Gins написал : Шлейфование в розетках, это, скажем так, ряд распаячных коробок,

  • нет - так сказать нельзя. В этом и есть смысл запрета п. 1.7.144 - тупо запрещают и все. Чтобы не было двойного толкования.
0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.10.2014 в 14:00:06

Грэй написал : Дело в том, что

в системе TN - все опч - подключены к нейтрали трансформатора- а при наличии отдельного защитного проводника PE - то согласно 1.7.144 - т.е. запрет на последовательное подключение опч.

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

03.10.2014 в 14:02:43

Уважаемые коллеги, а вот это шлейф или не шлейф?

0
Вложение
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.10.2014 в 14:19:28

anfly написал : а вот это шлейф или не шлейф?

  • если все между пе розеток - то шлейф. если центральный к пе от щита- а крайние к розеткам - то нет.
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

03.10.2014 в 14:37:59

В таком виде - это 2 отдельных проводка, т.к. НШВИ - не для соединения, а для оконцевания. Зажмете в аппарат - будет шлейф.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.10.2014 в 14:39:49

Электрик ЦЦ написал : Ну так оно только к PE относится. L и N - "шлейфуй" - не хочу!)

Да и РЕ спокойно шлейфуйте на механизмах, не выдумывайте!

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

03.10.2014 в 16:36:52

Solovey написал : Да и РЕ спокойно шлейфуйте на механизмах, не выдумывайте!

В пределах одного блока розеток, я так и делаю...:o

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.10.2014 в 16:42:52

Электрик ЦЦ написал : В пределах одного блока розеток, я так и делаю...

а какая разница между блоком из 4х розеток и двумя блоками по 2 розетки разнесенными на разные стороны комнаты?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

03.10.2014 в 16:49:50

Solovey написал : а какая разница между блоком из 4х розеток и двумя блоками по 2 розетки разнесенными на разные стороны комнаты?

Исключительно вопрос религии!))) Я делаю соединение опрессовкой приходящего и уходящих на другие блоки кабелей за механизмом, с отводом на блок. Внутри блока делаю шлейф на винтах розеток. Просто считаю этот вариант значительно более надежным, нежели просто шлейф на механизмах.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.10.2014 в 16:52:46

«Новости ЭлектроТехники» № 6(84) 2013

Александр Шалыгин, ИКЦ МИЭЭ: Указания п. 1.7.144 ПУЭ, которые требуют выполнения соединений РЕ-проводника ответвлением, как раз и запрещают все другие способы подключения. Использовать зажимы WAGO для ответвлений, по моему мнению, недопустимо, пока не будет подтверждено, что эти соединения удовлетворяют указаниям ГОСТ 10434 (см. также п. 1.7.139 ПУЭ)

WAGO и Шалыгин

0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

29.10.2014 в 12:08:30

Подскажите пожалуйста. Сделал дома замену проводки. Для соединения кабелей взял ПГР-70 (самое маленькое что было в магазине, выбора особо не было). и к нему гильз ГМЛ 6-ок и 10-ок. Подскажите какое количество жил пихать в гильзы для нормального обжима. Кабель весь медь 2.5 мм2.

0