Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

24.09.2007 в 00:05:12

Стэн написал : Эта такая муть на золотник похожая

...она самая :) ...можно сказать, что это мозг колонок такого типа

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

24.09.2007 в 01:10:32

Палецкий написал : это мозг колонок

:) ага и головная боль пользователей таких колонок. только недавно (1 год) заменил такую колонку.

2anton-123
МП при такой колонке очень опасно так как не редки случаи когда вода закипает, НО сама вода не так страшна для МП (одна не более 100 грд), а страшен ПАР который под давлением (он то и трещит), а Т такого пара (тем более под давлением) далеко больше 100грд. так что будьте внимательны. а лучше коли уж разводите трубы по новой, поменяйте колонку на новую, благо не так дорого они стоят.

нащёт одноруких кранов, у самого стоят такие при газовом двухконтурном котле, страшны "гусаки", только тем что при закрытии создают гидроудар (повышение давления на минимум 1 атм от номинала), а вот от этого давления плохо мембранам и клапанам в самой колонке, НО это для старых колонок, новые же используют електронику и електрическим путём (при помощи датчика протока - "турбинки") узнают о протоке (или его отсутствии). кстати также не очень полезны и керамические (полуоборотные) головки к обычным смесителям.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.09.2007 в 09:28:39

У тещи колонка пять лет стоит на гибких подводах и никаких проблем. Газ только толстой подводкой ( желательно сильфонной).

0
Аватар пользователя
akh

Местный

Регистрация: 18.11.2005

Тольятти

Сообщений: 119

25.09.2007 в 22:59:26

Внедрюсь в разговор (скромно так).... я недопонял из разговора: имеем колонку и смесители не джойстики-нормальные. Сказали что ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ включать хол.воду если включаешь горячую, а регулировать температуру воды мона только на колонке- правда чтоль? а то сказали колонка медным тазом накроется....

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.09.2007 в 23:45:26

akh написал : имеем колонку и смесители не джойстики-нормальные. Сказали что ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ включать хол

...ну эта тема касается колонок типа ВПГ...не ремонтированых или переделаных под низкое давление

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

26.09.2007 в 00:06:27

Холодную воду открывать можно, но аккуратно, иначе из-за падения потока колонка начнет гаснуть. Желательно отрегулировать температуру на колонке так, чтобы ХВ не открывать. Но вопрос этот иногда встает только летом, т.к. зимой колонки едва хватает нормально нагревать горячую воду до нужной температуры и необходимость в подмесе холодной воды не возникает.

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

26.09.2007 в 00:22:39

2akh

регулировать температуру воды мона только на колонке> А мона еще и краником горячей воды :) Некоторые всю жизнь так и делают, даже не догадываясь подмешивать холодную воду...

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

26.09.2007 в 00:57:05

колонки старого типа бывают и без редуктора(тоесть он не работоспособен), а газ задаётся руками. тоесть ВСЯ автоматика у Вас в голове. вот таким колонкам и нежелательно подмешивать холодную воду так как падает напор горячей и она быстрее закипает, вот тут то и капец колонке (если вовремя не выключить газ то взорвётся нахрен. а если вовремя выключить газ то через пару десятков таких циклов (закипания) можна будет выкинуть теплообменник).

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

26.09.2007 в 00:59:02

автор я Вас прошу потратьте 100-150у.е. и купите нормальную колонку с разного рода защитами, к ней будет паспорт где указаны вход, выход, подвод газа. и будете жить спокойно.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

26.09.2007 в 01:02:22

Maks2002 написал : через пару десятков таких циклов (закипания) можна будет выкинуть теплообменник).

....что я и сделал два года тому и стал счастливым обладателем Береты за 180 баксов

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

26.09.2007 в 10:59:35

Палецкий написал : ....что я и сделал два года тому и стал счастливым обладателем Береты за 180 баксов

... а я двухконтурника SanuerDuval Combitek 24E (600$), который зиму работал как колонка, так как ИО городить во время зимы идиотизм. зато сейчас подключил по полной. :)

0
Аватар пользователя
akh

Местный

Регистрация: 18.11.2005

Тольятти

Сообщений: 119

26.09.2007 в 21:08:50

Палецкий написал : что я и сделал два года тому и стал счастливым обладателем Береты за 180 баксов __________________

ну не знаю, колонке пару или тройку лет...-Электролюкс. простенькая-да. но не совсем Гэ...и стоила со скидкой:) (дилерская цена)- 5000руб.

0
Аватар пользователя
hamster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 26

27.09.2007 в 16:12:36

На счет применения одноруких смесителей замечу, что у меня в Инструкции к газ-колонке Юнкерс ОСОБЕННО рекомендуется применять однорукие…

У самого все (3 шт) смесителя однорукие различных польско-китайских «фирм» (схожего дизайна) – полет нормальный.

0
Аватар пользователя
vostok3773

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 167

28.09.2007 в 15:20:52

Много лет(больше 10) работает НЕВА именно на металлопластике,при плохом потоке воды,и именно с однорычажным смесителем.Естественно,в холодную сторону он открывается только когда нужна именно холодная вода напрямую.Один раз отлаженная и смазанная автоматика и нет проблем с включением-выключением.Фитиль там вообще практически не гасится,хотя есть пьезоподжиг.Так,что IMHO,можно использовать однорычажный смеситель и металлопласт.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

28.09.2007 в 16:16:35

2vostok3773
можно но при давлении не более 5-7 атм.
у меня 4атм, тоже есть часть проводки на МП, так вот по манометру если резко захловнуть "гусак" крана то давление до 5атм поднимается. во как. тоже самое кстати и с бачком унитаза

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу