Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

20.09.2007 в 12:01:52

Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать. Делаю ремонт полов в комнате и прихожей, сняла все до плиты перекрытия. Кухню не трогаю. Разница между комнатой и кухней от 6 до 8 см, то есть по комнате неровность плит - 2 см. Сначала хотела сделать сухой пол Кнауф, но многие его ругают за опасность намокания и впитывания влаги от затопления. На форуме прочитала, что кто-то сделал так-пол убо+3 см пеноплекс+2 слоя гвл. Как раз и будут мои 6-8 см.
Можно ли в квартире сделать такой пол ? По моему мнению, пеноплекс от нагрузок может смяться, я смотрела в его характеристиках - там пишут, что 0.25 МПа дают 10 % сминания. А 0,25МПа - это вроде бы 2.5 кг на квадратный см. Это же не очень большой вес? А вы как думаете? Очень интересно мнение специалиста. Заранее всем спасибо.

0
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

20.09.2007 в 12:44:05

2ma-masha А пеноплекс в этом бутерброде для чего?

0
Аватар пользователя
Drejan

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 274

20.09.2007 в 12:46:04

ma-masha написал : Можно ли в квартире сделать такой пол ? По моему мнению, пеноплекс от нагрузок может смяться

Тогда УБО тоже может "смяться", он вроде состоит из полистирольных шариков со связующим) Технологию подобную Вашей уже кто-то описывал или тут или на офсайте КНАУФ. Особых возражений по ней вроде ни у кого не было.

0
Аватар пользователя
Новосел

Местный

Регистрация: 08.02.2006

Москва

Сообщений: 389

20.09.2007 в 17:07:58

2 Ма-маша: Да, я считаю, что это - идеальная конструкция стяжки! Только для экономии 2 см неровностей плиты можно выровнять не УБО, а любым грубым ровнителем по-дешевле. Пеноплекс - отличная шумо- и теплоизоляция.

0
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

20.09.2007 в 17:32:32

Новосел написал : Пеноплекс - отличная шумо- и теплоизоляция.

Вот из-за этого и спросил. УБО сама по себе тёплая, а шумо-изоляция из пенопласта плохая.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

20.09.2007 в 18:31:48

А не продавится пеноплекс то от нагрузки? УБО не продавится, у нее прочность на сжатие > 1 МПа. Я сначала все хотела из УБО делать, но потом посчитала- дороговато будет. Пеноплексом собираюсь удешевить конструкцию. В случае с пеноплексом действительно можно ровнять смесью и подешевле, но беспокоюсь за звукоизоляцию. Кстати, в какое место этого "пирога" класть гидроизоляцию, думаю, что поверх ровнительной стяжки. А поверхность плит перекрытия перед укладыванием ровнительной стяжки нужно грунтовать или нет? Спасибо за участие.:)

0
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

20.09.2007 в 19:40:19

ma-masha написал : В случае с пеноплексом действительно можно ровнять смесью и подешевле, но беспокоюсь за звукоизоляцию.

Пенопласт НЕ является эффективной звукоизоляцией. Это распространённое заблуждение. Более того в вашем случае звукоизоляцию нужно класть под стяжку, а стяжку делать из обычной м300. Не считал, но по деньгам может и дешевле выйдет.

ma-masha написал : Кстати, в какое место этого "пирога" класть гидроизоляцию, думаю, что поверх ровнительной стяжки.

Что такое ровнительная стяжка? Если это самонивелирующая смесь, то она-то Вам зачем?

ma-masha написал : А поверхность плит перекрытия перед укладыванием ровнительной стяжки нужно грунтовать или нет?

В Кнауф говорят, что УБО можно лить на полиэтилен, тогда грунтовать не нужно.

0
Аватар пользователя
Новосел

Местный

Регистрация: 08.02.2006

Москва

Сообщений: 389

22.09.2007 в 05:50:09

2 Ма-маша: Сначала очистить и обеспылить плиту, потом прогрунтовать универсал. грунтовкои, выровнть грубым ровнителем. Когда высохнет - прогрунтовать (от пыли), положить плиты ППЭ и ГВЛ (отлична изолци от ударного шума). И никакои мороки с пескобетоном.

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

22.09.2007 в 11:59:41

2ma-masha
И УБО и пеноплекс можно заменить вспененным пенопластом марки 50 , поверх стяжку с мет. сеткой. лучше не придумать. И дешевле. 3-4 см пенопласта (его толщиной выравниваются перепады и 4-5 см стяжки.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

23.09.2007 в 02:17:41

2 Gennady Не-а, наверное не дешевле. ГВЛ и пеноплекс то я и сама постелю, а вот стяжку лить - мужиков нужно искать приходящих. Да и где их нынче найти то, качественных и ловких ? :(

0
Аватар пользователя
LevPravov

Местный

Регистрация: 26.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 637

24.09.2007 в 15:14:08

2ma-masha

ma-masha написал : По моему мнению, пеноплекс от нагрузок может смяться, я смотрела в его характеристиках - там пишут, что 0.25 МПа дают 10 % сминания. А 0,25МПа - это вроде бы 2.5 кг на квадратный см.

Для сведения 0,25Мпа=2,55кг/см.кв.=25480кг/м.кв=25,48 тонн/м.кв. В жилых зданиях нагрузка на плиты перекрытия принимается 150-200 кг/м.кв. Т.е. 0,00196 Мпа, посему замучаетесь пеноплекс сминать. Как шумоизоляция Пеноплекса - не знаю!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу