Собственно попытка короткого отчета об использовании ЗАС-8.0
Исходные данные: МО, стародачный поселок, воздушка неизвестной степени убитости
Преамбула Дивайс был приобретен осенью 2006 года с доставкой в Москву. Оплата осуществлялась по безналу, вопросов никаких. После подключения ЗАС начал отрубать дом буквально с интервалом в пять минут. Напряжение при этом укладывалось в пределы допуска с хорошим запасом. В результате переписки изготовитель рекомендовал проверить нейтраль: часто бывает так, что в результате подгорания ноля ЗАС отключается. Должен отметить, что мне даже было предложено прислать агрегат обратно для настройки под мои параметры. Решил не злоупотреблять.
В связи с необходимостью полной ревизии моего подключения к поселковой сети ЗАС был демонтирован и положен на полку до лучших времен.
Амбула Наконец дошли руки. Полностью проверили подключение обоих домов к поселковой линии. Обнаружилось много интересного, например, идущие от дома медные провода воздушки были кое-как накручены на алюминивые провода поселковой линии. Крутили это в незапамятные времена все из себя официальные профессиональные электрики… Все места соединений проверили, все скрутки заменили на "орехи", обжали все доступные контакты.
На данный момент имеем такую схему: счетчик-ЗАС-стабилизатор "Сатурн"-электрощит(ы). В этой схеме ЗАС используется для (а) защиты дорогого стабилизатора и всего прочего от 380V, и (б) для дополнительного контроля за нагрузкой на линию.
ЗАС работает корректно, претензий нет. Бывает, что отрубает линию на штатное время если включена большая нагрузка (свыше 4 кВт). Считаю это полезным, ибо предотвращает подгорание нейтрали.
Пожелания разработчикам Агрегат полезный, а для тех, у кого нет нормального стабилизатора -- необходимый. К работе претензий нет никаких. Но надо сделать нормальный корпус! Торчащие откуда-то сбоку провода, слепые лампочки, нетрадиционная ориентация, дурацкий (пардон) шрифт -- форма не соответствует содержанию абсолютно!
Еще раз спасибо за отличную штуку!