тебуется соеденить 2 кабеля по 6 квадратов в 1 наконечник 2х6. есть клещи книпекс до 6 квадратов не входит туда наконечник. какие клещи нужны? или не паритьмся и обжать пассатижами?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.11.2009 в 23:36:38

#1475579

2C2h5-OH поподробнее пожалуйста..

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

14.11.2009 в 23:43:30

#1475604

есть http://www.electro-mpo.ru/card6679.html г8141 нужно внего зажать 2 мягких провода 6 квадратов кадый. есть клещи книпекс для обжима до 6 кв. мм.http://www.electro-mpo.ru/card15481.html -наконечник в них не входит. чо, нужно на 16 кв мм клещи или пассатиж. зажать?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.11.2009 в 00:20:19

#1475711

нужно искать или другие клещи или другой вариант. пассатижи не обеспечат качественный обжим. если планируется вставлять это соединение в автомат то можно( допускается если проводники одинакового сечения)2 по отдельности под один зажим. с обязательной проверкой на мех. прочность.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

15.11.2009 в 00:39:20

#1475741

если отдельные клещии-то что,на 16 кв мм?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.11.2009 в 08:15:11

#1475941

да, если наконечник 16 то другие клещи. лучше конечно квадратом форма

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

15.11.2009 в 10:38:28

#1476030

Вы, наверное не поняли- я не понятно обяснил- на конечник- по ссылке- 2х6 квадратов но его диаметр -по ссылке-4,8 мм наконечник 10 кв мм имеет даметр 4,5 мм. таки покупать или искать на 16 мм обжималку?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.11.2009 в 15:15:56

#1476395

всё мы правильно поняли. для двух проводов 6кв.мм нужен наконечник 10кв. поскольку у Вас клещи до 6кв.мм то Вам нужен следующий размер. обычно это 6-16кв.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

15.11.2009 в 15:48:42

#1476421

ексчейнджну книпекс на клауку или испанскую.....

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.12.2009 в 17:43:30

#1506756

deepJohn написал : Гильза под опресовку: http://www.electro-mpo.ru/card1118.html

Страна изготовиталь "Россия", исходя из размеров, это ГМ (ГМЛ) ГОСТ 23469.3-79. Пресовать можно как точкой, так и шестигранником (разьяснения даёт производитель гильз)

deepJohn написал : Наконечник под опресовку: http://www.electro-mpo.ru/card13015.html

Стана изготовитель "Италия". Скорее всего это DIN 46235, а их надо пресовать шестигранником. Для опрессовки точкой, буржуи выпускают "другие" наконечники, и "другие" гильзы, сделанные по "другому" DIN. Почитайте 2-е сообщение темы.

Да, и эта тема не про наконечники.
Посмотрите 1-е сообщение темы. Абсолютно не хочется заполнять, и без того перегруженную тему, пояснениями "как одеть наконечник 16 кв, на провод 16 кв и опрессовать клещами с матрицей 16 кв". Опрессовать наконечник, соответствующего сечения на провод соответствующего сечения, и соеденить 2-8 жил 1,5-2,5 - "это две большие разницы".

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

01.12.2009 в 22:05:30

#1507251

Smily написал : соеденить 2-8 жил

Извините, раз Вы определили, что эта тема исключительно для 2-8 жил с одной стороны, то постараюсь воздержаться от обсуждения соединения опресовкой с помощью гильзы таким образом, что с каждой стороны гильзы пресуется только одна жила. К наконечнику, который Вы привели в сообщении есть коментарий ) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1466704&postcount=630 Но хотя с Вами тут согласен, тема же про соединение, а наконечники как бы ничего и не соединяют.
Тогда уж извольте поправить тему, потому как наконечники тоже соединяют кабель с прибором например. Да и можно сказать, что сам наконечник соединяют с кабелем методом опрессовки. Просто кто-то придумал мнимые ограничения в теме и забивает себя и окружающих в эти рамки. Переименуйте тему - Гильзы. Опресовка. Методы....

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 11:24:55

#1509957

2deepJohn
Я вам помогу. Вот тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98422

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

03.12.2009 в 12:21:38

#1510099

Отлично, спасибо! Теперь хочу задать очень конкретный вопрос, не потому чтобы поставить в тупик, а потому, что действительно надо: Имею ПК-16. Какие гильзы взять для этого инструмента для соединения кабеля 1,5 и 2,5 мм кв (из ассортимента Электромонтажа)? Сейчас использую KLAUKE. По заверениям торговца это самое то для точки в целом и ПК-16 в частности.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 14:49:26

#1510422

deepJohn написал : Имею ПК-16. Какие гильзы взять для этого инструмента для соединения кабеля 1,5 и 2,5 мм кв (из ассортимента Электромонтажа)?

Не знаком с ассортиментом электромонтажа, но рекомендую ГМЛ 6. В гильзу "забить" впритык, к примеру 3х2,5+1,5. Пресовать точкой со стороны 1,5.

deepJohn написал : Сейчас использую KLAUKE.

Какие именно? Их много разных, по разным DIN, под разный инструмент...

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

03.12.2009 в 15:11:42

#1510475

Вот эти http://electro-mpo.ru/card1224.html

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 15:44:43

#1510550

deepJohn написал : Вот эти http://electro-mpo.ru/card1224.html

К сожалению, не понятно по какому стандарту сделанны эти гильзы. Размеры не соответствуют каталогу Klauke, но по "личному мнению" гильзы с разделителем, для паралельного соединения опрессовкой - лучше не использовать.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

03.12.2009 в 16:19:59

#1510648

Smily написал : гильзы с разделителем, для паралельного соединения опрессовкой - лучше не использовать.

Вы рекомендуете без перегородки и вставлять жилу до противоположного конца, чтобы внутри гильзы образовывался нахлест?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 16:34:11

#1510687

deepJohn написал : Вы рекомендуете без перегородки и вставлять жилу до противоположного конца, чтобы внутри гильзы образовывался нахлест?

Да.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

03.12.2009 в 18:40:52

#1510928

В чем принципиальные недостатки использования гильз с перегородкой? Какие физические принципы лезат за этим?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 19:06:16

#1510965

deepJohn написал : В чем принципиальные недостатки использования гильз с перегородкой?

Гильзы с перегородкой предназначенны для соединения жил сечением, соответствующим сечению гильзы. Т.е гильза для соединения 2-х жил 16 кв берут гильзу 16 кв. Жилы соединяются не непосредственно, а через гильзу. Гильзы специально подобраны под диаметр жил кабеля. Для соединения "вместо скрутки" надо "набить гильзу впритык" (жилы соединяются не через гильзу, а непосредственно друг с другом). Перегородка не позволяет достаточно плотно набить гильзу. Посмотрите ВСН 139-83.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

03.12.2009 в 21:48:17

#1511261

Можно взять гильзу на 2,5 и с каждой стороны вставить по жиле. Проблем то! Или взять гильзу на 6 и с каждой стороны вставить по 2 жилы на 2,5. Суть разницы в чем?

Просто имею перед глазами эти Klauke (http://electro-mpo.ru/card1224.html) и вот такие http://electro-mpo.ru/card1118.html. Один в один. Только у Klauke перегородка. Какое значение имеет ГМЛ это или гильза по DIN, если у них примерно одинаковая толщина стенки (у klauke даже больше на 0,5 мм), обе луженые, обе медные. Пусть диаметр у Klauke на 0,5 меньше. Это не помешает ее "набить", добавив если не 1,5, то 0,75... Вот это не понятно.
А ГМЛ пилить пополам и ставить 1 точку?

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

03.12.2009 в 22:01:22

#1511297

Smily написал : Посмотрите ВСН 139-83.

Старый, отмененный и совершенно бесполезный документ. Кроме может быть картинок по опресовке гильз ГАО. И кстати там можно жилы и в нахлест и в стык в гильзе размещать. Для ГМЛ только внахлест?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.12.2009 в 10:47:08

#1511995

deepJohn написал : Суть разницы в чем?

Суть разницы

Smily написал : жилы соединяются не через гильзу, а непосредственно друг с другом

Удачи.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

04.12.2009 в 15:29:03

#1512565

Smily написал : Удачи.

Спасибо. У самой гильзы с перегородкой сечения вполне достаточно)

Ну и потом что с перегородкой, что без, резать пополам и все заводить с одного конца.

Так вопрос то: ГМЛ пилить пополам и ставить 1 точку?

0
Аватар пользователя
Коматозник

Местный

Регистрация: 30.09.2008

Долгопрудный

Сообщений: 19

04.12.2009 в 15:34:32

#1512578

Взял гильзы Klauke 4 квадрата. Каким пазом на пресс-клещах ПК-16 лучше зажать? На 2 квадрата или на 6, так как на 4 нету? Пробовал обжимать на 2, гильзу всегда рвет, хоть и жму аккуратно, а если на 6, вроде все хорошо, но вот это "вроде" меня гложет. С усилием вталкиваю в эту гильзу три одножильных кабеля по 1,5 квадрата. Провода вроде не прокручиваются, сидят на первый взгляд хорошо. Но вот это сомнение что паз клещей не 4 квадрата, а 6 создает стереотип что не дожал...

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

04.12.2009 в 15:34:38

#1512579

Ответ завода КВТ: инструмент ПК-16 не рекомендовано использовать на моножилах. На моножиле лучше применять гексагональную опрессовку. Прессы серии ПГР.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.12.2009 в 15:39:48

#1512588

Коматозник написал : На 2 квадрата или на 6, так как на 4 нету?

На 6. И как справедливо заметили выше, если вам захочется опресовать моножилу 35 кв, когда жила это один пруток диаметром 7 мм, то вам лучше использовать гексогональный обжим и другой пресс.

0
Аватар пользователя
Коматозник

Местный

Регистрация: 30.09.2008

Долгопрудный

Сообщений: 19

04.12.2009 в 19:12:07

#1512869

У меня не потоковый обжим, я для дома себе использую, точки в подвесном потолке хочу развести. Я рассматривал альтернативу скрутке, поэтому и купил ПК-16.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

04.12.2009 в 22:08:31

#1513169

Все-таки теперь больше склоняюсь действительно делать так:

  1. Взять ГМЛ на 6 и 10 квю
  2. Порезать их пополам
  3. В половинки как можно больше напихивать 1,5 и 2,5 кв. жилы
  4. Прессовать одной точкой.

0