[QUOTE=ВТБ!]Это отвод от ВЛ пять метров десяткой алюминия. А сама воздушная линия - это провода по опорам. Сколько сотен метров до трансформатора (по трассе) и какое сечение проводов в этой магистрали?

неправильно сформулировал. Во-первых, отвод от ВЛ не алюминием, а медью 6 мм, во-вторых, сама ВЛ - это и есть алюминий - 10-ка (ну, кажется, так, не меньше - это точно). До трансформатора - эдак с километр!, может метров 800 .

0
ruki-kruki
ruki-kruki
Новичок

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 58

19.09.2007 в 13:57:49

evgenygrig написал : 4 розетки и две лампочки, а нагрузка 10 кВт?

имелась в виду максимально возможная нагрузка всех потребителей (а их всего три - утюг, чайник и плитка - в сумме не больше 10 квт, да и то с запасом). Если вопрос был о другом, извините, не понял.

evgenygrig написал : УЗО желательно взять на ступень мощнее вводного автомата - чтобы от случайной перегрузки не расплавилось. УЗО на 40А будет мало - 40А*220В=8,8 кВт. Поэтому на дом УЗО только 63А.

вот это можете пояснить? - на вводе, т.е. ДО УЗО ставим автомат 50А, после него, соответственно УЗО 63А, а потом еще автоматы по линиям по 16 А. Не могу понять, почему ДО УЗО автомат МЕНЬШЕЙ мощности и ПОСЛЕ УЗО - тоже МЕНЬШЕЙ мощности?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27827

19.09.2007 в 13:58:23

ruki-kruki написал : с километр!, может метров 800

Не факт, что С50 сработает от КЗ на такой длинной линии неизвестного сечения. 50А с одной фазы в данной ситуации - лёгкий перебор. Небось и трансформатор перегружен?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27827

19.09.2007 в 14:01:20

ruki-kruki написал : имелась в виду максимально возможная нагрузка всех потребителей (а их всего три - утюг, чайник и плитка - в сумме не больше 10 квт, да и то с запасом)

Ставьте на ввод автомат 25А - более чем достаточно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ruki-kruki
ruki-kruki
Новичок

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 58

19.09.2007 в 14:03:32

забыл, наверное, очень существенный момент: в доме и в бане будут отдельные щитки, но счетчик только в доме. Расстояние до бани - 50 м. Т.е. пока не очень понятно, что именно монтировать в домовом щитке? От чего вести кабель в баню? От счетчика? Или монтировать все (оба) узо только в доме, а "банные" автоматы - на щитке в бане? Отсюда у меня и возникла первоначальная идея об одном дифавтомате на щитке в доме, чтобы после него уже развести две линии на дом и баню и в бане смонтировать на щитке УЗО+автоматы - это нелепо?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.09.2007 в 15:10:52

От счетчика подключить 2 аппарата:

  1. УЗО на дом, а к нему все домовые автоматы. По опыту, утюг, плитка и чайник на 1 автомате 16А не уживутся - ставьте 3 автомата на разные розетки. Не забывайте о возможности подключения электрорадиаторов в спальне.
  2. Автомат 25А для отвода на баню. Затем тяните кабель 50 метров до бани. В бане ставьте УЗО и 2 автомата 16А и 10А.
0
ruki-kruki
ruki-kruki
Новичок

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 58

19.09.2007 в 15:15:29

огромное спасибо за терпение и потраченное время. И за советы, разумеется, тоже.