25.08.2014 в 10:30:34
Дополнение к посту
Справа гильза КВТ
Тут КВТ слева
Тут КВТ справа 6-ка, прожалась СТК-05 до конца. Левая гильза недожатая получилась, клещи стало жалко )))
Штангенциркулем недогадался промерить ))))
25.08.2014 в 10:47:19
Turlen, мне визуально не понравился обжим... смотрите - на последнем фото, правая гильза, вроде говорите "дожата".... - но посмотрите внимательней - гильзу раздавило вширь... Случаем 6ку не 10й матрицей жали?
25.08.2014 в 11:02:04
haramamburu, Вечерком посмотрю. Может и 10 ой.
25.08.2014 в 15:49:02
отрабатываю технологию электромонтажа, хотел бы внедрить самые передовые методы, т.к электромонтаж у меня не основное, а буду иногда только помогать электрикам, когда своей работы не будет, или можно будет больше заработать, чем на своей. Поэтому хочу закупить оснастку, отработать технологию, чтобы все это делать быстро и эффективно.
Поначалу КВТ - ПК-16 и ГМЛ КВТ, фен интерскол 2000Э. термоусадка ТDM, DKC c переходом на 3М. Начну с этого.
Далее прошу совета, у бывалых, у тех у кого работа по электромонтажу населению поставлена на поток, чем можно работать более эффективно и удобнее?
Первый вопрос, что лучше использовать ГМЛ 6-10 - ГОСТ или DIN - шестигранник? Смотрю ГОСТ нужно минимум три опрессовки на гильзе сделать в середине и по краям. А если Din использовать?
ПК-16 позволяет аккуратно подсунуть их головку, например внутрь распределительной коробки, чтобы опрессовать соединение если длина проводов недостаточна без удлинения. Или может быть нужно иметь более компактный инструмент до 10 кв.мм на этот случай?
25.08.2014 в 19:11:21
krserv написал : Смотрю ГОСТ нужно минимум три опрессовки на гильзе сделать в середине и по краям.
Ссыль можно? Тут же на форуме говорилось, что "необходимо и достаточно" одной точки обжима! хотя "все" жмут по две.
25.08.2014 в 19:38:46
я имел ввиду не Гост по опрессовке а ГМЛ стандарта ГОСТ. см. рекомендации у КВТ. КВТ рекомендует вначале по центру, а затем по краям.
25.08.2014 в 20:07:19
Подскажите пжс, а то не знаю что делать я заказал в Всеинструменты ПК-16 Шток, потом от него отказался и заказал КВТ, т.к не было отзывов по Штоку, они сняли мой заказ по Штоку, а сегодня сообщили, что заказ пришел. Т.е я его могу взять, или 1.09 придет КВТ, что брать, не знаю, по цене разница в 150 руб не в счет. КВТ выпускает ГМЛ, с которыми я работать собираюсь, может на их инструменте с ними будет работать лучше? Тут мне писали что КВТ и Шток это братья-близнецы. Ну а все-таки, когда можно взять любой из них, какой брать?
25.08.2014 в 20:15:06
krserv Лучшее было бы забрать Шток и перезаказать КВТ на ПК-35..
25.08.2014 в 21:27:28
haramamburu написал : Turlen, мне визуально не понравился обжим... смотрите - на последнем фото, правая гильза, вроде говорите "дожата".... - но посмотрите внимательней - гильзу раздавило вширь... Случаем 6ку не 10й матрицей жали?
Да, жал на 10ке . В шестерку показалось не лезет. Так как выглядело так:
Или это как раз нормально?
25.08.2014 в 21:44:24
Детравиль написал : krserv Лучшее было бы забрать Шток и перезаказать КВТ на ПК-35..
а зачем мне ПК-35, мне больше чем 10 кв. мм - врядли понадобится, наоборот в меньшую сторону смотрю.
Turlen написал : Да, жал на 10ке . В шестерку показалось не лезет. Так как выглядело так: Или это как раз нормально?
не думаю, что это может быть нормально. У китайцев с КВТ унификации не существует, они правильного диаметра отсеки для КВТ ГМЛ сделать не могут, или наоборот, КВТ, не может под китайские клещи выпустить нормальные гильзы. Русско-Китайская кооперация :)
25.08.2014 в 22:18:30
Turlen написал : Или это как раз нормально?
нет, но всеж попробуйте так - набейте гильзу жилами, и попробуйте обжать всеж 6ой, в губки то вгонит, а вот что дальше будет... 10кой жать 6ку тоже не дело - недообжим будет. ЗЫ Почему не купили ПК16/35? вроде собирались..
25.08.2014 в 22:31:55
А я если возьму ПК-16 Шток, такой проблемы не будет, головка совместима полностью с ГМЛ КВТ?
25.08.2014 в 22:43:54
krserv написал : а зачем мне ПК-35, мне больше чем 10 кв. мм - врядли понадобится, наоборот в меньшую сторону смотрю.
Ходовой размер 6, 10 для кабеля 2,5 мм.кв. да и полторашка с добивкой на ПК-35 будут обжиматься легче. Потому как у Пк-16 реальный максимум-10, и это уже на пределе. Размерности и у Штока и у КВТ одинаковые (родитель -то один:))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.