haramamburu написал : Ну если не нравится.. купите гексагонал..
Так вроде писали, что ПУЭ только обжим точкой одобряет. А гексагонал мол некошерно. Мне не для дома, для работы в нежилых помещениях, соответсвие электропроекту проверяют.
29.04.2014 в 20:52:58
haramamburu написал : Ну если не нравится.. купите гексагонал..
Так вроде писали, что ПУЭ только обжим точкой одобряет. А гексагонал мол некошерно. Мне не для дома, для работы в нежилых помещениях, соответсвие электропроекту проверяют.
29.04.2014 в 20:59:52
Anubiss написал : ак вроде писали, что ПУЭ только обжим точкой одобряет.
Не так читаем... Точка - меньше шансов накосячить в многопроволоке... в тоже время... попробуйте точкой обжать 240 квадратов моножилы... (да... есть и обжим "точкой" для оных квадратов... где то тупым зубилом...)
29.04.2014 в 21:17:27
haramamburu написал : Не так читаем... Точка - меньше шансов накосячить в многопроволоке... в тоже время... попробуйте точкой обжать 240 квадратов моножилы... (да... есть и обжим "точкой" для оных квадратов... где то тупым зубилом...)
М-мм, то есть по ПУЭ можно обжимать гексагоналом в 10 гильзу что-нить вроде 4 жил ВВГнгls х 2,5мм2 ?
29.04.2014 в 21:32:16
Anubiss написал : М-мм, то есть по ПУЭ можно обжимать гексагоналом в 10 гильзу что-нить вроде 4 жил ВВГнгls х 2,5мм2 ?
Да! Причем само Пуэ... не конкретизирует вид обжима...
30.04.2014 в 10:47:10
haramamburu написал : Да! Причем само Пуэ... не конкретизирует вид обжима...
Нет. ПУЭ это не оговаривает, а оговаривают специальные инструкции типа ВСН 139-83, а так-же рекомендации производителя, и гексагонал для таких действий - не преднозначен.
30.04.2014 в 20:43:58
Smily написал : а так-же рекомендации производителя, и гексагонал для таких действий - не преднозначен.
Если мне не изменяет склероз, то КВТ допускает гексагонал для обжима нескольких проводников в одной гильзе.
30.04.2014 в 20:52:15
Smily написал : а так-же рекомендации производителя
Производителя "чего"? Гильз? Если что то типа НШВИ - то согласен... а вот ГМЛ... тут нет...
06.05.2014 в 15:20:20
Принимайте новичка! Купил ПГР70 обжал 6, 10, и 35 мм гмл, вот что получилось (мне кажется не плохо),35 гильзу обжал сначала на 35,затем на 25,тк видно было просветы между жилами .Вечером закину фото.
06.05.2014 в 17:43:26
AlexMax написал : Если мне не изменяет склероз, то КВТ допускает гексагонал для обжима нескольких проводников в одной гильзе
Нет. Одно из условий гексогонального обжима "правильный подбор наконечник под сечение". У них это в каталоге и в рекомендациях написано. Однако если хочется, то обжимать можно плоскогубцами, зубами и.т.д.
06.05.2014 в 17:58:32
Smily написал : Нет. ПУЭ это не оговаривает, а оговаривают специальные инструкции типа ВСН 139-83, а так-же рекомендации производителя, и гексагонал для таких действий - не преднозначен.
Не плохо бы и цитату, в которой прямо говорится, что гексагонал нельзя!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу