Schultz
Schultz
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 59

22.09.2007 в 18:07:17

Здравствуйте фурумчане. Решил вот сменить проводку в 3-х комнатной квартире 63 кв м. Набросал схему, вроде-бы правильно, но
возникли проблемы с УЗО. Хочется как-то уменьшить их количество до 4-х и правильны ли номиналы.
Посмотрите все-ли правильно развел. Сам я электромонтажник, но опыта в проективании почти ноль.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.09.2007 в 18:24:12

Не открывается. Напишите текстом: УЗО .... -- автомат .... нагрузка УЗО .... -- автомат .... нагрузка

0
Schultz
Schultz
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 59

22.09.2007 в 18:54:41

ввод ВА 50А 2р Счетчик 50А УЗО 63А 300мА

1группа
УЗО 25А 30мА ВА 1р 10А-свет зал+коридор ВА 1р 10А-свет комната 1+комната 2 ВА 1р 10А-свет кладовая+ванная+туалет ВА 1р 10А-свет кухня+лоджия

2группа
УЗО 40А 30мА ВА 1р 16А-зал-розетки 2+2+2+2 шт. ВА 1р 16А-комната 1-розетки 2+2+2 шт. ВА 1р 16А-комната 2-розетки 2+2+2 шт.

3группа
УЗО 40А 30мА ВА 1р 16А-туалет-водонагреватель накопительный ВА 1р 16А-ванная-стиральная машина ВА 1р 16А-туалет+ванная-теплый пол

4группа
УЗО 40А 30мА ВА 1р 16А-ванная+коридор+кладовая-розетки 1+2+2+2 шт. ВА 1р 16А-кухня+лоджия-розетки 3+1+1 шт ВА 1р 16А-кухня-розетки 2+2шт. (на фальшфартуке)

5группа
УЗО 63А 30мА ВА 1р 16А-кухня-СВЧ печь ВА 1р 25А-кухня-электродуховка +электророзжиг+вытяжка

отдельно ВА 1р 10А-кухня-холодильник

ввод в квартиру ВВГнг 3x10мм разводка: розетки 3x2.5 свет 3x1.5 коммутация в щитке кабелем ВВГнг 6мм

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.09.2007 в 19:47:33

Если все группы прикрыты УЗО меньшего номинала, то "вводное" УЗО не нужно.

группа "сухих" помещений
УЗО 63А 30мА ВА 1р 10А-свет комната 1+комната 2 ВА 1р 10А-свет зал+коридор+кладовая ВА 1р 16А-зал-розетки 2+2+2+2 шт. ВА 1р 16А-комната 1-розетки 2+2+2 шт. ВА 1р 16А-комната 2-розетки 2+2+2 шт. ВА 1р 16А-коридор+кладовая-розетки 2+2+2 шт.

группа "мокрых" помещений
УЗО 63А 30мА ВА 1р 10А-свет ванная+туалет ВА 2р 16А-туалет+ванная-теплый пол ВА 2р 16А-туалет-водонагреватель накопительный ВА 1р 16А-ванная-стиральная машина + 1 розетка

группа кухни УЗО 63А 30мА ВА 1р 10А-свет кухня+лоджия ВА 1р 16А-кухня-СВЧ печь ВА 1р 20А-кухня-электродуховка +электророзжиг+вытяжка ВА 1р 16А-кухня+лоджия-розетки 3+1+1 шт ВА 1р 16А-кухня-розетки 2+2шт. (на фальшфартуке)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.