Юрка написал : Я с алюминием много поработал. Серенький такой, матовый. Со следами от прокатного стана.
Вот про прокатный стан не надо - нормальный алюминий нужно ловить после протяжи, прокатки, штамповки ... Раньше не советую.
26.09.2007 в 15:51:00
Юрка написал : Я с алюминием много поработал. Серенький такой, матовый. Со следами от прокатного стана.
Вот про прокатный стан не надо - нормальный алюминий нужно ловить после протяжи, прокатки, штамповки ... Раньше не советую.
26.09.2007 в 16:22:07
avmal написал : нормальный алюминий нужно ловить после протяжи
Может и после протяжки. Правда мы его ещё у себя в цеху и прокатывали, когда шина приходила в рулонах, а не полосой. Потом рубили на полосы, потом рубили в размер, потом рихтовали. Вобщем, полосочки там на поверхностьи есть такие специфические. А гальваника всё скрывает.
Наши ОТК вообще мышей не ловил, не мог отличить медь от алюма...
26.09.2007 в 18:26:14
Окисление будет в месте соединения, а по верхам где головки болтов и шайбы с гайками будет чисто, и если рабочий ток в этом соединении не будет превышать пропускную способность четырех болтов, то работать будет.
Но соединение конечно глупое.
26.09.2007 в 18:31:37
leonard написал : если рабочий ток в этом соединении не будет превышать пропускную способность четырех болтов
Вы бы обратили внимание на сечение шины.
Следование моим советам вредит кошельку
26.09.2007 в 18:34:37
2ВТБ! Поэтому я и сказал про рабочий ток, типа сляпали что под рукой было.
27.09.2007 в 01:01:35
evgenygrig написал : Вчера долго с недоумением разглядывал соединение медных шин с алюминиевыми выводами трансформатора France Transfo (обмотки тоже алюминиевые). Никакой пасты/смазки электромонтажники не применяют. Или это анодированный алюминий?
leonard написал : Окисление будет в месте соединения, а по верхам где головки болтов и шайбы с гайками будет чисто, и если рабочий ток в этом соединении не будет превышать пропускную способность четырех болтов, то работать будет.
Но соединение конечно глупое.
27.09.2007 в 10:19:11
Специально для Leonard: номинальный ток там небольшой - до 4500 Ампер на шину, а рабочий еще меньше - где-то до 3000 Ампер. :) Соединения конечно под крышей в встроенной ТП. Спасибо Valeriko - успокоили.
27.09.2007 в 10:42:28
evgenygrig
По поводу последней фотографии: разве соединение слева не следовало выполнить тем же способом, что и сверху? Кстати, для чего промежуточное соединение вообще? Так получилось или так задумано?
Следование моим советам вредит кошельку
27.09.2007 в 12:47:48
Да мне самому не нравится. Можно было сделать Z-образную пластину для прямого соединения. А монтажники предпочли 2 уголка с промежуточным болтовым соединением - уголки подгонять не надо. Мне вообще эта система шин не нравится. От ТП до этажных ВРУ шины набраны 4-метровыми кусками. При расстоянии 70 метров - 20-30 промежуточных болтовых соединений.
27.09.2007 в 13:06:55
Valeryko ***Смотри: ЕСЛИи если рабочий ток в этом соединении не будет превышать пропускную способность четырех болтов, то работать будет. ****
27.09.2007 в 13:08:50
evgenygrig написал : монтажники предпочли
Ясно, халтура. :(
Юрка Прокомментируешь последнее фото?
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу