23.04.2021 в 14:38:46
AKI написал: на мешке именно "монтажная смесь" пропечатана…
Дык, чуть ниже - тоже не совсем мелкий шрифт :)
25.04.2021 в 22:02:10
AKI написал: Возникла задача закрепить десяток подрозетников, заделать штрабы и закрыть монтажные коробки.
а чем раньше пользовались? даже интересно )
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.04.2021 в 22:23:10
ZooZoo, Г16 + Ротбанд (в пропорции примерно 1:2). И в мокрых зонах и там, где штукатурка цементная (финиш) - плиточный клей Ивсил. Несколько раз в сложных местах пользовал Гидропломбу Глимс + ЦПС. В кирпиче ставил на ЦПС. По "молодости" (дом уже снесли) ставил на монтажную пену (негорючую). В глухих гипсовых перегородках ставил на Юнифлот. Ремонтные монтажи на чистый гипс (какой был под руками). Были еще какие-то монтажные смеси (во времена Темпстроя), скорее все от ЭМФИ, но название уже не помню.
25.04.2021 в 22:46:24
AKI написал: ZooZoo, Г16 + Ротбанд (в пропорции примерно 1:2). И в мокрых зонах и там, где штукатурка цементная (финиш) - плиточный клей Ивсил. Несколько раз в сложных местах пользовал Гидропломбу Глимс + ЦПС. В кирпиче ставил на ЦПС. По "молодости" (дом уже снесли) ставил на монтажную пену (негорючую). В глухих гипсовых перегородках ставил на Юнифлот. Ремонтные монтажи на чистый гипс (какой был под руками). Были еще какие-то монтажные смеси (во времена Темпстроя), скорее все от ЭМФИ, но название уже не помню.
AKI,
Спасибо
я вот тоже не особо заморачиваюсь с выбором смеси для заделки штроб уж точно :)
а подрозетники исключительно на юнифлот или перлфикс, что есть под рукой
зы. плит клей и ротбанд люблю смешивать, оч интересная смесь получается :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.04.2021 в 23:03:18
ZooZoo, цементными стараюсь не заделывать ввод проводов (особо слаботочки). Гипсовые стараюсь не использовать у потолка в местах стыка плит и коробок-подрозетников со штатными каналами. Был опыт, когда после затопления все гипсовое повываливалось вместе с рустами. Для монтажа пластиковых закладных (при проходе стен) иногда добавляю в цементные смеси жидкое стекло (для лучшей фиксации и быстрого схватывания).
21.05.2021 в 16:48:02
От прошлого попадоса у меня оставалась банка Ceresit CX5. Прочитав инструкции, решил испытать ее в деле. Спешки не было, требовалось вмазать дешманский подрозетник. Смесь выглядит вот так:
При разведении по инструкции твердеет в законные три минуты. Первый раз я чуток замешкался и в результате встало неровно:
Пришлось выковырять, но это не очень просто - смесь твердеет очень быстро:
И закатать по новой:
Итого: Ceresit CX5 для монтажа подрозетников не подходит. Время схватывания слишком малое. В крайних случаях для штучной установки сгодилось бы. Если надо именно на цементную смесь. И если бы не конский ценник. Добавлять другие смеси в Ceresit CX5 - нельзя. Только то, что в банке.
21.05.2021 в 17:45:50
AKI, алебастр или строительный гипс. Всё остальное в топку. Выпал гипс значит был сдохший. Ни разу не выпадал гипс, а приходилось выбивать. Совсем на крайний случай закрепить на саморезы и заштукатурить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.05.2021 в 20:10:24
AKI написал: Итого: Ceresit CX5 для монтажа подрозетников не подходит. Время схватывания слишком малое. В крайних случаях для штучной установки сгодилось бы. Если надо именно на цементную смесь. И если бы не конский ценник. Добавлять другие смеси в Ceresit CX5 - нельзя. Только то, что в банке.
судя по первому фото - смесь еще осталась я бы, конечно (ради интереса :) ), намешал ее с ротбандом (несколько замесов в разных пропорциях) и проверял бы время затвердевания и (на следующий день) механическую прочность
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.05.2021 в 20:28:18
megrad написал: алебастр или строительный гипс. Всё остальное в топку.
Гипс я признаю и с удовольствием использую. Но бывают "особые" места (мокрые зоны) или как тут - по проекту финишная штукатурка цементная. Приходится изгаляться - стена была гипсом оштукатурена, пришлось чашкой ее сначала отчищать...
ZooZoo написал: намешал ее с ротбандом (несколько замесов в разных пропорциях) и проверял бы время затвердевания и (на следующий день) механическую прочность
это какой-то лютый "шворц со стекловатой" получится. Но может попробую эксперимента ради :)
21.05.2021 в 21:30:40
AKI написал: Но бывают "особые" места (мокрые зоны)
Мокрые места с электричеством не дружат.
AKI написал: стена была гипсом оштукатурена, пришлось чашкой ее сначала отчищать...
А как крепление подрозетников связано с материалом стены?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу