22.03.2020 в 21:42:34
Alex___dr, я вас умоляю. Для обжатия мелких гильзочек никакой пресс не нужен, потому его и нет. Компактным, легким инструментом вся эта мелочь пузатая давится за секунды.
22.03.2020 в 21:56:34
Radio написал: . Компактным, легким инструментом вся эта мелочь пузатая давится за секунды.
Вопрос не в лёгкости, а в том, что тот пресс настраивается на абсолютно любой стандарт гильз.
22.03.2020 в 22:04:09
Alex___dr, а в этом тоже нет ни малейшей необходимости. На клещах всё прекрасно настроено под любой стандарт расхожих гильз.
Что-то дополнительно крутить и пытаться настраивать в процессе монтажа - это путь в никуда. Ни качества не будет, ни количества.
22.03.2020 в 23:29:43
Напоминает анекдот про стыренные амперами чертежи МИГ 25. Это только у кого-то получается только не самолёт . А у кого-то только самолёт , как и положено . Только летают на нем другие . :D
23.03.2020 в 13:02:04
dokar написал: Напоминает анекдот про стыренные амперами чертежи МИГ 25.
Это где два вагона изменений и дополнений?
23.03.2020 в 13:30:54
СтранникXXI, Ну вы же понимаете, там же такие - допуски. .. :)
01.07.2020 в 02:04:51
Добрый день!
Сильно озадачился вопросом о допустимом числе жил в гильзе ГМЛ-6 для распаечной коробки. Проштудировав интернеты нашел различные мнения. Одни говорят, что суммарное сечение проводников должно быть равно сечению жили или чуть меньше. Т.е. в ГМЛ - 41.5 или 22.5 Другие утверждают, что надо напихивать от души, пока лезет... где то писали, что в ГМЛ6 - 32.5+1.5 или 31.5+12.5 В моем же случае стоит вопрос по обжимке вот таких комбинаций: 31.5, потом 22.5+21.5 и 31.5+12.5. Кабель - севкабель NYM. Жили попробовал втиснуть, все входит, но лишние проводники уже впихиваются с натугой. Под обжим есть клещи КВТ-16м, гильзы DORI ГМЛ 6-4 Нормальны ли те комбинации жили или, возможно, смоит взять ГМЛ-10 для тех, где сечение суммарно больше 6?
Заранее спасибо за ответы и советы!
01.07.2020 в 09:08:27
iglufear, для ГОСТовских ГМЛ: 6 - суммарное сечение 7.5мм2 10 - суммарное сечение 13мм2 16 - суммарное сечение 20.5мм2.
Для КВТшных ГМЛ-П есть специальная таблица. Для ГМЛ, сделанных непонятно кем по леший знает, какому стандарту - только методом подбора. П. С. Попробуйте не только втиснуть, но и обжать и посмотрите, что получится. Мне, например, попадались такие гильзы, которые для "родных" посадочных мест в ПК-16У были велики, а на ступень выше - малы.
01.07.2020 в 23:08:27
iglufear,
Под обжим есть клещи КВТ-16м
Таких клещей не существует.
02.07.2020 в 01:05:11
Rumato, да, вы правы. КВТ ПК-16м. Их пока ещё не забрал, думаю, что в ближайшие дни будут у меня. А вот собственно и сами гильзы:
02.07.2020 в 17:02:09
iglufear написал: Rumato, да, вы правы. КВТ ПК-16м. Их пока ещё не забрал, думаю, что в ближайшие дни будут у меня. А вот собственно и сами гильзы:
iglufear, это 6-ка? Торец как-то подозрительно выглядит. Померяйте 10-ку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.