13.01.2015 в 21:50:13
Александр32, А Вам не все равно как они выглядят? Важен хороший контакт.
13.01.2015 в 21:50:30
Александр32 написал : выглядит лучше. Ни у кого такого не было?
Чет- не видать ничего в мониторе... :confused:
13.01.2015 в 23:28:22
Rumato написал : Александр32, А Вам не все равно как они выглядят? Важен хороший контакт.
да там как фольга в месте прижима
13.01.2015 в 23:42:53
2 фото обжимка 10й матрицей и 2 фото обжимка 16й матрицей. Гильза ГМЛ 10. На двух первых фото видно слишком глубокое продавливание, прямо срез металла. Остаточная толщина 2мм:eek:
14.01.2015 в 00:20:36
Александр32 написал : Пожал я тут гильзы десятки клещами ПК-16, не нравится, что 10й матрицей прожимает сильно, после 16й матрицы выглядит лучше. Ни у кого такого не было?
Было, разрезал болгаркой гильзу вдоль и смотрел на жилы. Тоже не сильно понравилось, что жилы расплющены, но это нормально иначе плохой контакт будет. Жмите номиналом, 16 матрица не прожмёт 10 гильзу, или пилите и смотрите.
14.01.2015 в 01:45:04
Лежит у меня большой тюбик контактной пасты КВТ.. Есть ли смысл ею смазывать провод (медный) перед обжимом НШВИ?
14.01.2015 в 01:55:32
ananas913; это лишнее, НШВИ зажимаются в клеммы
14.01.2015 в 10:59:34
Александр32 написал : На двух первых фото видно слишком глубокое продавливание, прямо срез металла. Остаточная толщина 2мм
А должно быть 5 +/- 0,2 мм.
ananas913 написал : Лежит у меня большой тюбик контактной пасты КВТ.. Есть ли смысл ею смазывать провод (медный) перед обжимом НШВИ?
нет.
14.01.2015 в 13:19:25
ПPOPAБ написал : А должно быть 5 +/- 0,2 мм. нет.
5мм зазора и близко нет в закрытых клещах
2 ПРОРАБ,эта табличка не к ПК-16+ ГМЛ
14.01.2015 в 15:17:29
Александр32 написал : эта табличка не к ПК-16+ ГМЛ
Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ (КВТ) ГОСТ 23469.3-79
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 23469.3-79
14.01.2015 в 15:34:47
ПPOPAБ, Специально сходил в мастерскую и обжал гильзу. Прожимает она нормально. В пределах допустимого. :) .
14.01.2015 в 15:39:19
Прораб, я вчера мерил колумбиком на закрытых клещах на 10й матрице, там зазор около 2,3мм
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.