tabolt написал : Подскажите какое количество жил пихать в гильзы для нормального обжима.
Сколько влезут, чем больше - тем лучше. Т.е. гильза должна быть максимально заполнена.
29.10.2014 в 12:27:55
tabolt написал : Подскажите какое количество жил пихать в гильзы для нормального обжима.
Сколько влезут, чем больше - тем лучше. Т.е. гильза должна быть максимально заполнена.
31.10.2014 в 15:57:03
tabolt написал : Подскажите пожалуйста. Сделал дома замену проводки. Для соединения кабелей взял ПГР-70 (самое маленькое что было в магазине, выбора особо не было). и к нему гильз ГМЛ 6-ок и 10-ок. Подскажите какое количество жил пихать в гильзы для нормального обжима. Кабель весь медь 2.5 мм2.
В шестерку с трудом входят 4 жилы по 2,5мм2
31.10.2014 в 19:37:31
yushkin написал : В шестерку с трудом входят 4 жилы по 2,5мм2
С трудом, но все-таки входят??? :eek:
31.10.2014 в 19:41:22
tabolt написал : Подскажите какое количество жил пихать в гильзы для нормального обжима.
Ну я обычно добиваю гильзу, пока в нее лезет провод 1.5мм2.
31.10.2014 в 19:57:46
tabolt написал : Подскажите пожалуйста. Сделал дома замену проводки. Для соединения кабелей взял ПГР-70 (самое маленькое что было в магазине, выбора особо не было). и к нему гильз ГМЛ 6-ок и 10-ок. Подскажите какое количество жил пихать в гильзы для нормального обжима. Кабель весь медь 2.5 мм2.
...
Smily написал : Вот так выглядит опрессовка с применением "паралельных соеденителей", аналог советским ГМО (см. пост №2). Распиливал ножовкой, без тисков поэтому 16 и 25 в процессе распиливания порядочно растрепал.
Миниатюры
05.11.2014 в 15:37:42
Solovey написал : С трудом, но все-таки входят??? :eek:
Да, причем кабель не самый плохой. Только надо вставлять очень ровные жилы, иначе не войдет. Сделаю фотку и выложу, вместе с маркой кабеля.
05.11.2014 в 22:07:08
Walkman78 написал : Спасибо за ссылку. Способ интересный, как полагаю затраты на кабель резко возрастут. ну и межкомнатные стены 10 см толщиной, не факт что подрозетники нужные влезут.
Посмотрите и на мою темку докучи.
13.11.2014 в 16:13:23
Электрик ЦЦ написал : 1.Считаю что гексагональный обжим предпочтительней при опрессовке пучка медных моножильных проводов, так как обеспечивает более равномерное обжатие по всему периметру, соответственно лучшую газонепроницаемость соединения. И вероятность передавливания отдельных жил меньше.
- Гидравлика.Не надо прикладывать тех усилий для опрессовки, что необходимы при работе ручными клещами.
- Перекрывают больший спектр сечений, чем ПК-16 и 35 вместе взятые.
Сравнение точки и шестигранного обжима - есть и плюсы и минусы
15.11.2014 в 22:09:09
AlexMax, Спасибо, посмотрел. Пока неоднозначные впечатления.
15.11.2014 в 22:42:10
Walkman78 написал : Пока неоднозначные впечатления.
Я бы использовал гексагональный обжим, но нужно инструмент и расходники одной фирмы брать. Ещё у гексагона матрицы вроде начинаются от 10мм2, посиму мелочь жмётся всё равно точкой.
15.11.2014 в 22:47:08
Да нет от 4мм2 они у них начинаются, у гидравлики покрайне мере. Но все одно в основном жмется точкой. Как вы правильно сказали
Songo написал : но нужно инструмент и расходники одной фирмы брать
А иначе белеберда получается. Точка более универсальна в этом плане.