Аватар пользователя
sergey_buglaev

Местный

Регистрация: 03.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 9

21.07.2020 в 16:50:50

Доброго времени суток! Задался выбором инструмента для опрессовки, хочу поинтересоваться, независимо будь то ПК16м или пгрс70 , гильзы добиваются до упора кусками? Или на гидравлике допускается свободное место

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.07.2020 в 19:17:32

sergey_buglaev написал: Доброго времени суток! Задался выбором инструмента для опрессовки, хочу поинтересоваться, независимо будь то ПК16м или пгрс70 , гильзы добиваются до упора кусками? Или на гидравлике допускается свободное место

Добиваются. Но лучше, как уже неоднократно говорилось, рассчитывать количество проводов в соединении и тип гильзы так, чтобы не нужно было добивать.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.07.2020 в 22:44:55

СтранникXXI написал: как уже неоднократно говорилось, рассчитывать количество проводов в соединении и тип гильзы так, чтобы не нужно было добивать.

Да оно в людом случае, при наличии всего ряда гильз (2,5-16), в бытовом электромонтаже что то добивать и так приходится ну очень редко, в основном на группах освещения, когда гильзы 4кв мало, а 6 многовато.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Zrain

Местный

Регистрация: 22.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 2

22.07.2020 в 14:49:54

От застройщика выходит из стены на кухне для эл.плиты ВВГ честных 6 квадратов, сантиметров 20 длиной. От него в метре далее по стене будет находится варочная поверхность (6,7кВт) и еще через пару метров духовка (2,5кВт). Принято решение сразу под проводом заглублять в стену распаячную коробку и от неё в двух штробах вести провод до потребителя, соеденив с основным гильзовкой. Как поступить, пустить на варочную 6кв.мм.и на духовку 4кв.мм. и обжать гильзой на 16? Вообще как из практики обжимаются провода с разным сечением в одном соединении?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.07.2020 в 15:19:29

Vadim 161 написал:

СтранникXXI написал: как уже неоднократно говорилось, рассчитывать количество проводов в соединении и тип гильзы так, чтобы не нужно было добивать.

Да оно в людом случае, при наличии всего ряда гильз (2,5-16), в бытовом электромонтаже что то добивать и так приходится ну очень редко, в основном на группах освещения, когда гильзы 4кв мало, а 6 многовато.

При нормально составленной схеме - разумеется. Но не все могут это сделать сразу.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.07.2020 в 16:10:01

Zrain, Что такое - гильзовка?

Вообще как из практики обжимаются провода с разным сечением в одном соединении?

Точно так же, как и провода с одинаковым сечением.

0
Аватар пользователя
Zrain

Местный

Регистрация: 22.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 2

22.07.2020 в 16:24:53

СтранникXXI написал:

Vadim 161 написал:

СтранникXXI написал: как уже неоднократно говорилось, рассчитывать количество проводов в соединении и тип гильзы так, чтобы не нужно было добивать.

Да оно в людом случае, при наличии всего ряда гильз (2,5-16), в бытовом электромонтаже что то добивать и так приходится ну очень редко, в основном на группах освещения, когда гильзы 4кв мало, а 6 многовато.

При нормально составленной схеме - разумеется. Но не все могут это сделать сразу.

СтранникXXI, Да, опыта именно в гильзовке у меня ноль, хотя пайку скруток и тем более монтаж на ВАГах делал. Я вот смотрю на фото выше, даже у тех кто вроде хорошо подготовился при распиле не всё так гладко, нужен опыт. Я конечно могу вызвать электрика на саму процедуру обжима когда все подготовлю, но где гарантия, что получится в итоге? Правильней ли будет в данном случае взять в аренду клещи и обжать изрядно потренировавшись на обрезках, и прочитав советы с данного форума?

0
Аватар пользователя
Zrain

Местный

Регистрация: 22.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 2

22.07.2020 в 16:28:48

Rumato, Да, правильно опрессовка гильзой. опыта именно в опрессовке у меня ноль, хотя пайку скруток и тем более монтаж на ВАГах делал. Я вот смотрю на фото выше, даже у тех кто вроде хорошо подготовился при распиле не всё так гладко, нужен опыт. Я конечно могу вызвать электрика на саму процедуру обжима когда все подготовлю, но где гарантия, что получится в итоге? Правильней ли будет в данном случае взять в аренду клещи и обжать изрядно потренировавшись на обрезках, и прочитав советы с данного форума или сразу доверить профильному человеку?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.07.2020 в 19:10:33

Zrain написал: Правильней ли будет в данном случае взять в аренду клещи и обжать изрядно потренировавшись на обрезках, и прочитав советы с данного форума или сразу доверить профильному человеку?

тренируйтесь ̶н̶а̶ ̶к̶о̶ш̶к̶а̶х̶ :), новый опыт никогда не помешает, как я всегда говорю не факт, что "профильный человек" все сделает грамотно зы. по теме вопроса - я не сторонник подобных ответвлений, т.е. на панель свой кабель на 6мм2 и АВ С32А, а на духовку свой на 2,5мм2 и АВ С16А поэтому, в вашей ситуации для ДШ сделал бы ответвление от любой ближайшей розетки

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Hovrashok

Местный

Регистрация: 24.04.2020

Сумы

Сообщений: 154

08.08.2020 в 15:55:42

Вопрос больше к мастерам из Украины, какие гильзы вы используете? От КВТ встречал только один интернет-магазин, в котором сказали, что сейчас гильз у них нету. С других производителей в интернете видел Аско, IEK, E.Next

0
Аватар пользователя
svp-mgdn

Местный

Регистрация: 11.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 181

30.10.2020 в 12:15:31

Товарищи, приветствую. Вопрос: клещи Haupa типа 210779, 210841 либо 210804 (самонастраивающийся, обжатием квадратом) - ими можно работать с гильзами ГЛМ? Не пойму, хватит ли усилия на сжатие...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

30.10.2020 в 12:27:42

svp-mgdn написал: ими можно работать с гильзами ГЛМ?

Нет, разумеется...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
svp-mgdn

Местный

Регистрация: 11.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 181

30.10.2020 в 12:45:04

MaSeVi написал:

svp-mgdn написал: ими можно работать с гильзами ГЛМ?

Нет, разумеется...

MaSeVi, благодарю, а вообще, у немцев есть что-то для таких гильз? Или только КВТ (типа ПК-16м) и никак иначе? А вообще, с Хаупы ответили что те же 210764 обжимают такие гильзы. Они как раз для неизолированных наконечников.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2020 в 13:25:06

svp-mgdn, 210779 подойдет для ГМЛ.

0
Аватар пользователя
maim

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

31.10.2020 в 15:20:29

КВТ снова подсуропил - гмл-п 16 - поставка 2 недели в Техэлектро.ЭТМ к декабрю обесчает.В Техэлектро говорят - приезжайте,вносите предоплату,а то очередь уже.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу