторских прав... Хотя нет цены на эти замечательные девайсы. На 0.5 кВт - совсем примитив...:confused:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28000

26.09.2007 в 09:22:38

ppkvin написал : Хотя нет цены на эти замечательные девайсы.

На сайте Электромонтажа есть.

на Дин-рейку ставить 1.2 кВт - ное ус-во как то нерационально, хотя бы 5 кВт

Вероятно, более мощные образцы на испытаниях сгорели вместе с пластиковыми щитками. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.09.2007 в 09:30:33

ВТБ! написал : На сайте Электромонтажа есть.

Че то не нашел... Если нетрудно, дайте ссылку...:) Производитель цен не дает - типа пока новая продукция...:confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.