leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.09.2007 в 13:11:00

evgenygrig написал : Специально для Leonard: номинальный ток там небольшой - до 4500 Ампер на шину, а рабочий еще меньше - где-то до 3000 Ампер. Соединения конечно под крышей в встроенной.

С такими токами все намного серьезней, конечно когда оксид скопится между пластинами большая часть тока станет на болтах, и когда нить они своим нагревом раслабят все соединение в целом.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

27.09.2007 в 13:50:34

ВТБ! написал : Прокомментируешь последнее фото?

Комментировать я люблю, правда я никогда не подключал трансформаторы к шинопроводам. Поэтому не знаю, какие там правила и традиции. Вариант прямого подключения выглядит на первый взгляд рациональнее. Но его гораздо труднее и дольше делать. Труднее ловить миллиметры если шина имеет два изгиба. А без точности возникнут лишние механические нагрузки на выводах трансформатора. Лучше наверное использовать гибкие многослойные или очень гибкие плетёные соединители. Плетёнки хороши и в смысле вибрации трансформатора. Только дорогие очень.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.09.2007 в 13:58:55

Юрка А само соединение двух пакетов крайними пластинами?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

27.09.2007 в 14:23:06

ВТБ! написал : А само соединение двух пакетов крайними пластинами?

Да, это наводит на размышление. В ГОСТе 10434-82 есть такой текст: "2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств." А тут слева 9 шин в пакете...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.09.2007 в 23:19:34

evgenygrig написал : Спасибо Valeriko - успокоили.

  • В ГОСТах и ПУЭ есть нормы на плотность тока шин и межшинных соединений,
  • но и так понятно, что для шины сечением 1000 мм2 ( 100х10 мм)
  • ее соединение "квадратом" с такой же 100х100 мм2 - т.е 10 000 мм2 (минус площадь отверстий для 4-х болтов М12 - где-то ф 13,5 мм2)
  • вполне достаточно надежно..

Юрка написал : Комментировать я люблю, правда я никогда не подключал трансформаторы к шинопроводам. Поэтому не знаю, какие там правила и традиции. Вариант прямого подключения выглядит на первый взгляд рациональнее.

  • все электропечи подключаются такими шинами именно так- проблем при аккуратном монтаже нет...и я как раз этим занимался не один год...

Юрка написал : Труднее ловить миллиметры если шина имеет два изгиба. А без точности возникнут лишние механические нагрузки на выводах трансформатора.

  • Тем не менее , не только Г-образные, но и П-образные целиковые пакеты мы делали... 10х120 мм - пакетом из 3-х штук.. в конце концов, перешли на П-образные из двух Г- образных с профрезерованными овальными отверстиями...

Юрка написал : Труднее ловить миллиметры если шина имеет два изгиба. А без точности возникнут лишние механические нагрузки на выводах трансформатора.

  • и на графитовый электрод, к которому они подводятся..

Юрка написал : Лучше наверное использовать гибкие многослойные или очень гибкие плетёные соединители.

  • Мы от них отказались- дороги и качество опрессовки наконечников ( кстати, из Питера последняя поставка заказана была)
  • сильно ухудшилось...грелись в месте соединения с наконечниками , хотя и не все..

Юрка написал : А тут слева 9 шин в пакете...

  • шина толщиной 25 мм - дефицит и тяжело обрабатывается, 3 шины по 10 мм в пакете толщиной нам разрешили проектировщики печей применить.. годы эксплуатации показали достаточную надежность этого при токах более 10 кА и высокой температуре у печей..

Юрка написал : К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников

  • вообще-то болт там не один у Вас на фото... ****
0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

28.09.2007 в 09:57:54

Valeryko написал : Мы от них отказались- дороги и качество опрессовки наконечников ( кстати, из Питера последняя поставка заказана была)

  • сильно ухудшилось...грелись в месте соединения с наконечниками , хотя и не все..

Я имел в виду такие плетёные соединители (см. справа на картинке). Мы их берём во Франции через Москву. Наконечники вроде не нужны.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.09.2007 в 10:17:36

Valeryko написал : и так понятно, что для шины сечением 1000 мм2 ( 100х10 мм)

  • ее соединение "квадратом" с такой же 100х100 мм2 - т.е 10 000 мм2 (минус площадь отверстий для 4-х болтов М12 - где-то ф 13,5 мм2)
  • вполне достаточно надежно

Тогда почему бы по всей длине шинопровода не соединять пакеты таким же способом - внахлёст? :D

Тепловизор на штатив - и халтура будет видна визуально...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

28.09.2007 в 13:29:24

Valeryko написал : 3 шины по 10 мм в пакете толщиной нам разрешили проектировщики печей применить.. годы эксплуатации показали достаточную надежность этого при токах более 10 кА и высокой температуре у печей..

Я не против большого количества шин в пакете. Но я за то, чтобы эти пакеты соединялись как пальцы левой и правой руки (указательный рядом с указательным, средний рядом со средним и т.д.). Иначе шины пакета оказываются в неравных условиях. Это наверняка скажется на распределение температур.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

29.09.2007 в 21:35:29

Юрка написал : Я имел в виду такие плетёные соединители (см. справа на картинке). Мы их берём во Франции через Москву. Наконечники вроде не нужны.

  • ну а я имено ПЛЕТЕННЫЕ "косичкой" (чтобы не расплетались) медные провода 2-3 мм диаметром и сечением 500 мм2 с наконечниками на 4 болта М12 на концах...

ВТБ! написал : Тогда почему бы по всей длине шинопровода не соединять пакеты таким же способом - внахлёст?

Тепловизор на штатив - и халтура будет видна визуально...

  • без "тепловизоров" глдами работает на печах на десятки тысяч Ампер...
  • а на РП-подстанциях это нужно только на вводе - отводы от шин потребителям относительно слаботочные...

Юрка написал : Я не против большого количества шин в пакете. Но я за то, чтобы эти пакеты соединялись как пальцы левой и правой руки (указательный рядом с указательным, средний рядом со средним и т.д.). Иначе шины пакета оказываются в неравных условиях. Это наверняка скажется на распределение температур

  • это не так уж и существенно - они же параллельно подключены, Вы же не подключаете провод ф20 мм,например, распиливая его на две части и вводя клемму еще и в пропил?
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

30.09.2007 в 18:17:16

Valeryko написал : работает на печах на десятки тысяч Ампер

Перерасход меди...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.09.2007 в 20:59:26

ВТБ! написал : Перерасход меди...

  • Пытались у нас "умники" вместо 4000 мм2 - 2000 мм2 применить
  • после того, как 30 кВт стало теряться на шинах и трансформатор 250кВА элементаарно перестал "тянуть", "эксперименты" прекратились - правда, все же 3600 на нескольких печах сделали все же...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу