siemens, чем лучше? В моем понимании даже одна точка в этом месте монолитит жилы, и получается более чем достаточная площадь соприкосновения. Все-равно, что один раз нажать кнопку вызова лифта, но для "надежности" нажать еще 2-4 раза на уже идущий лифт =) Или ошибаюсь?

На сайте КВТ есть гильзы DIN. Не логичнее их использовать для ПК-16? Там и медь М1 (как понял это лучше). При этом у:

  • КВТ ГМЛ 6 DIN внешний диаметр 5.5, внутренний диаметр 3.8, толщина стенки 0.85.
  • КВТ ГМЛ 6 ГОСТ внешний диаметр 6.0, внутренний диаметр 4.0, толщина стенки 1.00.
  • КВТ ГМЛ-П 6 (DIN или ГОСТ хз) внешний диаметр 5.1, внутренний диаметр 3.5, толщина стенки 0.80. А последние позиционируют как соединение внахлест, но рабочее напряжение 1 кВт,в то время как у других 10 кВт. Если смотреть на эти цифры, то напрашивается делать выбор в пользу КВТ ГМЛ ГОСТ основываясь именно на этом, а не из-за точек соприкосновения? Верно? )

диаметр жилки кабеля также разный

на практике сечение больше у РЭК или Севкабель?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21039

10.05.2019 в 00:03:01

CrAsssH написал: Все-равно, что один раз нажать кнопку вызова лифта, но для "надежности" нажать еще 2-4 раза на уже идущий лифт =) Или ошибаюсь?

Именно так.

CrAsssH написал: но рабочее напряжение 1 кВт,в то время как у других 10 кВт.

Напряжение не измеряют в Ваттах. И в килоВаттах тоже.

И да, у вас в квартире оно, вероятнее всего, никогда не будет выше 0,4 кВ. ;)

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.05.2019 в 13:35:48

Radio написал: И да, у вас в квартире оно, вероятнее всего, никогда не будет выше 0,4 кВ. ;)

Не дай бог,не выше 240V :o .

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.05.2019 в 13:58:33

volchenok написал: Не дай бог,не выше 240V :o .

Чой-то так? У меня 400V и усё в порядку шэф! ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.05.2019 в 14:32:55

ПPOPAБ написал: Чой-то так? У меня 400V и усё в порядку шэф!

Это если штатно...

0
R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

11.05.2019 в 09:13:34

А трижды гексагоналом на длинной гильзе скрутку в коробке - уже шизофрения. Мой язык называет это трёхкратной советской надёжностью. А по ГМЛ-четвёрке-действительно,ПК-16 либо недожим либо пережим,в общем,с четвёркой я лично дел не имею,только 6 и выше.Меди в коробочке начищенной полкило,добивай-не хочу.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

12.05.2019 в 18:16:52

Не подскажете, гильзы ГМЛ по ГОСТ можно ли обжимать инструментом от Книпекса или нет? Понятно, что лучше гильзы стандарта DIN. А то тут пишут, что от ГОСТовских гильз даже инструмент дохнет моментально. Не хотелось бы убить хороший инструмент.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21039

12.05.2019 в 18:29:08

Serpiph написал: пишут, что от ГОСТовских гильз даже инструмент дохнет моментально. Не хотелось бы убить хороший инструмент

Просто купите нормальный инструмент и не мучайтесь. Не надо никого убивать.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.05.2019 в 19:11:28

Serpiph, Чего? Инструментом благославлённым самим Папой, обжимать православные гильзы? Месье знает толк в извращениях...

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

19.05.2019 в 00:14:33

Radio написал: Просто купите нормальный инструмент и не мучайтесь. Не надо никого убивать.

Книпексовый инструмент уже не нормальный инструмент? Или я от усталости не понимаю намёков. Rumato, а если его покрестить нашим батюшкой в православной вере, то инструмент будет работать долго и счастливо?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21039

19.05.2019 в 00:16:47

Serpiph написал: Книпексовый инструмент уже не нормальный инструмент?

А что в нем нормального, если пишут, что он моментально дохнет от нормальных, гостовских гильз? :confused:

0