steel написал : Где то на форуме видел тему про испытания обжатых гильз. На работе тоже испытывал на установке, 3 жилы по 4 кв.мм. зажатые в гильзе одной точкой, инструмент ПК35 КВТ. Довел ток до 100 А по 2-м жилам, изоляция запахла, был ощутимый нагрев и проводов и гильзы.
Капитан очевидность :)). Вот если бы ты взял скрутку паяную, скрутку соединенную сваркой, причем скруткой вверх и скруткой вниз и свои 3 жилы по 4 кв.мм. в гильзе одной точкой. Каждой дал по 100 ампер и вычислил бы какое соединение надежнее, тебе бы все спасибо сказали. а если еще фото выложил. вообще памятник при жизни поставили. А сколько бы ты жизней спас :) . Мне бы 100 халявных ампер для экспериментов, яб пуэ 8 написал :). А так : зажал, пустил- грется ыы.