TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

14.02.2018 в 23:06:56

Alexey_Spb написал: Получаются 2 закрытые с одного конца гильзы.

Да в этом и проблема, что закрытые. И запихнуть трудно и проконтролировать тоже трудно.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.02.2018 в 23:11:53

TAB, ну это да, есть такое. Раньше, до появления Гмл-п и до перехода на klauke, я как то даже привык к такому методу :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

15.02.2018 в 12:40:04

sebikov написал: Я зажимаю в тиски или пассатижы и отрезаю треть мультирезаком, заусеницы пару раз по напильнику шоркаю

Гильзы 4,6,10 мм прекрасно режутся канцелярским ножом. Кладешь гильзу на твердую поверхность, лезвие по центру и с легким нажимом катаешь туда сюда.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

15.02.2018 в 14:12:22

Электрик ЦЦ, у меня или нож тупой, или гильза слишком твердая :confused: этот способ я здесь вычитал, несколько штук сделал и плюнул

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

15.02.2018 в 16:01:03

такая же история, 4-6 ещё можно порезать. но 10-ку устанешь катать) резал роликовым труборезом, фаску снимал зенковкой зажатой в шурике.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124212

15.02.2018 в 16:09:40

Обрезать болгаркой, внутри снять грат

или ножем.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.02.2018 в 00:46:00

BV, нахрен париться, купить гильзы klauke для соединения встык.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.02.2018 в 01:22:16

Alsrt написал: фаску снимал зенковкой

BV написал: внутри снять грат

тупо хвостовиком напильника

0
Bateur
Bateur
Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 185

16.02.2018 в 11:53:19

Добрый день товарищи. Я уже глаза сломал и голова пухнет от той темы. Суть вопросов: Делаю иногда электрику, спаивать малость поднадоело. Хочу перейти на опрессовку. Так как сам не геракл, и на инструменте экономить не привык решил купить ПГР-70 но смущают некоторые вопросы: 1 ПГРс-70 РЕАЛЬНО лучше чем ПГР-70? Удобнее? 2 Какие все-таки гильзы закупить в Москве? КВТ ругают в этой теме - типа тонкие... 3 Матриц в комплекте мне хватит? (В подавляющем большинстве соединяю ВВГ ГОСТ 4по2.5 ... 6по2,5; до 4по6 и совсем редко 4по10 т.е. чисто бытовая электрика) Провод 1,5 (свет) обойдусь WAGO

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

16.02.2018 в 13:21:14

BV написал: Обрезать болгаркой

Гильзу для этого надо как то зафиксировать, а она зараза, мягкая. При малейшем сдавливании плющится, потом как надо не набьешь ее.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

16.02.2018 в 13:59:21

Alexey_Spb написал: нахрен париться, купить гильзы klauke для соединения встык

Да тут параллельное соединение обсуждается.

А по поводу klauke я так и не понял: у них есть гильзы для параллельного соединения многожильных проводников и для соединения моножилы встык (аналог ГМЛ). При этом инструмент, как я понял, разный. Это не говоря о том, что есть еще гильзы для многожильных встык и гильзы по DIN 46341 (тоже многожильные). Так что с klauke как бы париться еще больше надо, учитывая стоимость их гильз и инструмента.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу