26.12.2020 в 19:40:06
ПPOPAБ написал: А для ГОСТа сей прецизионный книпекс не пригоден.
"Уши" вылезут или будет недожим?
26.12.2020 в 19:44:18
BV написал: Так что книпекс скорее всего для многожильных.
Как догадались, если не секрет? Для меня это не очевидно...
BV написал: Для многожильного в принципе не столь важно.
Для многожильного КМК важно чтобы не пережать и не было деформации, не? А с деформацией можно жать только моножилу нет?
BV написал: А моноЖила не должна проворачиваться в гильзе - принять слегка шестигранную форму да еще и сквозь гильзу - какое давление нужно?
Наверное такое давление, какое развивает гидропресс (от 6 мм) или ручной книпекс (возможно) до 10 мм. И как моножила вообще после опрессовки шестигранником может провернуться? Есть фото срезов после такой опрессовки или предчувствие?
26.12.2020 в 19:54:03
Дымчатый, Насколько я понимаю, гексагональный - изначально для многожилы больших сечений - наконечники кабелей.
И, наверное, гильзы под книпекс с достаточно тонкой стенкой?
Дымчатый написал: Такое, какое развивает гидропресс (от 6 мм) или ручной книпекс до 10 мм.
гидро да, ручной КН - ну не знаю....есть сомнения
Все догадки... Т.к. вполне устраивает ПК-16У
26.12.2020 в 19:54:57
BV написал: гильзы под книпекс с достаточно тонкой стенкой?
С обычной, надо полагать, как у ГМЛ...И в этой связи - как можно всем этим опрессовать многожилку? Многожилка легко опрессовывается CTFом, этот книпекс явно не для НШВИ...
26.12.2020 в 20:02:36
Дымчатый написал: И как моножила вообще после опрессовки шестигранником может провернуться?
Материал жилы покрепче, отожженная гильза помягче, и как-бы обернется вокруг жилы.
Если для сечений побольше - толщина стенки гильзы достаточно мала по сравнению с жилой, то при малых - пластилин обтекающий жилу.
А гексагональная форма - да, будет.... снаружи :)
Вы же не придаете жиле перед опрессовкой шестигранную форму....
26.12.2020 в 20:03:59
Дымчатый написал:
BV написал: гильзы под книпекс с достаточно тонкой стенкой?
С обычной, надо полагать, как у ГМЛ...И в этой связи - как можно всем этим опрессовать многожилку? Многожилка легко опрессовывается CTFом, этот книпекс явно не для НШВИ...
Дымчатый, не... допустим Наш стандарт - стенка 1мм, буржуи 0.8, или сколько там у ДИН
26.12.2020 в 20:12:34
Дымчатый написал: Или отечественное - наше фсё!?
Это, кстати, не лишено смысла. Уж по любому лучше, чем всякая импортная дрянь.
26.12.2020 в 21:42:36
Дымчатый написал: Пророка нет в отечестве своем... А ТАКИЕ не обжимаются?
Нечитатель ..?
Медные соединительные гильзы облегченного типа (стандарт Klauke). С разграничителем для точной заправки жил. Из электротехнической меди, соответствует стандарту EN 13600. Поверхность луженая. Для многопроволочных жил, например, 2-го класса гибкости по VDE 0295. Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке. Точная геометрия хвостовика обеспечивает легкую заправку жилы.
Для клауке инструмент исключительно клауке.
Дымчатый написал: Или отечественное - наше фсё!?
Читаем:
Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице
BV написал: Насколько я понимаю, гексагональный - изначально для многожилы больших сечений - наконечники кабелей.
Точно.
Дымчатый написал: С обычной, надо полагать, как у ГМЛ...
Да вы откройте даташиты стандартов!
ГМЛ 10 ГОСТ Ф 8 /ф 5 ГМЛ 10 Клауке Ф 7 /ф 4,5 ГМЛ 10 DIN Ф 6 /ф 4,5 ГМЛ 10 IEK Ф 6,1 /ф 4,5
Сравните с наружным диаметром моножилы 10 квадрат Ф 3,4-3,7 мм.
И теперь объясните как это обжать гексагоном с коэффициентом 0,827 ??? Как пресс клещи Книпекс по DIN, рассчитанные на наружный диаметр 6 мм будут прессовать гильзы диаметром на 1-2 миллиметра больше ..?
Дымчатый написал: "Уши" вылезут или будет недожим?
Да вообще не сможете опрессовать. Даже если допустить что,- вы приложите сверх усилия, губки полностью сомкнутся а не зависнут в недожиме, клещи не развалятся... То моножила будет болтаться как в проруби во всех гильзах, а на госте и клауке в добавок будут уши.
Взять на размер меньше гильзу ? В госте моножила всё равно будет болтаться, в клауке не влезет, DIN будет чуток великоват, IEK подойдёт почти идеально. Однако вопрос - хватит ли сил раздавить моножилу...
26.12.2020 в 22:46:12
ПPOPAБ написал: Как пресс клещи Книпекс по DIN, рассчитанные на наружный диаметр 6 мм
На наружний диаметр 6 мм или на площадь сечения 6 кв.мм? (Я просто не в курсе - что там означает маркировка на губках)
26.12.2020 в 22:50:43
ПPOPAБ написал: Насколько я понимаю, гексагональный - изначально для многожилы больших сечений - наконечники кабелей.
Точно.
Тогда что есть большое сечение? На губках сего инструмента стоит маркировка 1,5 - 10 мм . То есть только 10мм многожилки(если считать это сечение большим) можно жать, а остальные дырки - для красоты? Я совсем запутался.