28.10.2007 в 22:45:31
Есть у кого информация или опыт использования
28.10.2007 в 23:14:48
А вы такой инструмент в распаечную коробку всунете? :) До 16 квадратов хватает вполне...а тут аж до 70!
29.10.2007 в 08:12:52
Комментатор написал : аж до 70!
дааа:eek: ,это явно не для коробок. а какое сечение там максимальное может встретится?думаю просто складывать 4 провода по 1,5= явно не 6:confused:
29.10.2007 в 08:28:27
Комментатор написал : А вы такой инструмент в распаечную коробку всунете? До 16 квадратов хватает вполне...а тут аж до 70!
А это и не для распаечных коробок. Кроме них я еще умею собирать силовые щиты :o
29.10.2007 в 18:26:07
Elden написал : А это и не для распаечных коробок. Кроме них я еще умею собирать силовые щиты
Вопрос снимается :)
29.10.2007 в 21:30:57
с вашего позволения повторю вопрос:
greg111 написал : а какое сечение там максимальное может встретится? думаю просто складывать 4 провода по 1,5= явно не 6
29.10.2007 в 22:09:57
В моей практике встречались монстры под 50 квадрат. Мне очень нравится топология схем типа "звезда" и поэтому все потребители в комнате подключаются через коробку. Вот поэтому иногда и получаются подобные монстры.
30.10.2007 в 08:17:48
2Elden а какой тип соединения ислользуется?инструмент ? матероиал?
30.10.2007 в 09:21:38
К сожалению в основном по старинке - скрутка. Но если это монолитные жилы - хвосты 10-12 см, если ПВС,ВВП,ШВВП - 12-15 см+скручиваю вдвое. Да не очень красиво, да много занимает времени, да несовременно, да по размерам великовато и т.д. Но РЕАЛЬНОЙ альтернативы пока нет. Любые винтовые клеммы надо периодически подтягивать (работаю на производстве у меня этого добра десятки тысяч), WAGO в принципе для освещения сойдет, а на большее (что бы там не писали) я их не поставлю, сварка -хлопотное дело, пайка - еще более хлопотное, опресовка - пока не пробовал (но как добавление к скрутке - вариант рассматриваю, как раз и длина уменьшится).
30.10.2007 в 10:33:33
думаю реальная альтернатива-опрессовка. главное правильно выбрать инструмент и провод маложильный-в самый раз. тогда общее сечение будет меньше 50 квадрат. что немаловажно.
30.10.2007 в 11:36:05
Elden написал : хвосты 10-12 см, если ПВС,ВВП,ШВВП - 12-15 см+скручиваю вдвое.
Grandiosso! :)
Elden написал : пайка - еще более хлопотное,
не сказал бы, неокисленная поверхность жил новых кабелей-проводов паяется очень хорошо, лишь бы паяльник соответствующей мощности был. Для Ваших "монстров под 50 квадрат", пожалуй, на 250 Вт надо... Зато на качественную пайку можно давать пожизненную гарантию. Или, как уже написал greg111 - опрессовка.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.10.2007 в 17:35:58
Kamikaze написал : как уже написал greg111 - опрессовка.
Работаю над этим. Цена инструмента который нравится и хочется напоминает номер телефона:(
30.10.2007 в 17:37:02
В частности это инструмент из серии KLAUKE MINI
30.10.2007 в 18:05:35
Elden написал : РЕАЛЬНОЙ альтернативы пока нет
"Орешками" соединяйте. :D Толще - зато короче. ;)
30.10.2007 в 18:19:09
ВТБ! написал : Толще - зато короче.
Это не тот случай ;) Не в размере счастье ;)
А если серьезно уж лучше болт поставить чем эти "орешки".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.